الاخوة المهندسين السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وانتم بخير
لدي استفسار وعشمى كبير ف مساعدتكم
لدى محرك 20 كيلوواط 400 فولت 3فيس مستخدم لطلمبة مياه لمزرعة ..عند التشغيل ينخفض الفولت الى 360 فولت ماهى الطريقة المناسبة لرفع الفولتية الى 400 فولت عندالتشغيل
افيدونا وجزاكم الله خير
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ زكريا : يجب اولا ان تعرف المشكله هل هي في فولتية المحطه او بسبب المحرك او القابلوات لذا قبل تشغيل المحرك , كم هي الفولتيه في المحطه المغذيه وكم هي بعد تشغيل المحرك. عند تشغيل المحرك الفولتيه 360 فولت هل هي عند المحرك ام في المحطه ؟
 
إنضم
14 يونيو 2010
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
شكرا الاخ نزار
الفولتية فى الشبكة 400 فولت لكن بعد التشغيل تصبح 360 فولت
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ زكريا : هذه المحطه التي فيها الفولتيه 400 فولت وتصبح 360 فولت , كم تبعد عن المحطه التي تغذيها وقياس القابلو
 

Ahmed Elbhiry

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2013
المشاركات
501
مجموع الإعجابات
56
النقاط
0
شكرا الاخ نزار
الفولتية فى الشبكة 400 فولت لكن بعد التشغيل تصبح 360 فولت
أخى زكريا من المحتمل ان يكون كابل التغذية مساحته اقل من المطلوب او اسلاك التغزية
يتسبب فى استهلاك جزء من الجهد فى الكبلات (فقد جهد فى الكابل)
 
إنضم
14 يونيو 2010
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
شكرا الاخ البحيرى
تبعد من خط الشبكة الرئيسى حوالى 400 متر وموصلة بكابل حجم 16*4 ملم
كيف تعالج المشكلة لو كانت بسبب الكابل هل باستخام مكثفات ام محول اوتو؟؟
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ زكريا : السبب في هبوط الفولتيه هو ان القابلو 4 ×16 غير مناسب لمسافة 400 متر .
4 × 16 حجم القابلو من المحطه الرئيسيه الى المحطه القريبه الى المحرك , ما حجم القابلو من المحطه هذه الى المحرك وما مسافته . على العموم يجب ان لا يزيد الهبوط في الفولتيه على 5% اي 20 فولت . 1 الى 2% للقابلو الرئيسي والبقيه لقابلو المحرك .
 

الجريسي

عضو جديد
إنضم
10 يوليو 2006
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اخ زكريا يجب استعمال قابلو قياس 50 ملم مربع ومن النوع النحاس كي تتغلب على الهبوط بالفولتية المغذية للمحرك الكهربائي .. اما اذا تم استعمال قابلو نوع المنيوم فيجب ان يكون الحجم المطلوب بين 70 أو 95 ملم ..
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
اخ زكريا يجب استعمال قابلو قياس 50 ملم مربع ومن النوع النحاس كي تتغلب على الهبوط بالفولتية المغذية للمحرك الكهربائي .. اما اذا تم استعمال قابلو نوع المنيوم فيجب ان يكون الحجم المطلوب بين 70 أو 95 ملم ..
اذا كان هذا هو القابلو الوحيد فهو يسبب هبوط بحدود 10 فولت , اما اذا كان هناك قابلو اخر من المحطه الثانويه الى المحرك فيجب ان يعطينا الاخ زكريا طول القابلو وحجمه
 

عبد الله 1

عضو جديد
إنضم
25 فبراير 2007
المشاركات
79
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اعتقد فعلا ان المشكلة فى الكابل
افادك الاخوة
 