كيف يتم اتخاذ مساحة مقطع سلك لحمل معين ... حسابا هندسيا

حسام الغامدي

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2014
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد



احبتي المهندسين يشرفني تواجدي معكم والاستفادة من بحر علمكم نفعني الله واياكم بكل علم نافع ,,,



اريد معرفة مساحة مقطع السلك المناسبة مثلا للمكيف (( هندسياااا )) فبعض المهندسين يقولون 4 ملم يكفي وبعض الاخر يقول 6 ملم يكفي


وبالنسبة للإنارة مثلا البعض يقول 1.5 ملم يكفي والبعض الآخر يقول 2.5



وهذه اجابات من خبرة العمل بالمقاولات وليس حساب هندسي او بقوانين هندسية ,,,,


اتمنى معرفة مساحة مقطع الأسلاك المناسبة لاي حمل منزلي سواء مكيف غسالة ثلاجة بقوانين هندسية



شكرا جزيلا لاتساع صدوركم لطلبي


محبكم..
 

عبدالله ابوبكر

عضو جديد
إنضم
29 يناير 2007
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
28
النقاط
0
المشاهدات فوق ال60 ولاا رد
المهم بقولك بمعلومة واليقين عند المختصين
الملي الواحد يتحمل 4 امبير .. يعني لو عندك جهاز سحبيته 16 امبير تحتاج سلك 4ملي ..
والله اعلم
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
165
النقاط
43
المشاهدات فوق ال60 ولاا رد
المهم بقولك بمعلومة واليقين عند المختصين
الملي الواحد يتحمل 4 امبير .. يعني لو عندك جهاز سحبيته 16 امبير تحتاج سلك 4ملي ..
والله اعلم
كلام صحيح ولكن لابد من التوضيح ان هذا الرقم 4 هو أمبير لكل ميلليميتر مربع من مساحة مقطع السلك المصنوع من النحاس الأحمر النقي.وينصح بكثافة أقل للمسافات الطوية منعا لانخفاض الجهد وايضا في حال سوء التبريد كأن يمر الكابل ضمن عازل جيد فلا بد من خفض هذه الكثافة قدر الامكان وحسب الجدوى الاقتصادية
 

حسام الغامدي

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2014
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
جزاكم الله ورفع قدركم دنيا واخرة
\\

ولكن هل يوجد قانون دقيق لحل هذه الاشكالية لدي

اشكركم عالمرووور

سلمت يمناكم احبتي ولا عدمناكم
 

حسام الغامدي

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2014
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
دكتور حسين تقصد الواحد مايعتمد عالاسلاك الموجودة بالسوق لانها غير نقية تمام صحيح ؟؟؟

طيب لكل ملم كم امير احسب مع الاحتياط
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
165
النقاط
43
دكتور حسين تقصد الواحد مايعتمد عالاسلاك الموجودة بالسوق لانها غير نقية تمام صحيح ؟؟؟

طيب لكل ملم كم امير احسب مع الاحتياط
عزيزي لم اقصد ان الاسلاك جميعها غير موثوقة ولكن بعض الشركات لاتترك تسامح زيادة في المساحة لتجنب اخطاء القياس والتصنيع ... واذا كان الموضوع حساسا يجب اجراء قياس دقيق جدا لمساحة المقطع وتحليل عينات من النحاس لتحديد نقاوته وايضا اذا كانت الأولوية لجودة العمل و قيمة الأسلاك غير مهمة (وهذا ماقصدت بالجدوى الاقتصادية في جوابي السابق ) يفضل الحساب على اساس 2 أمبير لكل مليميتر مربع ............تمنى لك التوفيق
 

حسام الغامدي

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2014
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
ولكن يادكتور الفاضل 2 امبير على واحد ملم من الاحتياط الزائد جدا قد يكون مكلف احيانا .. لانه اذا حسبنا المكيف عند البدء 18 امبير سنحتاج الى 8 ملم ليس 6 مع العلم ان في جميع المنازل لدينا بجدة التمديد يكون 6 ملم ,, وبعض المهندسين بشركات معروفة يقولون ان بلبنان 4 ملم تكفي وانا ارد اعرف اننا اذا قسمنا الوات على الجهد يعطيني قيمة التيار .... ولكن كيف اعرف مساحة السلك المناسبة مع اقل تكلفه فكلما اذدادت مساحة مقطع السلك ارتفعت التكلفه
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
165
النقاط
43
ولكن يادكتور الفاضل 2 امبير على واحد ملم من الاحتياط الزائد جدا قد يكون مكلف احيانا .. لانه اذا حسبنا المكيف عند البدء 18 امبير سنحتاج الى 8 ملم ليس 6 مع العلم ان في جميع المنازل لدينا بجدة التمديد يكون 6 ملم ,, وبعض المهندسين بشركات معروفة يقولون ان بلبنان 4 ملم تكفي وانا ارد اعرف اننا اذا قسمنا الوات على الجهد يعطيني قيمة التيار .... ولكن كيف اعرف مساحة السلك المناسبة مع اقل تكلفه فكلما اذدادت مساحة مقطع السلك ارتفعت التكلفه
كلامك صحيح واترك لك الخيار لأي رقم يحقق كثافة الأمبير من 4 امبير لكل مليمتر مربع ومادون حسب امكانياتك المادية او رغبتك في الدفع وكلما انخفضت النسبة يكون الأداء افضل .
 

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
لكل شركة مصنعة للاسلاك والكبلات جدول خاص بتحميل هذه الاسلاك والكبلات
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
378
النقاط
83
من الخطأ أن تعتمد على الجداول فقط في اختيار السلك المناسب بل يجب أن يكون الاختيار حسب نوع و مقدار الحمل و اجراء حسابات هندسية له. مثلا نجد انه يجب استعمال سلك ( 1 ) او ( 1.5 ) او ( 2.5 ) او ( 4 ) او ( 6 ) ملم2 للانارة حسب عدد و نوع و سعة المصابيح .. و هكذا مع الاجهزة الكهربائية بعد معرفة مقدار الحمل بالواط .
يمكنك مراجعة موضوعي في امثلة في المحاسبات الهندسية للتعرف على القوانين و الطرق الحسابية .
تحياتي
 
التعديل الأخير:

حسام الغامدي

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2014
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
الله يجزاك خير باقر العلم ,,

عندي مكيف حمله في تيار البدء 18 امبير وتيار التشغيل 14 امبير فماهي مساحة المقطع المناسبة لهذا الحمل
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
378
النقاط
83
الله يجزاك خير باقر العلم ,,

عندي مكيف حمله في تيار البدء 18 امبير وتيار التشغيل 14 امبير فماهي مساحة المقطع المناسبة لهذا الحمل
اذا كان الجهد هو 220 فولت احادي الفاز فإن سلك 4 ملم2 يكفي و لكن ارجح استعمال سلك 6 ملم2

تحياتي
 