كيف تحل ثلج على الوحدة الخارجية في الشتاء ؟

karin_rer

عضو جديد
إنضم
6 أغسطس 2010
المشاركات
65
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

بعد التحية لدي مشكلة في فصل الشتاء خاصة اثناء تساقط الثلج او ايام الجليد , ان وحدة الخارجية فيها كثير من الثلج و حتى بعض الايام يثلج في درجات الحرارة العادية (10-17 )مئوية --- لان درجات الحرارة منخفضة حوالي شهر او شهرين --- ما هو السبب او كيف يحل المشكلة ؟؟ اجوا المساعدة :31: وهذه الصورة في يوم درحة الحرارة 13 مئوية

ملاحظة : ان ضعظ الغاز هو 300 psi و الفولتية 200 فولت و الامبير 5.5 امبير والمكييف 1 طن \ تتكون الثلج بعد تشغيل السبليت حوالي 20-30 دقيقة .
 

المرفقات

  • Untitled.jpg
    Untitled.jpg
    432.7 KB · المشاهدات: 53

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,287
النقاط
0
يوجد سخان فى الوحدة الخارجية يعمل على اذابة الثلج و يبدو انه معطل
و انواع اخرى تقوم بعكس الدورة و تمرير الفريون الساخن للاذابة الثلج
يجب احضار فنى متخصص لفحص الوحدة
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
اخي الكريم
ربما يكون مروحة القطعة الخارجية بحاجة لتبديل مكثف لانها لا تدور بسرعتها الكاملة مما يسبب تجمع الثلج
او ربما الحساس ذو الرأس النحاسي بالوحدة الداخلية بحاجة لتبديل ربما يقوم بفصل المروحة الخارجية قبل ان يصل ال لضغط والحرارة المطلوبين
او ربما المشكلة نقص في الغاز
 

كفاح الجريح

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2013
المشاركات
468
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
السلام عليكم

او ربما الحساس ذو الرأس النحاسي بالوحدة الداخلية بحاجة لتبديل ربما يقوم بفصل المروحة الخارجية قبل ان يصل ال لضغط والحرارة المطلوبين
او ربما المشكلة نقص في الغاز
:20:
وسوي تنظيف للقطعتين الداخلية والخارجية من الاوساخ
 