كيف تحسب التكييف Total Fresh Air

جمال جودة علي

عضو جديد
إنضم
2 يوليو 2006
المشاركات
66
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخوة الكرام - لتأكيد معلومة خاصة ارجو للمختصين اجابة سؤالى هذا
ما الفرق بين حساب تصميم التكييف المركزى كامل التهوية ( Total fresh air ) والتكييف
(30% fresh air ) - مهم للغاية ومحتاج كل اراء الناس المصممين للنكييف
مع كامل شكرى اعتزازى
 

مواضيع مماثلة

hazemhamzeh

عضو جديد
إنضم
22 مايو 2006
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم أخي الغالي
يرجى منك التوضيح أكثر و ما الغاية منه حتى أستطيع ان شاء الله الإفادة
 

ابو خليل طه

عضو جديد
إنضم
10 مايو 2008
المشاركات
103
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ان حجم الهواء الجديد يؤثر على استطاعة وشيعة التبريد :
فكلما كان حجم الهواء الجديد اكبر لزم لذلك استطاعة وشيعة تبريد اكبر
ارجو ان اكون قد فهمت سؤالك
 

خادم محمد

عضو جديد
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
434
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
أنا مو فاهم السؤال بالضبط لكن أقول عندما تكون total fresh أنها تحتاج كمبرسورات أكبر
 

جمال جودة علي

عضو جديد
إنضم
2 يوليو 2006
المشاركات
66
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السادة الكرام
اولا" اعزكم اللة للمشاركة وساكون اكثر تحديدا فى سؤالى - عندى حجرة مساحتها 15 فى 6 فى 4 متر ارتفاع واريد ان اكيفها - والمالك طالب ان تكون Total fresh air ولنكون اكثر تحديدا ما الفرق فى الحسابات لو اردتها مثلا " 30 % fresh air - وما الاعتبارات التى يجب ان تعتمد الحسابات عليها للطلب الاول والثانى
ارجو ان اكون وضحت ما المطلوب من سؤالى
 

usamaawad40

عضو جديد
إنضم
12 يونيو 2007
المشاركات
101
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
أخي الكريم عند حساب وحده معالجه هواء وباعتبار كميه الهواء Total Fresh فان استطاعه وشيعه التبريد سوف تكون كبيره لان DT فرق درجه الحراره للهواء قبل وبعد الوشيعه تكون كبيره ، وكلما قلت كميه الهواء الفريش وزادت كميه الهواء الراجع فان استطاعه الوشيعه تنخفض ، والحسابات الخاصه بوحدات معاجه الهواء تكون وفقا للمخطط البسايكومتري الذي يتم من خلاله تحديد كافه بارمترات الهواء وبالتالي حساب استطاعه وشيعه التبريد .
 

magdygamal_8

عضو جديد
إنضم
22 أكتوبر 2006
المشاركات
333
مجموع الإعجابات
27
النقاط
0
تغيير كمية الهواء الكلية تكون في المستشفيات وخاصة غرف العناية المركزة وسوف تزداد أحمال التبريد بنسبة كبيرة اما في الأماكن الأخرى تكون في جداول سوف تجدها في كتب التكييف
 

نبيل حسنى

عضو جديد
إنضم
23 نوفمبر 2006
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله
فيه ارقام تقريبية بيشتغلوا بيها فى الحسابات السريعة او لاجابات سريعة على اسئلة زى سؤالك
1 tr = 400 cfm for % f.a
1 tr = 140 cfm for 100 % f.a
 

م شهاب

عضو جديد
إنضم
7 نوفمبر 2008
المشاركات
179
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
اخي الكريم ان استخدام نظام التكييف fresh air يعني ببساطة تجديد كامل للهواء ضمن الحيز المكيف وهذا يتطلب مايلي
استخدام مراوح لطرد نفس كمية الهواء المدخلة عبر الوحدة
استطاعة كبيرة لوشيعة التبريد في وحدة المعالجة

اما استخدام نظام التكييف مع نسبة راجع (10%-50%) يعني انه سيتم ادخال نسبة محددة من هواء الفرش وطرد نفس الكمية
اما باقي كمية الهواء المعاد فيتم مزجه في صندوق المزج في وحدة المعالجة وبالتالي تكون درجة حرارة المزج(فريش+ راجع)قليلة نسبا وبالتالي تحتاج الى وشيعة تبريد اقل استطاعة والنتيجة تكلفة اقل


التكييف 100%فرش اير مطلوب للمشافي بشكل حصري (غرف العمليات

ارجو ان اكون قد افدت ولكم جزيل الشكر:13:
 
التعديل الأخير:

hassanre

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2006
المشاركات
51
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخ نبيل حسني : المعلومة التي ذكرتها كتير مهمة فهل أنت متأكد منها وحصل أنك استعملتها أرجو الإفادة
م. حسان توفيق
 

mech_design77

عضو جديد
إنضم
8 سبتمبر 2006
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
أخي الكريم السائل:

تستخدم منظومة الهواء 100% هواء نقي (100% Fresh Air) في أماكن خاصة من المستشفيات عادة أو في أماكن لا يمكن أخذ خطوط راجع فيها لأسباب تتعلق بالأكواد التصميمية.

مثلاً في غرف العمليات: يحتوي الهواء الراجع على نسبة ليست بالبسيطة من غاز التخدير القابل للإشتعال إلى جانب أن إرتفاع نسبة تركيزة (في حال عمل خط RETURN) قد تسبب أضرار صحية، من ناحية أخرى فإن شرط الهواء النقي وعدم أخذ خط راجع في العمليات يرجع لسبب آخر طبي يسمى (تقليل الإصابة أو العدوى).

في غرف العناية المركز: يمكن أخذ راجع وإن كان غير محبذ ولكن يشترط عندها توفر HEPA Filter عند المخارج من نوع H15، والذي يقلل خطر العدوى بنسبة تصل إلى 99.995%.

وهكذا ....

تكمن المشكلة في حال كون الهواء المستخدم 100% نقي وليس مدور في نقطتين إثنتين:

الأولى هي: الحرارة المحسوسة Sensible Loadعلى ملف التبريد والتي سترتفع تلقائيأ بسبب إرتفاع درجة حرارة الهوا في حال كونه 100% نقي، مثال:

لو كان لديك وحدة بتدفق مقداره 1000 لتر في الثانية وإستخدمت 100% هواء نقي فإن الحمل المحسوس على الملف لن يقل عن: 1 (متر مكعب في الثانية) ضرب الفرق بين (درجة حرارة الهواء قبل الملف = درجة حرارة الهواء الخارجي مثلا 30) و (درجة الحراة المطلوبة بعد الملف مثلاً 14) = 19360 واط = 5.5 طن تبريدي.

أما لو كانت الوحدة تعمل بنسبة 30% هواء نقي وكانت درجة حرارة الغرفة التصميمية هي 22 مثلاً، فإن درجة حرارة الهواء قبل الملف التبريدي ستصبح: 0.3 ضرب 30 + 0.7 ضرب 22 = 24.4 درجة بدلا من 30 و بالتالي يصبح الحمل المحسوس على الملف هو = 12584 واط = 3.58 طن تبريدي. (((لاحظ الفرق)))

::::لم ننتهي بعد :::::

والآن المشكلة الأهم:
غالباً ما تكون الرطوبة النسبية للهواء النقي أعلى بكثير من الرطوبة النسبية للهواء الراجع مما يزيد الحمل الحراري الكامن Latent Load على الملف بشكل كبير وقد يتطلب أحياناً التبريد لدرجات متدنية نسبياً للتخلص من الماء الزائد وذلك بالإستعانة بملف تبريدي آخر، يتعو عملية التبريد المتدني عملية تسخين لرفع درجة حرارة الهواء للدرجة المطلوبة وبالتالي تقليل الرطوبة النسبية. يعرف الملف التبريدي الثانوي مضافاً إلية ملف التسخين بمثبط الرطوبة أو Dehumidifier. والذي يتطلب عملية تحديد أحمالة بعض الحسابات على المخطط السيكومتري لمن هو ليس بالمبتدء.

:::: الخلاصة :::::


إن عملية إستخدام هواء نقي بنسبة 100% هي عملية مكلفة جداً من ناحية كلفة وحدات التبريد ومن ناحية الكلفة التشغيلية (قدرتها الكهربائية ستكون أعلى)، لذلك لا ينصح باستخدامها بتاتاً ما لم تكن إلزامية.

والله من وراء القصد.
 
التعديل الأخير:

أبو تسنيم محمد

عضو جديد
إنضم
8 يوليو 2008
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
برجاء الافادة من الزملاء الكرام
1-المكنة الtotal fresh = supply duct +fresh air duct
الهواء المستخدم من أين يخرج طالما لايوجد بالمنظومة return duct &outlets

2- ماهي المعادلة التي تربط الair flowrate (cfm) بالطن تبريد بحيث يقال أن المكنة التي بها mixing box الواحد طن تبريدي يساوي350-400 cfm
ويقال أن المكنة الtotal fresh الواحد طن تبريدي يساوي150-180 cfm
 

الطويرى

عضو جديد
إنضم
10 يونيو 2008
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
بالنسبة للمعلومة التي دكرها الاخ نبيل فقد قراتها في احد الكتب
the average air flow rate 350-400cfm/tn
اما القيمة الاخرى فلا اعرفها ولكنها قريبة من الواقع فقد قارنتها مع احد المشاريع التي قمنا بتنفيدها لمستشفى وكانت قريبة
 

ابن العميد

مشرف-قسم التبريد والتكييف
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
1,156
مجموع الإعجابات
145
النقاط
0
جزاكم الله خيرا يا مبدعين
 

جمال جودة علي

عضو جديد
إنضم
2 يوليو 2006
المشاركات
66
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاكم اللة خيرا جميعا على ردودكم الفعالة والمهمة وعلى مجهودكم الرائع فى الدراسة والمتابعة والى سؤال اخر مفيد ان شاء اللة يجمعنا سويا
 

دبوسه

عضو جديد
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
185
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
انا مايد للمهندس نبيل تماما لانها الجابه الكثر واقعيه وانا مصصم تكييف على نفس الطريقه بس الفرق انه فى حاله الفرش اير يكون tr=200cfm
 

moha el habashy

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2011
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
يعني مثلا لو عندي غرفه عمليات في مستشفي بمساحه 6 * 4 وارتفاع 3.2 كيف احسب استطاعه الماكينه :الحمل التبريدي و cfm حيث من المعروف ان غرف العمليات تحتاج 100% فريش اير
 