السلام عليكم
عندى مشروع تكييف لفيلا وعايز اعملها تكييف باستخدام وحدات split units ومحتاج اعرف اختار الوحدات من الكتالوج ازاى ياريت لو حد يفيدنى مثال عندى غرفة بالبيانات دى
Btu/hr
total coil load=31593
sensible coil load = 28649
OA db/wb = 105/74 F
occupid t-stat 73.4F

1340CFM
 

اسكندر عمجة

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2005
المشاركات
340
مجموع الإعجابات
52
النقاط
0
أخ علي عدوس الأمر بسيط جدا
فقط افتح الكتالوج لأي شركة
اختار عمود درجة الحرارة الخارجية و بعدين شوف أقرب أكبر رقم للحمل الكامل لوشيعة التبريد (cooling coil)
بالأخذ بعين الاعتبار درجة الحرارة للهواء الداخل على الوشيعة
حتلاقي في 3 قيم للهواء يمثلون سرعة الهواء ... خذ الوسط التي تتناسب مع أقرب أكبر رقم

طبعا كمية الهواء قد تخنلف عن ما قمت بحسابها ... قم بتعديل الكمية القديمة بالجديدة

الأساس هو الحمل الكلي
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
وبنفس الوقت لا تغفل الحمل الكامن (الرطوبة)

ففي بعض الحالات (الرطوبة الشديدة) يكون الحمل الكلي متوافق والحمل المحسوس متوافق ولكن الحمل الكامن أكبر من قدرة الجهاز

بمعنى

من تقارير حسابات الاحمال الحرارية سنجد لدينا الحمل الكلي وايضا الحمل المحسوس
نطرحهم من بعض ليعطينا الحمل الكامن

ومن كتالوج وحدة التكييف
سنجد الحمل الكلي والحمل المحسوس
نطرحهم من بعض ليعطينا الحمل الكامن

يجب أن يكون الحمل الكامن لوحدة التكييف من الكتالوج أعلى من الحمل الكامن من تقارير الاحمال الحرارية



وبالمناسبة، كل شركة تعطي خطوات لاختيار الوحدة داخل نفس الكتالوج مع مثال توضيحي، اتبع المثال وافهمه ثم طبق

تحياتي ودعواتي
 
التعديل الأخير:

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
جزاكم الله خيرا زميلنا العزيز كاسر
فقط لي اضافة بعد إذنك هو أن درجات الحرارة الخارجية بدأت تزيد بمعدلات غير متوقعة و بالتالي ننصح بان يتم اختيار الوحدة التي تغطي الحمل الحراري عند درجة حرارة خارجية لا تقل عن 115 د ف
فالعالم يمر بتقلبات مناخية كما أن درجات الحرارة المعلنة لكل مدينة تقل عن درجة الحرارة الفعلية بحوالي عشر درجات فرجال الأرصاد يرصدون درجة الحرارة في منطقة مظللة وفي مكان تسوده الخضرة و ليس في الهواء الطلق في المدن
و نداء للسادة مستوردي الوحدات للاستخدام في المملكة أن لا يقبلوا الوحدات الاستاندرد المصممة لتغطي الحمل الحراري عند 95 د ف فهي اهدار للطاقة و الفلوس بدون جدوي مرجوة منها
و نأمل من الهيئة العامة للمواصفات السعودية أن تقنن ذلك بحيث يعتبر المورد المخالف مرتكبا للغش التجاري
 