إستفسار قيمة نسبة بواسون والمقصود بالخرسانة المشرخة/الغير مشرخة ؟

el.3raby

عضو جديد
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
133
مجموع الإعجابات
67
النقاط
0
السلام عليكم ,, عايز اعرف ايه المقصود فـ الكود المصرى بالخرسانة المشرخة والخرسانة غير المشرخة
هل القطاعات الغير قابلة للتشريخ زى تصميم الخزانات Stage-1 والتصميم العادى بتاع Steag-2 هى القطاعات المسموحة بيها بالتشريخ ؟ ولا القطاعات القابلة للتشريخ والغير قابلة للتشريخ يتم تحديدها بناءا ع نوع التحليل
Inelastic method / Elastic method
لو بصمم منشأ عادى اخد نسبة بواسون بـ 0 ولا 0.20 ؟

attachment.php
 

المرفقات

  • 9691962d2e65b64.jpg
    9691962d2e65b64.jpg
    48.1 KB · المشاهدات: 433

مواضيع مماثلة

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
If normal stress exceeds modulus of rupture limit,Concrete should be considered "Cracked"....
 

احمد سكولز

عضو جديد
إنضم
19 أبريل 2009
المشاركات
1,904
مجموع الإعجابات
165
النقاط
0
تتراوح قيمتها من 0.11 للخرسانة العالية المقاومة إلى 0.21 لخرسانة القليلة المقاومة ، عندما تكون الاجهادات أقل من (0.7f'c) تتراواح هذه النسبة بين ( 0.15 – 02 ) وتعتمد على مقاومة الخرسانة ومكوناتها .. الخرسانة الغير مشرخة بتاخد قيمة الانيرشيا I sec للقطاع كامل تحت تاثير الاحمال مبتعملش اى تخفيض no set modifiers والله اعلى واعلم
 

احمد الحسمدى

عضو جديد
إنضم
28 أكتوبر 2013
المشاركات
271
مجموع الإعجابات
229
النقاط
0
المفروض للمنشات العادية المشرخة بناخدها تساوى 0.00 وللمنشات المائية غير المشرخة بناخدها تساوى 0.2 والله اعلى واعلم
 