السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
إخواني المهندسين : أود أن تجيبو على سؤالي :

طلب مني أن أحول منور في مبنى يحتوي على خمسة أدوار إلى مصعد elevator علما أن المنور يحتوي على التمديدات الصحية من مواسير وغيرها . فما الحل برأيكم من الناحية المعمارية والإنشائية ..
أبعاد المنور = 1.81m * 3.49 m​
 

engabogabr

عضو
إنضم
1 يناير 2010
المشاركات
489
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
ممكن تعمل لمواسير الصرف دكتات في جزء معين .....
وبالنسبة للاسانسير اعملة فرايم ستيل حملة علية ....4 اعمدة ibeam مثلا ويتريطو بكمر ستيل ولظن تصميمها بسيط.....دي الفكرة الي في ذهني ...
 
إنضم
5 يونيو 2007
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
طبعا مستحيل إني أسوي جدران قص صح هذا الكلام ؟ وهل أقدر بدل ما أسوي فريم ستيل أزرع أعمدة خرسانية ؟
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...​

إخواني المهندسين : أود أن تجيبو على سؤالي :
طلب مني أن أحول منور في مبنى يحتوي على خمسة أدوار إلى مصعد elevator علما أن المنور يحتوي على التمديدات الصحية من مواسير وغيرها . فما الحل برأيكم من الناحية المعمارية والإنشائية ..

أبعاد المنور = 1.81m * 3.49 m​
السلام عليكم
للتمكن من الرد على سؤالك يطلب ما يلي
  1. ارسال سكتش بمنطقة المنور تحدد في الخدمات الموجودة وبالابعاد والاقطار.
  2. تحديد نوعية جدران المنور.
  3. تحديد اماكن فتحتة الباب للمصعد على المنور عن كل طابق (هل هي في جهة واحدة ).
  4. نوع المصعد المطلوب ( مع غرفة الات على السطح ام بدون).
  5. من اي منسوب سيبدأ المصعد (يفضل عمل مقطع طولي بالمنور والمصعد المقترح).
  6. ابعاد المصد المقترح (بناءا على الحموله المطلوبه=عدد الاشخاص).
بعد توفير المتطلبات السابقة يمكن اعطائك الرد المناسب وطريقة التنفيذ.
 