فينك يازانيتي وفين صبري

ayhamhasan1983

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2012
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
طلب منا تركيب وحدتي معالجة الهواء بالماء في قاعة استقبال كبيرة على أعتبار أن التكييف غير كافي في تلك القاعة لخروج وحدتين غازيتين(يعملان بغاز الفريون)عن الخدمة كانتا تعملان بتلك القاعة علماً بانه يوجد شيلرات تبريد كافية لتغذية الوحدتين المائيتين ولكن هناك مشكلة فيما يلي:
في حال تم سحب قناة ماء بارد خط 4 إنش لتغذية كلا الوحدتين هل يحصل خلل في توازن الشبكة المائية.هل سيؤثر على تصميم شبكة الماء البارد المصممة سابقا أم لا وهل يوجد برنامج يدرس هذه الحالة(تصميم الشبكة المائية) أو هل يوجد علاقات تدرس هذه الحالة
 

مواضيع مماثلة

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
اولا اسجل اعتراضى على ذكر حضرتك اسم استاذنا الكبير د كتور صبرى بدون لقبه وانا التمس لك العذر اعرف انك لا تقصد ذلك
ثانيا مطلوب توضيح بيانات اكثر مثال لو رفعت المخطط او حتى لو كروكى بحيت نعرف مدى تاثير هذا الفرع مثلا لو الفرع اقرب من المضخة اعتقد فرصتك افضل لان غالبا مدى القطر يكون كبير جدا ممكن يصل الى مثلا 500 جالون او اكثر زيادة او ناقص لنفس القطر ولاكن يجب ان تاخذ فى الاعتبار معدل تدفق المضخة عند الحمل الكامل هل تغطى اضافة وحدتين ام لا والافضل اعمل مخطط بالاقطار ونتناقش كلنا فيه
 

ayhamhasan1983

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2012
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
أولاً اتقدم لك ولهم بخالص الاعتذار أنا بالحقبقة لا أقصد التقليل من قدر أحد ولكن كان ذلك نوع من الالحاح من أجل الحصول على إجابة
ثانياً:يبعد الشلر عن مكان الوحدتين 1250 متر وستركب الوحدتين على ارتفاع 10 متر .ويوجد بعد الشلرات مباشرةً مضختي غزارة 450 م 3/سا والرفع 40 متر
مع الاخذ بعين الأعتبار انه يوجد في الطابق الأرضي للقاعة مجمع للمياه بقطر 10 إنش ولا أستطيع سحب فرع للوحدتين إلا من هذ
ا المجمع.كما أن القطر الرئيسي للقناة من الشلرات وحتى القاعة هو 16 إنش
 

ayhamhasan1983

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2012
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
أنا بصراحة يا أستاذ تامر
معجب بالدكتور زاتيتي والدكتور صبري منذ سنوات.أنا مهندس أيهم حسن (تكييف) أعمل في مطار دمشق الدولي
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
سامحك الله و شكرا لزميلنا العزيز م تامر النجار و اتذكر اني أعطيت الزميل السائل ردا و لكن ربما لأنه توجد بعض الاضطرابات في الشبكة عندي ربما لم يتم تحميل الرد و مبدئيا أنت في حاجة لعمل دراسة هيدروليكية للمضخة التي ستستخدمها لأن المسافة بعيدة و على كل سأرتب لك ردا اذا كتبت أحمال الوحدات التي تريد استبداله
 

اسلام عنان

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اللهم جازى عنا كل من يفيدنا بهذه المعلومات خير الجزاء
 

ayhamhasan1983

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2012
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
كبير يادكتور .
اريد تركيب وحدتين باستطاعة 70 طن تبريدي لكل وحدة
 

ayhamhasan1983

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2012
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
مع العلم ان القاعة مكونة من ثلاث طوابق .في الطابق الأرضي 5وحدات مائية وفي الطابق الأول 7وحدات وفي الطابق الثاني 7وحدات مائية كما يوجد في الطابق الأرضي مضختان للماء البارد بغزارة 591 م3/ سا ورفع 23 م. الوحدات المائية متوزعة على مساحة القاعة
 

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
مادام قدرة التشيلر تكفى فتوكل على الله وان شاء الله لا يوجد مشكلة خاصة انك هتوصل من 10 بوصة
 

ayhamhasan1983

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2012
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
يا معلم انا مشكلتي مو بقدرة الشلر.المشكلة في حدوث خلل في توزيع الماء على الوحدات التي سأركبها والوحدات الاخرى(تصميم شبكة المياة)
 

mohamed alhmad

عضو جديد
إنضم
23 أبريل 2011
المشاركات
146
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
الف شكر لك يا دكتور صبرى يا معلمنا الجليل

ارجوا من الادارة تصحيح عنوان الموضوع فورا
 

ayhamhasan1983

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2012
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
يا أخ محمد والله انا أسف .مو بقصدي .الدين مسامحة .لو فيني أمسح الموضوع بمسحو ,بلشت حس حالي من المشركين يا جماعة ,يا ريت الإدارة تمسح الموضوع وسامحونا
 

تامر النجار

عضو نشط
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
45
النقاط
28
حبيبى قلتلك فى اول مشاركة اذا كانت المضخات معدل التدفق يسمح بالزيادة المساوية للوحدتين اللى هتركبهم فلا مانع
 