إستفسار كيفية تصميم خزان مياه فى البدروم على لبشة تحمل 8 ادوار .. والأعمدة تخترق الخزان

إنضم
15 سبتمبر 2008
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
سلام عليكم ..
برجاء توضيح طرق الحل الإنشائية المختلفة لتصميم خزان مياه بمسطح 8 *10 داخل دور بدروم لمبنى سكنى مكون من 8 ادوار

مع العلم بأن بعض أعمدة المبنى تخترق حيز الخزان ..

بعض التساؤلات والتوضيحات .. يرجى مراجعتها والرد عليها ..

لا مشكلة من اختراق العمود لحيز الخزان .. حيث العمود يتحمل جهادات ضغط لا تسبب شروخ كبيرة .. ويؤخذ احتياطيا زيادة قطاع العمود 10 سم وزيادة الغطاء الخرسانى ل 5 سم

المشكلة تكمن فى قطاع اللبشة التى يظهر بها شروخ نتيجة تصميم قطاع اللبشة طبقا ل stage I
وإذا تم التصميم على stage III يصبح القطاع كبير جدا

ما الحل الأمثل لتصميم الخزان !!!
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
وعليكم السلام..
ماذا تقصد ب Stage 1 or 2 . اخي الكريم، قم بعمل صبة الخزان فوق اللبشة، وبسمك لا يقل 20 سم وبتسليح خفيف، ثم صب جدران الخزان مع عمل التحوطات اللازمة من استخدام ال Water stop وغيرها...
تقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:
إنضم
15 سبتمبر 2008
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مهندس مثنى العزاوى .. شكرا للرد والاهتمام

عذرا المقصود هوا category وليس stage

2015-04-07_18-43-44.jpg

2015-04-07_18-44-27.jpg

بخصوص الحل اللى حضرتك قدمته .. وبسبب إن عناك اربع اعمدة خترق أرضية وسقف الخزان .. فتعل على انها rigid support
وليس spring مثل باقى أجزاء الخزان .. هل يسبب هذا مشكلة فى أرضية الخزان !!!
وإذا قمت بحلها على الساب .. كيف يتم توصيفه ..

وشكرا مرة أخرى
 
أعلى