الاخوة و الزملاء :
ارفق لكم صور شاهدتها اليوم فى عمارة سكنية عمرها لا يتجاوز 5 سنوات فقط و هى لاعمدة الارضى و بها شروخ طولية و عرضية و مائلة فى الاعمدة و تأكل رهيب لحديد التسليح ( بارومة كما السرطان) اكلت حديد التسليح مع العلم بانه بالكشف على اعمدة البدروم و اعمدة الاول و الثانى سليمة تماما
هل لديكم تفسير لما حدث ؟ مع العلم بان العمارة بدور و ارضى و دورين متكرر فقط و اعتذراذا كانت درجة وضوح الصور غير عالية
صورة0198.jpgصورة0196.jpgصورة0197.jpg
 

مواضيع مماثلة

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,129
النقاط
0
الاخوة و الزملاء :
ارفق لكم صور شاهدتها اليوم فى عمارة سكنية عمرها لا يتجاوز 5 سنوات فقط و هى لاعمدة الارضى و بها شروخ طولية و عرضية و مائلة فى الاعمدة و تأكل رهيب لحديد التسليح ( بارومة كما السرطان) اكلت حديد التسليح مع العلم بانه بالكشف على اعمدة البدروم و اعمدة الاول و الثانى سليمة تماما
هل لديكم تفسير لما حدث ؟ مع العلم بان العمارة بدور و ارضى و دورين متكرر فقط و اعتذراذا كانت درجة وضوح الصور غير عالية
مشاهدة المرفق 85681مشاهدة المرفق 85682مشاهدة المرفق 85683

السلام عليكم ...
اخي الكريم ... لا يظهر في الصورة اي شرخ او شقوق (طبعاً بسبب ازالة طبقة اللياسة او المحارة او البياض-سمها ما شئت),ولكن الاكيد هو حدوث تآكل في حديد التسليح,وانفصال الغطاء الخرساني(cover) للاعمدة. ويصنف هذا الخلل,كـ عيب من العيوب الغير انشائية(اقل خطراً), وحتى تكون المعالجة فعالة, يجب عليك قطع وصول الرطوبة الى الاعمدة, وتنظيف الاسياخ بالرمل(ان امكن لازالة الصدأ) أو بالفرشة الحديدية مع التأكد من نظافة السطوح من الغبار والاتربة ,ثم الطلاء بمواد ايبوكسية,وصب غطاء جديد للاعمدة. وننتظر رأي وتعليقات الاخوة والزملاء .
تقبل تحياتي
 

مصطفى عمود

عضو جديد
إنضم
24 ديسمبر 2009
المشاركات
552
مجموع الإعجابات
92
النقاط
0
السؤال هنا هل كل الأعمدة مصابة أم البعض إذا كان معظم الأعمدة فالعمارة غير صالحة للسكن ويجب أن تهدم حتى لو كانت نفس الأعمدة في البدروم سليمة وإذا كان غير ذلك وبعض الأعمدة الركنية مصابة وبها تهتك فاتبع ما قاله الزميل مثنى أعلاه.
 

egsaadelshemy

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2011
المشاركات
214
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
الزملاء الافاضل : الصور هذه التقطت لاعمدة بعد ازالة الغطاء الخرسانى للحديد و هناك اعمدة تظهر بها شروخ لم ترفع صورها و قد شاهدتها بعينى
السؤال هنا : لماذ حدث هذا التآكل الرهيب فى حديد التسليح بهذه الدرجة الرهيبة و فقط فى نحو 5 اعمدة فقط و باقى اعمدة الدور سليمة تماما ؟
و لا يقنعنى احد بان قطاعات الاعمدة غير كافية للاحمال الواقعة عليها - لا فالقطاعات ضخمة ( 30*80 -30*90 ...) و المبنى ثلاثة ادوار فقط و الاعمدة التالفة فى عدد معين من الدور الارضى و متجاورة من بعضها- و ليست كل اعمدة الدور -و المبنى حديث ... انى اتهم الخلطة الخرسانية باحتوائها على شيىء اثر على حديد التسليح و تسبب فى تآكله...
هل تشاركوننى الرأى؟
انتظر مشاركتكم و ربما اذهب لالتقط صورا اكثر وضوحا

 

egsaadelshemy

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2011
المشاركات
214
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
ملحوظة هامة: لا توجد اى مصادر للرطوبة بجوار هذه الاعمدة التى حدث بها ذلك و لماذا هذه الاعمدة بالذات ؟
 

مصطفى عمود

عضو جديد
إنضم
24 ديسمبر 2009
المشاركات
552
مجموع الإعجابات
92
النقاط
0
فعلا كما حدست العيب في الخلطة الخرسانية قد تكون هذه الأعمدة صبت من خلطة واحدة حيث أنها متجاورة .
أسباب تآكل الحديد:
- ماء الخلط قد يكون محتويا على نسبة عالية من أملاح الكلوريدات التي تهاجم حديد التسليح وتسبب تفاعله ومن ثم تهتكه .
- قد يكون ركام الخرسانة خاصة الركام الصغير ( الرمل ) محتويا ايضا على نسبة غير مسموح بها من تلك الأملاح المذكورة أعلاه تسببت في انطلاق أيون الكلور الذي يهلك الحديد .
- قد تكون هذه الأعمدة تتعرض أو تعرضت لرطوبة خارجية ليس من الضروري أن تكون مياه ممكن أن تكون رطوبة من مكان ما .
- قد يكون ماء المعالجة به نسبة من الأملاح اخترقت الغطاء الخرساني وتفاعلت مع الحديد البراني للأعمدة .
- الشقوق إما ناتجة عن الأملاح أو أنها ناتجة عن أشياء أخرى لا بد من دراسة نوع الشقوق فقد لا تكون شقوق إنشائية .وقد تكون تحصيل حاصل بسبب تآكل الحديد وانتفاخ القضيب .
- قد تكون الخلطة الخرسانية ( شوربة ) أي بها كمية مياه بنسبة عالية أعلى من التصميم أدى إلى ضعف فيها . لكن أنا أرجح الأسباب المتعلقة بحديد التسليح والمؤثرات التي ثؤثر على الحديد وأغلبها كثرة الأملاح وأملاح الكلوريدات زيادتها ضارة جدا جدا على الحديد وهناك إضافات بها أملاح الكلوريدات يمنع استعمالها في الخرسانة المسلحة لهذا السبب مثل كلوريد الكالسيوم وهو من معجلات الشك وله فوائد أخرى.
 
التعديل الأخير:

egsaadelshemy

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2011
المشاركات
214
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
اؤيد كلامك بشدة و هذا ما توقعته فالمكان الذى به هذه الظاهرة مستغل مكتب و ليس به اى عامل يؤثر على الخرسانة و قد علمت من صاحب المكان انهم اثناء الصب فى احد المرات و لم يحد فى اى مرحلة انقطعت المياه من المصدر و اكملوا الصب من مياه مصرف زراعى و ربما يكون هذا السبب الرئيسى
و لكن هل يمكن اخذ كور من هذه الاعمدة و تحليله كيماويا للوقوف على السبب ام ان التحليل الكيماوى للخرسانة التى عمرها اكثر من 4 سنوات لا يظهر اين الخلل؟
و اين مسؤلية المهندس و المقاول من ذلك ؟

 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,488
مجموع الإعجابات
279
النقاط
83
نعم ممكن اخذ عينه من الخرسانه لايجاد نسبه الاملاح الكليه ومقارنتها بالستاندرد
 

حسام الفيومي

عضو جديد
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
218
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
واضح ان السبب الرئيسي هو تاكل الحديد ومن اسباب تاكل الحديد
1-الزلط المستخدم ممكن ان يكون بة نسبة طفلة (الزلط غير مهزوز وغير مغسول)لان الطفلة تسبب تاكل الحديد بسرعة كبيرة نظرا لمل تحتوية من املاح كثيرة
2-ممكن وجود اماكن مكشوفة كبيرة من الحديد بالاعمدة ومعرضة للتربة او مصدر مائي كبحر مثلا
-
 

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
يمكن عمل معالجه حتى لو ببناء الاعمده وتحميل العماره علي جاكات .او تسليح اذا كانت الخرسانه سليمه . المعالجه افضل من الهدم وممكنه .
 
أعلى