قسم الحماية الكهربائية

إنضم
6 يناير 2009
المشاركات
192
مجموع الإعجابات
4
النقاط
18
السلام عليكم اصدقائي : ممكن مساعدة لربط مولدة 275 kv للانارة فقط وربط مولدة ثانية 500kv للانارة والتبريد للمشروع وكذلك ربط العمومي الى الكل كيف بدي مساعدة منك اخواني كم ats استخدم واذا سمحتم تصميم لخريطة الربط جزاكم الله خير الجزاء
 

سامر الفرحان

عضو جديد
إنضم
28 مارس 2013
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم اخي العزيز

اولا : تحديد كم مصدر للطاقة لديك(الان لديك ثلاثة مصادر)مصدر كهرباء رئيسي(عمومي), مصدر كهرباء 500 كي في, مصدر كهرباء 250كي في
ثانيا: لحساب كم منظومة تحويلATS -حسب منظومتك-لحساب ذلك( يكون عدد مصادر الطاقة -1)اي تحتاج الى 2 ATS
ثالثا:الربط الامثل و الاسهل يكون كالاتي
1.ربط الكهرباء العمومي ( كرئيسي لل ATS رقم 1) و المولدة 500 كمصدر مولدة ( الربط الاعتيادي)
2. تخريج ATS1 يوزع الى كابلات عدد 2 الاول الى مصدر الاحمال التبريد و ما ترغب بعمله فقط في مولدة 500
و اما الكابل الثاني فيتم توصيله الى ATS2 كمصدر كهرباء رئيسي (main power)
3.يتم ادخال كابل مولدة 250 الى ATS2 كمصدر مولدة (ربط اعتيادي كذلك)
4. الخارج من ATS2 هو كابل الانارة و ما ترغب به من احمال بسيطة يناسب حمل 250 كي في

اليةالعمل
1. عند توفر كهرباء عمومية سيتم تغذية كابل احمال التبريد من خلال ATS1 , و احمال الانارة من ATS2 عن طريق الكابل الواصل بين ATS1 الى
ATS2
2. عند عمل 500 ستغذي احمال التبريد و الانارة كما في النقطة 1اعلاه
3. و عند عمل مولدة 250 سيكون اخراج التغذية فقط للانارة لان اخراج ATS2 هو تغذية الانارة فقط
واسف لعدم ارسالي صورة توضيحية لان حاسبتي جديدة و قد تفاجأت الان ان البرنامج visio غير منصب في حاسبتي:87: ( لاني استخدمه في ذلك لسهولته)
وحال تنصيبه سارسل لكم صورة توضيحية ( اذا كان الشرح غير وافي)

وشكرا
اخوك سامر
 
أعلى