السلام عليكم احبابى واخوانى واخواتى اعضاء منتداى الغالى وبيتى الثانى ... بعد طول غياب احييكم واعود لاسال واستزيد من العلم باذن الله
استفسارى اليوم عن طبقة الجراوت التى تكون اسفل بالتة الجوايط لمنشا معدنى
بعد ما تم صب القاعدة الخرسانية المسلحة وكذلك رقاب العمدان ووضع الجوايط بها
هل يتم صب طبقة الجراوت والتى بسمك 10سم قبل ام بعد تركيب الجمالون المعدنى ... لان ذلك الامر سبب حلاف بينى وبين الاستشارى فهو يطلبها بعد التركيب

بارك الله فيكم ... منتظر اجاباتكم
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,499
النقاط
113
السلام عليكم احبابى واخوانى واخواتى اعضاء منتداى الغالى وبيتى الثانى ... بعد طول غياب احييكم واعود لاسال واستزيد من العلم باذن الله
استفسارى اليوم عن طبقة الجراوت التى تكون اسفل بالتة الجوايط لمنشا معدنى
بعد ما تم صب القاعدة الخرسانية المسلحة وكذلك رقاب العمدان ووضع الجوايط بها
هل يتم صب طبقة الجراوت والتى بسمك 10سم قبل ام بعد تركيب الجمالون المعدنى ... لان ذلك الامر سبب حلاف بينى وبين الاستشارى فهو يطلبها بعد التركيب

بارك الله فيكم ... منتظر اجاباتكم
السلام عليكم
يتم عمل الجروات اسفل base plate بعد تركيب الاعمدة وعمل توزين للمنشأ المعدني.
ولكن السماكة تكون عادة من 2-5 سم.
واليك هذا الفليم الذي يشرح ذلك
Precision grouting of steel column (pillar) with MEGAGROUT-101 by ISOMAT S.A. - YouTube
اما مراحل التركيب للمنشأ المعدني فهي كما يلي

http://www.strongtie.com/products/strongframe/ordinary_mf/installation-info.asp
14e-2010.gif


04.JPG

metal-column-base-plate-grouting-formwork-1.jpg


machine-base-grouting.jpg


GetImage.ashx


P1010087.JPG
 
التعديل الأخير:

tahawaked

عضو جديد
إنضم
30 يناير 2013
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
السلام عليكم أخي الفاضل

يتم تركيب الأعمده وظبطها عن طريق الصواميل وبعد تمام تركيب الاعمده يتم صب الجراوت في المكان الخالي.. وعموما الجراوت لا يزيد في العاده عن 5 سم
 

mahmoud789

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخى العزيز اعتقد ان راى الاستشارى هو الراى الاصح ولا يجب وضع طبقة الجراوت الا بعد تركيب كل اعضاء الجمالون قبل التشطيبات طبعا وذلك حتى يكون لديك فرصة لاعادة وزن المنشأ بعد التركيب حيث قد تكون هناك اخطاء فى الاعضاء نتيجة للتصنيع او النقل او نتيجة حدوث هبوط غير محسوب فى اى قاعده واطمنك ان المسامير ستتحمل المنشأ ان شاء الله وهذه الطريقة افضل ورايتها فى مواقع كبيرة لشركة بتروجيت
 

kotoz99

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2008
المشاركات
1,308
مجموع الإعجابات
138
النقاط
0
السلام عليكم
يتم عمل الجروات اسفل base plate بعد تركيب الاعمدة وعمل توزين للمنشأ المعدني.
ولكن السماكة تكون عادة من 2-5 سم.
واليك هذا الفليم الذي يشرح ذلك
Precision grouting of steel column (pillar) with MEGAGROUT-101 by ISOMAT S.A. - YouTube
اما مراحل التركيب للمنشأ المعدني فهي كما يلي

Strong Frame® Ordinary Moment Frame: Installation Information
14e-2010.gif


04.JPG

metal-column-base-plate-grouting-formwork-1.jpg


machine-base-grouting.jpg


GetImage.ashx


P1010087.JPG

السلام عليكم أخي الفاضل

يتم تركيب الأعمده وظبطها عن طريق الصواميل وبعد تمام تركيب الاعمده يتم صب الجراوت في المكان الخالي.. وعموما الجراوت لا يزيد في العاده عن 5 سم

والله بارك الله فيك استاذى الغالى رزق الحجاوى وفيت وجزيت باذن الله ... وكذلك استاذى وبشمهندسى طه واكد بارك الله فيك
 

احمد مناحي

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2007
المشاركات
102
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
اضم صوتي لصوت الاستاذ رزق وانا شخصيا رأيت هذه الحاله . وفي نفس الوقت اشكر الاستاذ رزق على الفيديوات
 

egyengine

عضو جديد
إنضم
18 يناير 2011
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
السلام عليكم
عندي سؤال فضلا
ما أهمية طبقة الجروات أسفل الـpase plate لأعمدة الحديد ؟
حيث أنني لما أرى أحدا يقوم بعمللها أسفل أعمدة المظلات و في المستودعات التي أعمل بجوراها
و شكرا
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,499
النقاط
113
السلام عليكم
عندي سؤال فضلا
ما أهمية طبقة الجروات أسفل الـpase plate لأعمدة الحديد ؟
حيث أنني لما أرى أحدا يقوم بعمللها أسفل أعمدة المظلات و في المستودعات التي أعمل بجوراها
و شكرا
السلام عليكم
نوعية الجروات المستخدم اسفل صفائح التثبيت المعدنية base plate يكون به المواصفات التالية
  • نحتاج الى فراغ اسفل قاعدة التثبيت المعدنية من اجل امكانية عمل التسوية leveling لقواعد الثبيت
  • غير قابل للانكماش non shrinkage وبالتالي نضمن بعد تصلب الجروات الا يحصل فراغ بين قاعدة التثبيت والجراوت وبذلك نضمن ان التحميل يكون على الجروات وليس على الصواميل Nuts اسفل قاعدة التثبيت
  • له قابلة السيولة او الجريان flowable وبذلك نضم بانه يستمر تحت اسفل كافة القاعدة المعدنية لذلك يتم الصب من جهة واحدة حتى يخرج من الجهة المقابلة لذلك يجب خلط كامل الكمية للقاعدة وصبها بدون انقطاع حتى الانتهاء منها ويجب فحص قابلة السيولة flow table or flow chanel test للجروات
  • حماية حديد مرابط التثبيت anchor blots وصفيحة التثبيت من الصدأ
  • له قوة كسر عالية عادة تكون اكبر من 30 ميغا باسكال خلال 3 ايام وبالتالي يمكن تحميل المنشا المعدني بعد تركيب الاعمدة والاطار وتنفيذ الجروات بثلاث ايام.
  • له خاصة الانتشار الافقي self leveling وبذلك لا يكون به تعرجات اسفل القاعدة ويجب محاولة اخراج الهواء من تحت اسفل القاعدة عند الصب بواسطة الرج باستخدام قطعة من الخشب والطرق بمطرقة مطاطية على القاعدة المعدنية لضمان خروج الهواء وعدم حصول فقاعات هوائية اسفل القاعدة.
فكل الخواص السابقة لا تحققها الخرسانة العادية وبالتالي لا بد من استخدام مادة الجروات.
اما بخصوص المشاريع التي تعمل بها ..... فعليك الرجوع للمخططات التصميمية ومواصفات المشروع وتأكد مما هو مطلوب ؟؟!!!
http://www.youtube.com/watch?v=qBTRhMcqvMg
http://www.youtube.com/watch?v=rRNwQji9bBU
 
التعديل الأخير:

egyengine

عضو جديد
إنضم
18 يناير 2011
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
جزاك الله خير يا باشمهندس رزق و أفادنا الله من علمك ..و أرجو لو عند حضرتك وسيلة إتصال زي الفيس بوك أو غيره ...عشان نتواصل معاك و نستزيد مما فتح الله عليك به من العلم .
 

khalid.fouad123

عضو نشط
إنضم
22 أغسطس 2012
المشاركات
110
مجموع الإعجابات
61
النقاط
28
اخي السائل الكريم يجب وضع الجراوتنج قبل استكمال المنشأ المعدني وأوكد على ذلك وكما تفضل الأستاذ رزق يتم وضع طبقة الجراوتنج بعد توزين الأعمدة مباشرة وقبل تركيب بقية العناصر وذلك لأنك لو قمت بتركيب المنشأ المعدني كاملا مع الرافتر والبنيل سيتعرض لأحمال الرياح بشكل كبيير وكما تعلم بأن جميع حمل المنشلأ سيكون على اسنان الأنكربولت والصواميل وسيكون مركز وكبير مع أن المفترض هو نقل الحمل على البلبتة الموجودة اسفل قطاع العمود لتقوم بدورها بتوزيع حمل المنشأ على pedestal ولا يحصل ذلك الا بوضع الجراوتينج قبل التحميل بين البليته و pedestal وأنا عندما اقول هذا الكلام فإني أقوله من تجربة حصلت مع احد الزملاء حيث قام بتركيب جميع قطع المنشأ المعدني قبل وضع الجراوتينج وعندما تعرض للرياح بشكل بسيط انهار المبنى بالكامل - تخيل ما أقول - انهار المبنى بالكامل لأن التحميل اصبح على أسنان البراغي والصواميل قبل أن ينتقل الحمل الى pedestal - انتبه لذلك - والله يستر علينا وعليك
 