كم تكون سماكة اللبشة"صبة الاسمنت" في الاساس لبناء 10 أدوار؟

ذي يزن

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
يرجى الافادة عن سماكة اللبشة"صبة الاسمنت" لبناء عدد 10 أدوار........؟

وكم تكون السماكة لبناء دور واحد ...... ؟؟

كيف تكون الحسـبة ...... ؟؟
 

م / محمد حمدي

عضو جديد
إنضم
6 مايو 2006
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي الكريم ..
تختلف سماكة اللبشة من مبني لأخر حتي لو تساوت عدد الادوار حيث تعتمد علي عدة عوامل وهي :
1- الأ جهاد المسموح بة في التربة اي نوع التربة
2- المسافات بين الأعمدة والتي تؤثر علي الأجهادات الداخلية للخرسانة ( العزوم و قوي الثقب )

لذلك تحدد سماكة اللبشة حسب هذة العوامل وطبقا للحسابات الهندسية و لكن في حالة التربة الطينية مثلا و المسافات بين الاعمدة لا تزيد عن 7 متر من الخبرة العملية 10 سم لكل طابق اي 100 سم لمبنى مكون من 10 ادوار

ولكن في حالة بناء من دور واحد لا نحتاج الي لبشة الا في حالة وجود قبو ( بدروم ) و تكون السماكة علي حسب العوامل السابق ذكرها

تكون الحسابات عن طريق اي برنامج للتحليل الانشائي مثل الساب او الاستاد
أتمني ان اكون قد اوفيت في الاجابة
 

mohamed2009

عضو جديد
إنضم
11 مايو 2009
المشاركات
1,547
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
السلام عليكم بارك الله في حسناتك وزادك في العلم بسطه اخي الكريم سؤالك لا يمكن الاجابه عليه بكل سهوله فيحتاج الى وقت وجهد من مهندسين الانشاء لحساب الاحمال والاوزان على التربه وكذلك مساحه المبنى وتوزيع الاعمده فيمكن ان تذهب لمهندس مدني وتعطيه جميع المعلومات ويقوم هو بعمل الحسابات
 
أعلى