كيفية تصميم شبكة الغازات الطبية للمستشفيات الجزء(الاول) (الثاني) .

magdy el wakeel

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
اخوتى الاعزاء عند طلب احد المراكز الطبية تركيب شبكة غازات طبية من احد المهندسيين يجب عليه الاهتمام بما يلى:
شبكات الغاز لها اكثر من تصميم انجليزى او فرنسى وهى اكبر المدارس الشائعة فى هذا المجال وسنتكلم عن كل منها على حدى فيما بعد لكن لولا كيف يتم حساب الكميات للمكونات وكذلك سعات المحطات المركزية سوف اتكلم الان عن مكونات الشبكه وسابداها من مخرج الغاز الطبى اكسجين - هواء - اكسيد نيتروز - شفط (خلخلة هواء)
وهو فى النظامين انجليزى او فرنسى متماثل من حيث نظرية التصميم وان كان التصميم الفعلى مختلف فكلاهما مكون من جزئن رئيسيين اولهما ويسمى first وهو عبارة عن صمام مركب على جزء نحاسى ومركب عليه ماسورة نحاسية ويتم توصيله بماسورة الغاز وفائدة الصمام الموجود به انه يقع الغاز فى حالة فك الجزء الثانى للمخرج وهو ما يسمى بال scaned وهو غالبا مصنع من النحاس المطلى بالنيكل كروم وبه صمام ايضا لا يسمح بمرور الغاز الا فى حاله تركيب مأخد الغاز به و الجزئين يثبتان على الحائط داخل علبة بلاستيكية وتحسب كمياتهم كالتالى:
بالنسبة لغرف المرضى يركب بها غاز الاكسجين والشفط ويتم حساب عددهم كالتالى:
عدد اسرة المرضى × 50 % اى انه اذا كان لدينا مستشفى عدد اسره المرضى به 100 سرير يتم تركيب المخارج على عدد 50 سرير فقط لكل سرير مخرج اكسجين + شفط نظرا لانه لا يمكن ان يحتاج نصف نزلاء اى مستشفى الى الغاز الطبى فى نفس الوقت وعيل تصبح نسبة 50% هى اكثر من امنه لاى مستشفى.
بالنسبة لغرف العناية المركزة والاستقبال والاطفال المبتسرين يركب بها غاز الاكسجين + الشفط + الهواء ويتم حساب عددهم بنسبة 100% من عدد الاسرة بهذة الاقسام.
بالنسبة لغرف العمليات يركب بها غاز الاكسجين + الشفط + الهواء + اكسيد النيتروز ويتم حساب عددهم بنسبة 100% من عدد منضدة العمليات بهذه الاقسام ويتم زيادة مخرج هواء 7 بار فى غرف عمليات العظام لتشغيل مثقاب العظام كما يوجد مخرج شفط غازات التخدير المتطايرة وهى الغازات التى تنتج من عمل جهاز التخدير لمدة طويله فيتم شفطها وطردها خارج غرف العمليات.
مخارج الغازات حتى نتمكن من استخدامها يجب ان يتوفر لدينا فلوميتر للاكسجين او منظم شفط بالبرطمان للشفط او مأخذ غاز (بروب) للهواء واكسيد النيتروز ويتم حساب كمياتهم كالتالى:
فلوميتر الاكسجين للمرضى = عدد مخارج الاكسجين بغرف المرضى × 50%
فلوميتر الاكسجين للعناية المركزة والاستقبال والاطفال المبتسرين = عدد مخارج الاكسجين × 75%
فلوميتر الاكسجين للعمليات = عدد غرف عمليات الولادة فقط وذلك فى حالة احتياج الطفل المولود للاكسجين اما غرف العمليات فيتم تركيب مأخذ اكسجين ويوصل بجهاز التخدير الموجود به فلوميتر.
منظم شفط بالبرطمان للمرضى = عدد مخارج الشفط بغرف المرضى × 50%
منظم شفط بالبرطمان للعناية المركزة والاستقبال والاطفال المبتسرين = عدد مخارج الشفط × 75%
منظم شفط بالبرطمان للعمليات = نسبة 100% من عدد منضدة العمليات.
ارجو ان لا اكون قد اطلت عليكم والمرة القادمة ننتقل الى جزء اخر من شبكة الغازات.
 

المرفقات

  • outlet-2.jpg
    outlet-2.jpg
    6.6 KB · المشاهدات: 2,583
  • outlet-4.jpg
    outlet-4.jpg
    5.7 KB · المشاهدات: 1,955
  • إعجاب
التفاعلات: mausa

magdy el wakeel

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
كيفية تصميم شبكة الغازات الطبية للمستشفيات الجزء الثانى.

اخوتى الاعزاء الجزء الثانى الذى سوف اذكر ما اعرفه عنه على امل ان يفيدنى اى اخ بتصحيح ما قد اقع فيه من اخطاء فى الجزء الاول كان الحديث عن مخرج الغاز الطبى والان الحديث عن شبكة المواسير الطبية ( المواسير الطبية هى مواسير مصنعة للاغراض الطبية وبعد تصنيعها عادة ما تشحن بغاز خامل لمنع تاكسد المواسير من الداخل وتقفل بدايه ونهاية كل ماسورة لمنع الشوائب و الاتربة عن التسرب الى داخلها و المتوافر منها بمنطقتنا العربية هى من انتاج شركتى موللر و شركة يورك شاير ) وكما قيل من قبل هناك النظام الانجليزى و كذلك الفرنسى و الفرق الرئيسى بينهم يظهر بوضوح فى تصميم واقطار شبكة المواسير
فالنظام الفرنسى
يعتمد على ان يخرج الغاز من المحطة المركزية بضغط متوسط ( من 8 : 10 بار ) وبناء عليه تكون اقطار المواسير الخارجه من المحطة المركزية الى الادوار المختلفة ( العمود الصاعد ) لا يزيد قطرها عن 16 مم معتمدا على انه وبفرض حدوث اى فاقد فى ضغط الغاز اثناء صعوده للادوار المختلفة لن يؤثر فى اى حال من الاحوال على ضغط التشغيل للاجهزة الذى يتم التحكم فيه بواسطة تركيب مخفض ثانوى على مداخل الادوار والاقسام المختلفة و مهمته تخفيض الضغط المتوسط الى ضغط التشغيل للاجهزة المختلفة وهو ضغط 4 بار وللمحافظة على هذا الضغط يتم تخفيض اقطار المواسير كلما تفرعت الى الاقسام المختلفة حتى نصل الى قطر 10 مم عند توصيل الشبكة الى مخرج الغاز كل ماسبق التحدث عنه لا يطبق على خط الشفط (خلخلة الهواء) حيث يحدد قطرها حسب قدرة ماكينة الشفط وعدد المخارج المركبة عليها ويمكن ان تبداء بقطر 54 مم فى المركز الطبيه الكبيرة علة ان تنتهى بقطر 10 مم.
اما عن النظام الانجليزى
  • فيكون ضغط الغاز الخارج من محطاته المركزية ضغط منخفض من 4 الى 4.5 بار وبناء عليه هو لا يتحمل اى فقد فى الضغط اذا طالت خطوط الغاز وتوزعت الى اكثر من مكان لذلك عند تصميم شبكة المواسير لهذا النظام يجب مراعاة الاتى:
  • قطر الماسورة الخارجة من المحطة المركزية تكون باكبر قطر تسمح به هذه المحطة.
  • فى حالة وجود ادوار مختلفة بعدد مخارج كبير يكون لكل دور خط غاز خاص به (اى لكل دور عمود صاعد منفصل) ويبدأ من المحطة المركزية الى كل دور على حدى وذلك لضمان صعود الغاز لكل دور دون فقد فى الضغوط وتدرج المواسير فى هذا النظام حتى تصل الى 12 مم عند التوصيل لمخرج الغاز.
طريقة تركيب الواسير ولحامها.
  • المواسير تركب بواسطة قفيز معدنى على بعد من 100 الى 120 سم ويتم لحامها بالتسخين بواسطة لمبة لحام تستخدم غاز الاكسجين والاستيلين مع وجود فضة لحام خالية من الشوائب قدر الامكان وتسمى فى مصر بالفضة البيضاء ولمع تكون ثانى اكسيد الكربون داخل المواسير نتيجة التسخين واللحام يجب اثناء اللحام امرار غاز النيتروجين داخل المواسير.
  • يراعى ان تكون خطوط الغاز مستقيمة وعند الانحناء اما ان يتم ذلك بواسطة كوع من نفس نوع المواسير وبنفس القطر او ان يتم الانحناء بواسطة ماكينات تكويع مخصصة لهذا الغرض.
صناديق العزل والتحكم.
  • وهى تركب على مداخل الاقسام المختلفة وتتكون من منظمات الضغط للادوار والمحابس التى نستطيع بها عزل بعض الاقسام عند الضرورة وبعض الصناديق تحتوى على حساسات لاجهزة الانذار.
ارجوا ان لا اكون قد اطلت عليكم وفى حالة الرغبة فى اى معلومات تفصيلية برجاء التفضل بالسؤال لعل الله يوفقنى على الاجابة والى اللقاء فى الجزء الثالث.
 
إنضم
14 يونيو 2007
المشاركات
1,839
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
بارك الله فيك ومجهود طيب ما شاء الله.
ولكن على حد علميا ن القطر النهائي للمخرج في النظام الفرنسي 8ملم
والانجليزي 10 ملم، فما قولك اخي الكريم؟
وفقك الله
 

mohabd28eg

عضو جديد
إنضم
27 أبريل 2007
المشاركات
349
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
منور الملتقي بوجودكمــ
 

mohabd28eg

عضو جديد
إنضم
27 أبريل 2007
المشاركات
349
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
بارك الله فيك اخي الكريم مجهود طيب
 

mohabd28eg

عضو جديد
إنضم
27 أبريل 2007
المشاركات
349
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
شكرا أخى الفاضل و بارك الله فيكم
 

شكرى محمد نورى

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2006
المشاركات
4,553
مجموع الإعجابات
92
النقاط
0
الاخ مجدي الوكيل .

تحية طيبة .

نتابع موضوعك والله يعينك .

البغدادي .
 

شكرى محمد نورى

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2006
المشاركات
4,553
مجموع الإعجابات
92
النقاط
0
الأخ مجدي الوكيل .

جزاك الله خيرا على الموضوع فعلا كان ميسر وسلس واضح جدا .

اريد ان اسأل سؤال .

1- لماذا يكون قطر الأنبوب في البداية من المصدر كبير ثم يتدرج الى المنفذ بقطر اصغر .
2- كيف تكون المفاقيد في الضغوط في حالة طول المسافة التي يمر بها الهواء .

وشكرا مقدما ومع تقديري واعتزازي .

البغدادي .
 

am_em

عضو جديد
إنضم
22 يونيو 2007
المشاركات
290
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكور اخى العزيز على المجهود الطيب بارك الله فيك وكان فى عونك لما يحبه ويرضاه
 

magdy el wakeel

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
الاخوة الاعزاء مع حفظ الالقاب وفائق الاحترام م/ محمد الكسوانى - م/ شكرى محمد نورى - mohabd28eg - am_em لكم منى خالص التحية والشكر على اهتمامكم الذى اشرف به وفقكم الله ورعاكم.
 

magdy el wakeel

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
عزيزى م / محمد الكسوانى اتشرف بان ارد على سؤال سيادتكم ان قطر الماسورة من المخرج فى النظام الفرنسى من الخارج 10مم وفى النظام الانجليزى 12 مم مع العلم اننى قد قمت بتجارب سابقة فى تصنيع هذة المخارج وقد حققت نجاحا لا باس به وقد كانت هذه هى الاقطار الموجودة بالنظامين.
ونانا اشكر لك اخى الكريم اهتمامك بالمنتدى عموما فمشاركاتكم جميعها بناءة ولم منى كل التقدير و الاحترام.
اخوك / مجدى الوكيل.
 

magdy el wakeel

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
عزيزي م / شكرى محمد نورى.
بالنسبة لسؤال سيادتكم.
1- لماذا يكون قطر الأنبوب في البداية من المصدر كبير ثم يتدرج الى المنفذ بقطر اصغر .
بالنسبة لسؤال سيادتكم عن تدرج القطر للمواسير من قطر كبير فى بداية الخط عند المحطة المركزية الى مخرج الغاز فهذا مثل بسيط عند انشاء خط تغذية مياه لاى وحدة سكنية او تجارية يكون خط مواسير المياه فى بدايته ذو قطر كبير ويتدرج الى ان يصل الى قطر 1/2 بوصة داخل الشقق وذلك للمحافظة على ضغط المياه فى العمود الصاعد الذى يغذى جميع الشقق فاذا لم يتم ذلك فقد الضغط فى الخط العمومى عند اول استخدام للطابق الارضى بالمثل فان ضغط خط الغاز يعمل بنفس النظريه ارجوا المعذرة على هذا المثل البسيط فالمنتدى يقراه الخبراء ومن هو اقل خبرة منهم.
بالنسبة لسؤال سيادتكم
2- كيف تكون المفاقيد في الضغوط في حالة طول المسافة التي يمر بها الهواء.
بالنسبة للمفاقيد فان طول المسافة يستتبعه بالتالى كثرة عدد المستخدمين للشبكة والذى سوف يؤثر على ضغط الغاز فى العمود الصاعد مع كل استخدام للغاز فضلا عن ارتفاع احتمالات وجود تسريبات فى خطوط الغاز سواء لسوء التنفيذ او لاى عوامل خارجيه قد تؤثر على شبكة المواسير.
واخيرا لا يسعنى سوى تقديم الشكر الجزيل عل اهتمامكم بالموضوع.
اخوك مجدى الوكيل
 
إنضم
14 يونيو 2007
المشاركات
1,839
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
عزيزى م / محمد الكسوانى اتشرف بان ارد على سؤال سيادتكم ان قطر الماسورة من المخرج فى النظام الفرنسى من الخارج 10مم وفى النظام الانجليزى 12 مم مع العلم اننى قد قمت بتجارب سابقة فى تصنيع هذة المخارج وقد حققت نجاحا لا باس به وقد كانت هذه هى الاقطار الموجودة بالنظامين.
ونانا اشكر لك اخى الكريم اهتمامك بالمنتدى عموما فمشاركاتكم جميعها بناءة ولم منى كل التقدير و الاحترام.
اخوك / مجدى الوكيل.
مشكور وبارك الله فيك اخي على التوضيح
كنت اقصد ان القطر الداخلي هو 8ملم في النظام الفرنسي و10ملم في الانجليزي وذلك حسب ما قمت بدراسته قبل عامين في دورة متخصصة في النقابة والحمد لله احمل شهادة في MGD ، فلذلك اختلط الامر حين مررت بالاقطار التي ذكرتها انت.
بارك الله فيك ووفقك الله والى الامام.
 
التعديل الأخير:

magdy el wakeel

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
عزيزى م / محمد الكسوانى اعتذر عن سوء الفهم الذى وقعت فيه.
اخوك مجدى
 

الدكة

عضو جديد
إنضم
8 يناير 2007
المشاركات
455
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
مشكور وبارك الله فيك

ونأمل تكملة الموضوع لأهميته لمهندسي الميكانيكا بالمستشفيات .

هذا بالإضافة الى المعادلات الخاصة بكل غاز من الغازات الطبية ، ومضخة الشفط كذلك

ولك جزيل الشكر ،،،
 

magdy el wakeel

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
كيفية تصميم شبكة الغازات الطبية للمستشفيات الجزء الثالث.

اخوتى الاعزاء بعدما عرفنا ماهو مخرج الغاز وكيفية تركيبه مع ماسورة الغاز والفرق بين النظام الانجليزى والفرنسى نتحدث عن الجزء الثالث بعد المخرج والماسورة وهو منظم الضغط الثانوى وهو موضح تفصيليا فى الملف المرفق ونعود الى وظيفته فى شبكة الغاز واين يركب فهو يركب على اما على مداخل الادوار او على مداخل الاقسام والذى يحدد مكان تركيبه هو عدد المخار التى يقوم المنظم بتغذيتها فاذا كانت كمياتها كبيرة فانها تحتاج الى اكثر من منظم حيث ان لكل منظم سعة تصريف وعادة مايكون 40 م3/س.
عند تركيب منظم الضغط الثانوى فانه يقوم بتخفيض الضغط للغاز من ضغط العمود الصاعد والذى يكون فى النظام الفرنسى عادة 8 بار الى ضغط التشغيل للاجهزة وهو 4 بار وهو مزود بعدد 2 محبس وذلك لاتاحه امكانيه عزل القسم او الدور المركب عليه المنظم وذلك فى حالات الطوارىء كما انه مزود بعدد 2 مخرج غاز يمكن عن طريقهم تغذية الدور المركب على مدخله المنظم بالغاز بدون الاعتماد على المحطة الرئيسية.
كيفيه تغذية الدور من منظم الدور.
لو افترضنا وجود مشكلة فى المحطة المركزية للاكسجين مما تسبب فى قطع الغاز مع قسم الرعاية مثلا فكيف يتصرف الفنى المختص اولا عليه احضار اسطوانه اكسجين مركب عليها منظم اكسجين وخرج المنظم مركب عليه خرطوم (تيوب) مماثل لخرطوم جهاز التخدير ومركب عليه مأخذ غاز والان اذا فتحنا اسطوانة الغاز وضبطنا ضغط الخرج للمنظم المركب عليها على 4 بار ووصلنا ماخذ الغاز الموصل بالمنظم الى منظم الدور نلاحظ ان الغاز اندفع من الاسطوانة الى المنظم الى الماخذ الى منظم الضغط الثانوى الى شبكة المواسير الموجودة بقسم الرعاية ويرعى اغلاق محبس الغاز الذى يسمح بخروج الغاز الى باقى الاقسام الموجود على العمود الصاعد لقد قلنا ان منظم الضغط مزود بعدد 2 مخرج اذا يمكن تركيب نظام التغذيه السابق على اسطوانتين مع ملاحظة ان ماسبق ذكره يجب تجهيزة باسرع وقت حيث ان قطع الاكسجين يمكن ان يتسبب فى حالات وفيات للمرضى بالرعايه او محضن الاطفال لا قدر الله لذلك يقال ان شبكة الغاز هى اهم ما فى المستشفى حيث ان اى عطل فى اى جهاز بالمستشفى يمكن تداركة باحضار جهاز غيرة ماعدا شبكة الغاز لذلك يراعى الامان فى تصميم شبكة الغاز لضمان عدم تاثر المستشفيى فى حالة حدوث اى عطل بها.
اما عن النظام الانجليزى فانه دوره ليس تخفيض الضغط بقدر ماهو المحافظة عليه ويركب فى مجموعات داخل صندوق يسمى صندوق العزل والتحكم وفى كلا النظامين يمكن ان يوصل معه حساس للضغط يوصل على جهاز الانذار ارجو متابعة الصور المرفقة واعتذر اذا كنت قد عجزت عن توضيح اى جزء مما سبق وفقنا الله واياكم.
Specifications
1- Manufactured from brass plated with nickel Krum.
2- Decreasing pressure from 12 bars to 600m bar.
3- Inlet pressure gauge (from 0to 16 bars).
4- Outlet pressure gauge (from 0to 10 bar).
5- Tow emergency valve (able to contact with cylinder).
6- (Open – close) inlet pressure valve.
7- (Open – close) outlet pressure valve.
8- Measure valve for the wanted pressure.
9- Fixing plate.
ارجو متابعة الصور المرفقة.
1​
Inlet gauge
2
Out let gauge
3
Measuring valve
4
(open – close ) valve
5
(open – close ) valve
6
Inlet conector
7
Out let conector
8
Out let Emergency valve
9
Inlet Emergency valve
10
Gas flow direction
11
Gas Kind
 

المرفقات

  • Second-Stage-Regulator1.jpg
    Second-Stage-Regulator1.jpg
    15.1 KB · المشاهدات: 747
  • Second-Stage-Regulator2.jpg
    Second-Stage-Regulator2.jpg
    33 KB · المشاهدات: 651

magdy el wakeel

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
اعزائى المشرفين على الموقع اعذرونى فلا اعرف كيف اضم هذا الجزء الى الاجزاء السابقة برجاء اذا كانت هناك طريقة لذلك ارجو ابلاغى بها.
 