كيفية تحسين معامل الأداء لدورة التبريد وتكييف الهواء

إنضم
6 أكتوبر 2005
المشاركات
1,295
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
14503_1139695671.gif
14503_1139695693.gif
14503_1139695671.gif

الحمد لله رب العالمين, خالق السموات بغير عمد ترونها, وخالق الأرض وما فيهن, أما بعد..

كثيراً منا يهتم بمجالات عدة, لكن ضرورة السوق وما يتطلب من تميز يفرض عليك ضرورة تحديد تخصص محدد أثناء دراستك لتنشغل بها, عن طريق الدراسة المتقنة, وزيارة المؤتمرات, ومتابعة أخر ما يصل إليه هذا المجال, فإن الظروف التي يقدرها الله سبحانه وتعالى هذا بالإضافة الى الموهبة التي قد أعطاك الله إياها, يجب أن تستغل في الخير,لأنها رسالة قد أوجب الله عليك حسن إستخدامها, لذلك كان من الضروري أن أتناول ما يسمى كيفية تحسين معامل الأداء لدورة التبريد وتكييف الهواء, وأرجو إتباع التالي في هذا الموضوع

  • من لديه أي إضافة يقدمها بشكل مبسط ومزوداً بالصور حتى يتسم الموضوع من سهولة للفهم لمن لديهم فقط مبادئ أو لايملكون القدر الكافي من الخبرة.
  • أرجو من الجميع أن يتسموا بهدوء الأعصاب وعدم المشادة في الحوار حتى يتسم الموضوع والأعضاء بروح المشاركة البنائة.
  • ستم المشاركة في المواضيع تبعاً لتسلسل معين, كما سيتم فهرسته بعد قليل, حيث يتم الإتفاق أن موضوع ما معين مفتوح لفترة معينة من يوم كذا حتى يوم كذا, بعدها يتم الدخول في الموضوع الذي يليه, وهكذا
  • في حالة وجود خطأ ما في الموضوع, وكان كاتب الموضوع موجوداً أثناء إكتشاف الخطأ, يرجى مراسلته برسائل خاصة بدلاً من كتابة خطأه, حتى يتسنى له تعديل الخطأ, حيث أنه يسمح بتعديل الخطأ طالما أن الكاتب لم يسجل خروجه من المنتدى
أرجو من الجميع أن يلتزم بهذه القوانين لأنها تمثل أخلاق المسلمين, ومن يخرج عنها فقد أعيب عليه ذلك.

سنتناول بإذن الله في هذا الموضوع التالي



1-دورة إنضغاط ذات مبخر واحد وضاغط واحد

2-دورة إنضغاط ذات مبخر واحد ومتعددة الضواغط

3-دورة إنضغاط متعددة المبخرات وضاغط واحد

4-دورة إنضغاط متعدد المبخرات ومتعدد الضواغط
هذا وأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم
أخوكم أحمد عفيفي

 

التلميذ

عضو جديد
إنضم
10 مارس 2005
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل| أحمد عفيفي
بارك الله في علمكم وجهودكم لما تقدمه لأخوانك المسلمين وجعله في موازين حسناتكم 0
 

م.محمد عبد الفتاح سيد

مشرف تبريد وتكييف الهواء
إنضم
11 يناير 2006
المشاركات
1,608
مجموع الإعجابات
106
النقاط
0
1-دورة إنضغاط ذات مبخر واحد وضاغط واحد

1-دورة إنضغاط ذات مبخر واحد وضاغط واحد

refrigerant%20cycle_tcm43-1131.gif


هذه الدائره تتكون من ضاغط ومبخر واحد
وبكل بساطة من السهل جداا حساب معامل الاداء لهذه الدائرة
معامل الاداء لإي دائرة = المستفاد \ المعطي
وفي هذه الدائره نجد أن المستفاد منة هو المبخر Qe
ووالمعطي هو شغل الضاغط W
وتكون في صووره معادلة كلأتي
COP= Qe \ W
معامل الاداء اكبر من الواحد الصحيح
,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,
لحساب كلا من Qe, W
لابد من استخدام الخرئط الخاص للفرين المستخدم في الدائرة

مثال :- فين 134A
وهذه شكل الخريطة
[bimg]http://www.personal.utulsa.edu/~geoffrey-price/Courses/ES3053/R-134a.jpg[/bimg]

شرح الخريطة وكيفية التعامل معها أن شاء الله تعالي في المحاضرة القادمة

اخوكم محمد عبد الفتاح سيد:12:
 

م.محمد عبد الفتاح سيد

مشرف تبريد وتكييف الهواء
إنضم
11 يناير 2006
المشاركات
1,608
مجموع الإعجابات
106
النقاط
0

اضغط علي الصوره لكي يتم تكبرها
[bimg]http://up3.w6w.net/upload/13-02-2006/w6w_200602130140194c64c4b4.JPG[/bimg]​
qe= h1-h4​
w= h2- h1​
COP = h1-h4\h2-h1
 
إنضم
6 أكتوبر 2005
المشاركات
1,295
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
ما شاء الله !

14503_1138460135.gif
14503_1138460210.gif
14503_1138457924.gif

جزاك الله أخي محمد على شرحك الممتع, وسوف أستكمل ما بدأته الآن
أخوك أحمد عفيفي​
 
إنضم
6 أكتوبر 2005
المشاركات
1,295
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
Vapor Compression Cycle with Flash Chamber and Single Expansion Stage

14503_1138460135.gif
14503_1138460210.gif
14503_1138457924.gif


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام, أما بعد

فسنبدأ بإذن بشرح أول جزء في تحسين معامل الأداء Coefficient of Performance وهو دورة إنضغاطية مع غرفة والوميض وتمدد ذو مرحلة واحدة Vapor Compression with flash Chamber and Single Stage Expansion, أعلم أن من يعلم الموضوع لأول مرة, يقول "إيه اللي بيقوله ده", لذلك سأبدأ بتفسير كل جزء منفرد

أولاً حتى نعرف ونقوم بكتابة المعادلات بشكل تلقائي, يجب أن نفهم كيف يتم رفع أداء الدورة أولاً

يتم رفع أداء الدورة من خلال زيادة التأثير التبريدي Refrigeration Effect للدورة.

ثانياً كيف نحصل على التأثير التبريدي للدورة؟

نحصل على التأثير التبريدي من المبخر, من خلال خريطة الضغط والإنثلبي P-H, وسنعلم كيفية إستخدامها.

ماهي وظيفة غرفة الوميض Flash Chamber؟

تعمل غرفة الوميض على فصل وسيط التبريد (بخار وسائل) إلى بخار يدخل مباشرة للضاغط, وسائل يدخل على المبخر, متحولاً بعدها إلى بخار ثم إلى الضاغط.

ما هو التحليل الديناميكي؟

التحليل الديناميكي الحراري Thermodynamic Analysis هو تحليل الهدف منه هو كيفية إيجاد التأثير التبريدي للمبخر, وقدرة الضاغط وغيره من خلال خريطة الضغط والإنثلبي P-H, سيتم في جميع الطرق المستخدمة لتحسين دورة التبريد هذا التحليل لذى يرجى فهمه تمام الفهم, وإذا لم تفهمه أرجو إبلاغي بمشاركة أو من خلال الرسائل الخاصة أو البريد الخاص بي قبل أن أستكمل المواضيع.

والآن نبدأ بالطريقة الأولى

دورة إنضغاطية مع غرفة والوميض وتمدد ذو مرحلة واحدة Vapor Compression with flash Chamber and Single

يتكون هذا النظام من:

1- ضاغط

2- مكثف

3- صمام تمدد

4- مبخر

5- غرفة وميض



كما في الشكل التالي

14503_1139788639.gif



ملاحظات سريعة على خريطة الضغط والإنثلبي

يجب الأخذ في الإعتبار الآتي, الجزء الأيمن يمثل البخار المشبع Saturated Vapor, الجزء الأيسر Saturated Liquid, الجزء الأوسط خليط من السائل والبخار, كما في الشكل التالي

14503_1139788696.gif
14503_1139788977.gif


سنفرض أن الكتلة لوسيط التبريد الداخل الى الضاغط تكون 1 كيلو جرام, العملية التي توضح عملية إنضغاط وسيط التبريد داخل الضاغط هي العملية 1-2, ويلاحظ أن الخط الواصل بين 1 الى 2 مائلاً, وذلك بسبب إرتفاع لدرجة تحميص وسيط التبريد.

العملية التي توضح عملية التكثيف داخل المكثف هي 2-3.

يمرر وسيط التبريد على صمام التمدد, مما يؤدي إلى إنخفاض في الضغط, العملية 3-4

تعمل بعد ذلك غرفة الوميض على فصل وسيط التبريد (بخار وسائل) إلى بخار فقط عملية 1 على الرسم, وسائل عملية 5, يتجه البخار إلى الضاغط مباشرة, أما سائل التبريد يدخل المبخر

نفرض أن كتلة البخار X, وبالتالي كتلة السائل تكون 1-X

في هذه الدورة قد لا يحدث تغير واضح في معامل الأداء, ولكن يحدث تحسين إقتصادي من الناحية التصنيعية كيف ذلك, لذلك كان من الضروري عمل التحليل الديناميكي الحراري Thermodynamics Analysis


التحليل الديناميكي الحراري Thermodynamics Analysis

أولا نحسب قدرة الضاغط من الخريطة الموضحة أعلاه

وهي تساوي الكتلة الداخلة للضاغط * فرق الإنثلبي للضاغط
14503_1139788994.gif



وحيث أن الكتلة الداخلة للضاغط تساوي واحد, لذلك لا تظهر في المعادلة
ثانياً نحسب التأثير التبريدي Refrigerating Effect وهي تمثل العملية الخاصة بالمبخر, وتأتي من الرسم عن طريق توضيح حدود العملية وهي إما من 5 إلى 1 في حالة أن السائل فقط قد دخل للمبخر, أما إذا أزلنا غرفة الوميض فإن الذي يدخل للمبخر كلاً من السائل والبخار, وبالتالي فإن حدود العملية هي من 4 إلى 1, ويمكن صياغتها في صورة معادلة كالآتي

التأثير التبريدي= الكتلة الداخلة للمبخر* حدود العملية للمبخر
14503_1139789059.gif
ومن خلال التجارب العملية تم إكتشاف أن هذه الدورة لاترفع معامل الأداء بشكل واضح بسبب
14503_1139789094.gif
ولكن الأفضل من ذلك, بما أن ما يدخل إلى المبخر فقط السائل, فإنه يعني الحصول على نفس تأثير تبريدي الذي يوفر النظام القديم عند إستخدام سائل فقط, وهذا يعني صغر حجم المبخر عند إستخدام نظام السائل فقط, لذلك تعتبر هذه الدورة إقتصادية جداً.

هذا وهنا أكون قد شرحت أول جزء من الدورات التي تساعد على رفع معامل الأداء لدورة التبريد وأنتظر تعليقكم

نسأل الله التوفيق لي ولكم
أخوكم أحمد عفيفي
 
إنضم
25 مايو 2005
المشاركات
731
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
الله يعطيكم العافيه .... اخواني محمد واحمد فعلا انتو عمالقة التكييف :) .... جزاكم الله الف خير وجعل اعمالكم في ميزان حسناتكم ... امين :)
 

السيد صابر

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2005
المشاركات
335
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
سؤال بسيط

السلام عليكم وركمة الله وبركاتة
اريد ان اعرف هل يوجد معادلاد لحساب فترة البقاء stay taimوهي فترة وجود مركب التبريد في الدائرة وما هى المعادلات هل تعتمد فترة البقاء على نوع وسيط التبريد المستخدم؟؟وشكرا
 
إنضم
6 أكتوبر 2005
المشاركات
1,295
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
سأعمل على توفيرها !

السيد صابر قال:
السلام عليكم وركمة الله وبركاتة
اريد ان اعرف هل يوجد معادلاد لحساب فترة البقاء stay taimوهي فترة وجود مركب التبريد في الدائرة وما هى المعادلات هل تعتمد فترة البقاء على نوع وسيط التبريد المستخدم؟؟وشكرا
أخي السيد صابر, سأبحث لك على تلك المعادلات وسوف أوفرها لك بإذن الله
أخوك أحمد عفيفي​
 
إنضم
6 أكتوبر 2005
المشاركات
1,295
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
ملف للموضوع السابق!

14503_1138460135.gif
14503_1138460210.gif
14503_1138460135.gif

إخواني الكرام قمت بوضع الموضوع السابق كملف مرفق في صورة ملف PDF
أخوكم أحمد عفيفي
 

المرفقات

  • ط¯ظˆط±ط© ط¥ظ†ط¶ط؛ط§ط·ظٹط© ظ…ط¹ ط؛ط±ظپط© ظˆظ…ظٹط¶ ظˆطھظ…ط¯ط¯ ط°ظˆ ظ…ط±ط­ظ„ط© ظˆط§ط­ط¯ط©.pdf
    54 KB · المشاهدات: 771

السيد صابر

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2005
المشاركات
335
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
شكرا لك اخي المهندس احمد عفيفي علي هذا المجهود الرائع وانا في انتظارك واتمني لك التوفيق**شكرا
 

شرى كوول 2

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
اخى الفاضل م /أحمد عفيفي سلامة

تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله .

اشكرك الشكر الجزيل لفتحك ملف لموضوع من احسن مواضيع حسابات التبريد.

لقد شدنى الموضوع لاهميته ولانه من صميم اهتماماتى.

فأسمح لى بهذه المشاركة البسيطة.



ان معامل الاداء (Coefficient of Performance ) هو ببساطةكيف نحصل على كمية من التبريد فى النظام من خلال اقل كمية مستهلكه من الطاقة .

او بصورة اخرىكيف نحصل التبريد المطلوب فى المبخر باقل شغل مبذول من الضاغط.

ونحن نعلم انمعادلة معامل الاداء

COP =QE\W

حيث QE تأثيرالتبريد فى المبخر.

و W الشغل المبذول خلال الضاغط.

ولزيادة معدل الاداء هناك طريقتين

1- اما تكبيرالبسط QE .

ويكون ذلك بعمل SUBCOOLING للسائل بعد الخروج من المكثف لامتصاص اى حرارة من سائل التبريد ومقاومةظاهرة (FLASH GAS) بخط السائل والتى تؤثر بالسلب على معامل الاداء.

او عمل SUPERHEAT للغاز فى اخر المبخر للاستفادة من غاز التبريد الخارج من المبخر.

2- تصغير المقام بأستخدام ضواغط ذو كفائه عالية وتستهلك طاقة اقل.

وسوف اتكلم فىاللقاء القادم عن الطريقة الاولى انشاء الله.

والىلقاء
 
التعديل الأخير:
إنضم
6 أكتوبر 2005
المشاركات
1,295
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
ونحن في الإنتظار !

14503_1139695671.gif
14503_1139695693.gif
14503_1139695671.gif

أخي/أختي شري كوول 2, جزاك الله كل خير على مثل هذه المعاومات القيّمة, ونحن في إنتظار موضوعك القيم, ويمكن أن نعمل بشكل متسلسل معاً, وخصوصاً أنه في خلال الأيام القادمة بإذن الله سأتناول طريقة أخرى لتحسين معامل الأداء, وأدعوا كل الأعضاء بضرورة المشاركة لكل من يعلم ولو القليل في الموضوع
[line]
أخوكم أحمد عفيفي​
 

شرى كوول 2

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
[blink] [mark=00FF66] اخوك فى الله شرى كوول.
مع تحياتى.
[/mark]
[/blink]
 

السيد صابر

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2005
المشاركات
335
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
انا في الانتظار

بسم الله الرحمن الرحيم
اخي المهندس احمد عفيفي اريد ان اذكرك بما وعدتني بة وهو حساب فتره البقاءstay taimلدوائر الريد والمعادلات المستخدمه لحساب فترة البقاء**وشكرا**السيد صابر
 

شرى كوول 2

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
تكملة الموضوع تحسين معامل الاداء بواسطة SUPERHEAT و SUBCOOLING وتم تعريفهما فى المرة السابقة
فلو نظرنا الى منحنى PH القياسى التالى نجد انه لايوجد SUPERHEAT او SUBCOOLING ونجد نقطة خروج السائل من المكثف D تقع على خط التشبع
وكذلك نقطة F خروج الغاز من المبخر ودخوله الى الضاغط كذلك تقع على خط التشبع.


untitledstanderphchart2gx.jpg


اما فى المنحنى التالى فسنجد المسافة الزائدة D D* وهو مقدار ال SUBCOOLING
كذلك يمكن تحميص الغاز من A الى A* وهو مقدار ال SUPERHEAT
وبذلك امكن تكبير تأثير التبريد الكلى من A E الى A* E*
وهذه الزيادة بالقطع سوف تزيد وتحسن من معامل الاداء


phchart8vm.jpg


مع اطيب تحيــــــــــــاتى...
 
إنضم
6 أكتوبر 2005
المشاركات
1,295
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
معلومات قيمة !

14503_1141625843.gif

أخي الكريم شري كوول 2 جزاك الله كل خير على المعلومات القيّمة, كما أريد أن تذكر الأدوات التي تساعد على تحسين معامل الأداء.
ولك خالص التحية
14503_1141625932.gif

أخوك أحمد​
 

شرى كوول 2

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
تحسين معامل الاداء

الجزء الثانى: ادوات تحسين معامل الاداء (طريقة SUPERHEAT و SUBCOOLING )
اولا: تركيب SUBCOOLER كما الشكل الاتى
حيث يمثل اللون الازرق سريان ماء التبريد خلال الصب كوول والمكثف
ويلاحظ ان اتجاه الماء كس اتجاه مركب التبريد.




10122hm.jpg



ثانيا: تركيب مبدل حرارى بين انبوب السحب وخط السائل
بمعنى التبادل الحرارى بين الغاز الراجع الى الضاغط والسائل المتجه الى المبخر
وهو فى ابسط صورة له (لحام القصدير للانبوب الشعرى مع انبوب السحب فى الثلاجة المنزلية)
او ادخال الانبوب الشعرى داخل انبوب السحب ( الانبوب المحورى)
وهذا المبدل الحرارى يقوم بوظيفة مزدوجة فهو يبرد السائل تبريد دونى بواسطة الغاز الراجع للضاغط.
وفى نفس الوقت تحميص الغاز من حرارة السائل .


counter9zk.gif


والى لقاء.......
 
التعديل الأخير:

alswidi

عضو جديد
إنضم
4 مارس 2006
المشاركات
40
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكور اخي علي الابداع فيما قدمة وزيد انشاء الله
 
أعلى