إستفسار كيفيه حساب فرق الحراره من كميه التبريد و كميه الهواء

hazem badran

عضو جديد
إنضم
12 مارس 2018
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
سلام عليكم
عندي كميه التبريد (CAPACITY ) وكميه الهواء (air flow rate) ,
المطلوب فرق درجه الحراره ((dT)
علما ان المكان في المملكه العربيه السعوديه - الخبر
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
345
النقاط
0
اهلا بك
فرق درجات الحرارة - معطيات - بمعنى
انك تفترض درجة حرارة الجو - المطلوبه للمكان المطلوب تبريده او تكييفه
وتعرف درجة حرارة المحيط الخارجى بالقياس - او اعتمادا على المتوسطات التى تنشرها الارصاد
هى الفرق بينهما
والمفروض ان تغطيها حساباتك - كاحمال التبريد
 
التعديل الأخير:

hazembadran

عضو جديد
إنضم
5 يونيو 2009
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
المعطيات : احمال التبريد - كميه الهواء - درجه حراره الهواء الداخل .
المطلوب : درجه حراره الهواء الخارج من المكيف (off coil)
شكرا
 

tarek seed

عضو جديد
إنضم
24 مايو 2009
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
السلام عليكم
ممكن تستخدم المعادله:


Sensible load(BTU)=1.08xCFMx∆T
فرق درجات الحراره بين الهواء قبل وبعد الكويل
و غالبا تكون درجه حراره الهواء الخرج من الكويل 55 فهرنهيت
 
أعلى