الى جميع الاخوة الكرام الرجاء مساعدتى فى هذة المواضيع
عندى مسرح يسع الى 700شخص ومساحتة 30*20 م وارتفاعة7.5م و الثلث لاخير منة دور ثانى
بلكون وقد تم احتساب قدرة تبريد 65طن
ارجو منكم التاكيد لهذا الحمل
الطلب الثانى اريد كيفية حساب الحمل لهذا المسرح وهل هناك حساب سريع.
الطلب الثالث\القوانين والمعادلات المتبعة فى الحسابات واذا امكن الخرائط.
وهل هناك قوانين يمكن من خلالها معرفة كمية التيريد المطلوب من خلال المساحة فقط حساب
تقريبى
ولكم جزيل الشكر لانة يوجد عندى قاعتين اريد عمل لهم تكييف ايضا
طلب اخير جدول حساب الكميات لهذة القاعة حيث اننى مسئول عنها واريد ان ارسلها كمناقصة للشركات باللغة الانجليزية 0
مرة اخرى ارجو منكم المساعدة
 

مواضيع مماثلة

تقوى الله

عضو جديد
إنضم
7 أغسطس 2005
المشاركات
1,306
مجموع الإعجابات
91
النقاط
0
برجاء التوضيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم waleedamer ، مرحبا" بتواجدك الكريم في المنتدي بصفة عامة وقسم التبريد والتكييف المميز بصفة خاصة ،
اخي الكريم بالنسبة لحساب الحمال الحرارية يتطلب هذا معلومات كافية عن الموضوع ، بالنسبة للمعادلات سوف احاول باذن الله تعالي توفيرها لك ، بالنسبة لكيية الحساب فهذا يتطلب منك معلومات كافية عن المسرح مثل الموقع والحوائط وتغليفها وعدد الاشخاص (مذكور) والاجهزة المستخدمة و ..... ، فبرجاء اخي الكريم توفير المعلومات الكافية عن الموضوع ، وبرجاء توضيح اخي الكريم المقصود بجدول حساب الكميات لهذة القاعة حيث اننى مسئول عنها واريد ان ارسلها كمناقصة للشركات باللغة الانجليزية ، اذا كنت تريد جدول الكميات الذي يسمي BOQ فيمكن عمل هذا بعد حسابات الاحمال الحرارية للمسرح ان شاء الله ، بالرغم من ان هذا صعب جدا" لانه يحتاج الي معاينة من قبل مهندس للمسرح .
فبرجاء توفير المعلومات الكافية عن الموضوع ، حتي يتسني لنا عمل اللازم ان شاء الله .
وتقبل خالص تحياتي ،،، :)

 

waleedamer

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
بالنسبة الى الحساب السريع ما قصدتة هو عند معرفة المساحة هل يمكن تقدير القدرة المطلوبة هذا
ماعرفتة من بعض الاشخاص عندما تذكر بعض المعلومات يقوم المهندس بحساب تقديرى.
ام بالنسبة للقاعة فقد تم تحديد القدرة المطلوبة لها من قبل . ولكن اريد التاكد من ذلك من طرفكم.
كما اردت المعادلات و القوانين والخرائط المطلوبة لحساب حمل مثل ذلك او اى احمال اخرى.
اعرف اننى قد اثقلت عليكم بذلك ولكن اتمنى منكم المساعدة.حيث اننى لم اجد من يعيننى من قبل .
ومن تتبعى فى الملتقى الذى وللاسف وجدتة حديثا انكم لاتنتقصوا من جهد لمساعدة الجميع.
ولكم جزيل الشكر.
 

waleedamer

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بالنسبة للمسرح: 1\عدد الاشخاص750
2\المساحة30*20*7.5
3\الاضاءة عدد30كشاف بقوة1000واط
لمبة عدد250بقوة50واط
4\الحوائط الغربية والشمالية والحنوبية داخلية والشرقية خارجية
5\جميع الحوائط من الخارج ثلاث طبقات قصارة ومن الداخلطبقة كلكل< فلين<
5سم خشب دكت سمك 1.5 طبقة قماش موكيت 5مم
6\ سقف المسرح يوجد فوقة طابق اخر اى مشغول وليس فراغ

هل تكفى هذة المعلومات .
ان كانت تكفى وقد قمت بالحسابات فارجو اطلاعى على كيفية الحساب

وبارك الله فى الجميع
 

hvacboy

عضو جديد
إنضم
28 مارس 2006
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
سلام للكل

انا أقول 112طن ونص والله أعلم لكن انا متأكد من الشي هذا
تحياتي لك اخي
 

waleedamer

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
اخى الكريم كيف حسبت112 طن
لو تكرمت اريد اعرف ؟
 

hvacboy

عضو جديد
إنضم
28 مارس 2006
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

30X20X7.50=4500x300=1350000/12000=112.5 Ton​


let them to make it with software i am sure close to them​

this we use it for saudi arabia weather in Dammam aera
for one person 420 btu so 750X420=315000/12000=26.25 ton this heat its come from persons​
 
التعديل الأخير:

شرى كوول 2

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
أخى الفاضل / waleedamer

مجموع الاحمال الحرارية = 66 طن فعلا
ولكن مع اضافة حمل التهوية "ventilation load "
واضافة 10 % معامل امان.
يصبح الحمل الحرارى الكلى = 8ر85 طن تبريد.
واذا تريدالحساب التفصيل اخبرنى.
مع تحياتى.
 

نزيه بركات

عضو جديد
إنضم
9 مايو 2006
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ارجو من الاخ شرىكول 2 ان يطلعنا على الحساب التفصيلي ان امكن
مع جزيل الشكر
 

waleedamer

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخى الكريم\ شرى كول شاكر جدا اهتمامك بالموضوع
لذا ارجو منك ارسال الشرح بالتفصيل ان امكن للحسابات التى قمت بها
ولك جزيل الشكر
 

شرى كوول 2

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
حساب الحمل الحرارى التفصيلى لمسرح

يشمل الحمل الحرارى التفصيلى للمسرح على الاتى:

1- الحمل الحرارى خلال الجدران : transmission gain
عدد 2 حائط بمساحة 4900 ق2×20ر0 معامل انتقال حرارة ×38 دلتا تى = 37240و ح ب /ساعة
عدد2 حائط بمساحة 3267 ق2 × 20ر0 معامل انتقال حرارة ×38 دلتا تى = 24829 و ح ب/ساعة
السقف بمساحة6534 ق2 ×1 ر1 معامل انتقال حرارة × 38 دلتا تى = 27312 و ح ب /ساعة
الارضبة بمساحة 6534 ق2 × 20ر0 معامل انتقال حرارة ×38 دلتا تى = 49658 وح ب /ساعة
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع =384848 و ح ب /ساعة

2- الحمل الحرارى الداخلى (اشخاص + اضاءة ): internal heat gain (light+people
1- عدد الاشخاص 750 ×195 وح ب/ساعة حرارة محسوسة = 146250 وح ب/ساعة
2- عدد الاشخاص 750 × 205 وح ب/ساعة حرارة كامنة = 153750 وح ب/ساعة
3- الأضائة 35000 وات × 4ر3 وح ب/وات =119000 وح ب/ساعة
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع=419000 وح ب /ساعة

3- الحمل الحرارى للأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهزة = صفر

4- الحمل الحرارى الخاص بالتهوية :ventilation heat load
كمية الهواء المطلوبة 3234 ق مكعب/دقيقة ×38 دلتا تى × 08ر1 = 132736 وح ب /ساعة

مجوع الأحمال 1+2+4 = 936584 وح ب/ساعة

مجوع الأحمال + 10 %= 1030242 وح ب/ساعة

الحمل الحرارى بالطن تبريد =1030242 وح ب/ساعة ÷ 12000 = 8ر85 طن
 
التعديل الأخير:

waleedamer

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
الاخ الكريم شري كول
لا يسعنى الا ان اكرر شكرى لك لمتابعتك الموضوع معى واهتمامك به وردك على طلبى
ولكن لو سمحت لى هناك بعض الاستفسار عن جزء فى الحساب
كميه الهواء المطلوبه 3234 ق مكعب/دقيقة من اين اتيت بهذا الرقم
فكما ذكرت سابقا انني قد سالت بعض الاخوه وقد اجبونى كالتالى
عدد الوحدات تكون ثلاثه وحدات والمواصفات لكل وحده هى
22طن تبريد
8000 قدم مكعب\دقيقه
300 بسكال
فهل هذا صحيح؟
اما السؤال فهو كمية الهواء 3234 ؟
اخى الكريم اعرف اننى قد اثقلت عليك واكن اتمنى ان تكون ذات صدر رحب
لاننى اود المعرفة والعمل الجيد والصحيح
وان امكن و وجد هل هناك جداول ثابتة لمعرفة الاحمال لاى مكان بطريقة سريعة
عند معرفتك لبعض المعلومات عن المكان
وفى نهاية االحديث و ليس اخرة اكررشكري وتقديرى لك ولكل من ساهم فى مساعدتى
 

waleedamer

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
الى جميع الاخوه فى الملتقى اين انتم وبالاخص شرى كول \nc \hvacoby
ارجو الرد على الرساله مع بعض التوضيحات ان امكن
هل هناك جداول يتم تغير الارقام بها لحساب الاحمال بشكل سريع فهذه المعلومه صحيحه
وهل هناك جداول توضح الكميات الازمه مقابل المساحه او الحجم والاشخاص والاضاءه
وسرعه تدفق الهواء حيث ان بعض الاصدقاء حدثنى بوجود هذه الجداول بالاخص عند شركات ومكاتب التكييف ويقول عنه الحساب التقريبى السريع
كما ان البعض يقول ان الحمل 66طن موزع على ثلاث وحدات وكواصفات الوحده هى
22طن
8000 cfm
300 بسكال
مقطع الدكت 90*55 cm
لذا ارجو من الاخوه الافاده افادكم الله
ولكم جزيل الشكر
 

شرى كوول 2

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
حكاية الرقم؟؟؟؟

أخى الفاضل / waleedamer
بعد التحية
لم تثقل عليا ابدا وانا ارحب باى استفسار ويكفى انى اتكلم مع اخصائى مثلى فى المجال .وهذا يسعدنى كثيرا..

نعم توجد جداول عديدة وطرق مختلفة لحساب الحمل الحرارى للتكييف بالمراجع العلمية المختلفة مثل:
مجموعة كتب ashrae الأربعة
مرجع sam (دائرة معارف) من جمعية rses
مراجع معهد التبريدالتكييف الأمريكى ari (والذى حسبت حمل المسرح حسب طريقتة )
handbook لعديد من الشركات المختصة بالتكييف . وغيرها كثير.

اما حكاية الرقم 3234 cfm وانا آسف لعدم اظهاره فى الحساب لانه حساب جانبى وهى كاللاتى:

كمية الهواء المطلوب للتهوية =( حجم المكان الكلى × معدل تغيير الهواء فى الساعة )/ 60 = cfm
كمية الهواء المطلوب للتهوية = ((99×66×75ر 24 )× 2ر1 ) / 60 = 3234 ق3/ دقيقة

مع اطيب تحياتى.
 

waleedamer

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
الاخ الفاضل\ شرى كول
لا يسعنى الاان اقدم احر شكرى وامتنانى لك وللجميع على جهودك معى فى الموضوع الخاص بالمسرح
وجزاك الله كل خير.
ولكن هل اطلعت على اجابه احد الاصدقاء التى ارسلت الى وفيها ان
الحمل 66 طن موزع على ثلاث وحدات كل وحده بالمواصفات التاليه|
22 طن
8000 cfm
300بسكال
90*55 مقطع duct
يهمني ان اعرف تعليقك على هذا?
كما ان امكن وتكرمت ان ترسل لى هذه الجداول ان توفرت لديك او عند الاخوه فى الملتقى

مع خالص تقديرى وامتنانى لك وللجميع
 

Engr_Zeroo

عضو جديد
إنضم
15 يونيو 2006
المشاركات
135
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
Thanx a lot for all members
so could you adive how do u use requried air in Duct desigen?
 

الصانع

عضو جديد
إنضم
26 نوفمبر 2006
المشاركات
621
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله الف ألف خير مناقشة جميلة و بإسلوب علمي لطيف نرجوا ان تتكرر في جميع مواضيع المنتدى
و كذلك نتمى ان تدور مناقشة علمية موسعة حول اسلوب عمل شركات المقاولات و أساليب إجراء المناقصات
وطرح كل المعلموات المفيدة حولها

أخوكم المهندس الصانع
 

الصانع

عضو جديد
إنضم
26 نوفمبر 2006
المشاركات
621
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

موضع هام جداً
 
التعديل الأخير:

المتكامل

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2007
المشاركات
443
مجموع الإعجابات
24
النقاط
0
اخي الكريم يمكنك استخدام هذا الجدول لحساب الحمل التبريدي لديك :
جدول حسابات الحمل الحراري التبريدي نوع الحاجز مساحات زجاج معرضة للشمس المساحة م 2المعامل الحمل / واط /شمـــــــــــــــــــــــال 01350شمال شرقي او جنوب شرقي 01450شرق01550جنوب01200جنوب غرب02600غرب1.5465697.5شمال غربي 03550جدران خارجية معرضة للشمسالمساحة م 2المعامل الحمل / واط /شمال - شرق - شمال شرقي 22040جنوب شرقي 0250جنوب0350غرب - جنوب غربي 15.360918شمال غربي 0450جدار داخلي بجوار أماكن غير مكيفة المساحة م 2المعامل الحمل / واط /29.5830887.4السقفالمساحة م 2المعامل الحمل / واط /سقف خارجي معرض للشمس19.575651272.375سقف خارجي مع سقف مستعار غير معزول 0350سقف يفصل عن مكان غير مكيف 0200الأرضية في حال وجودهاالمساحة م 2المعامل الحمل / واط /فوق مكان غير مكيف 19.57520391.5الأشخاصعدد
الاشخاص
المعامل الحمل / واط /عدد الأشخاص52201100الأنارة الاستطاعة
/وات /