فش fc لخرسانة القواعد المسلحة

إنضم
13 أبريل 2009
المشاركات
58
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
بعد صب عدد 90 قاعدة بموقع مبنى طلب الاستشارى أجراء فحوصات غير اتلافية على القواعد نظرا لعدم حظوره يوم الصب وكذلك رفض المكعبات اللتى قامت الشركة بأخذها وقامت الشركة باجراء فحص مطرقات شميدات بعد 14 يوم وكانت نتيجة الطرقة بأن متوسط القوة((fc=14.7 ن / مم2)) واليوم قمت كمهندس مشرف بأجراء الفحص بعد 30 يوم وكانت القراءات نفس القراءاتعلمان بان هنالك أختلف نسبة الاسمنت بين المقايسة التى لدى المقاول واللتى عند الاستشارى حيث ان المقايسة اللتى لدى المقاول كانت نسبة الخلط 250 كجم/ م3 والتى لدى الاستشارى 350 كجم /م3وعند مراجعة هذاه النسبة لوحظ ان القوة الناتجة عن النسبة الاولى من الاسمنت هى 20 نيةتن /مم2 والثانىية 25 نيوتن /مم2هذا وقد اصر المهندسة ان نتيجة الفحص خلال 14 يوم يجب ان تكون 75 % من ال 25 نيوتن فما هو الرائى جزاكم الله الف خير
 

م.احمدرزق

عضو جديد
إنضم
19 يونيو 2010
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
اولا المقاومة التي صممت عليها القواعد الاصح من جانب الاستشاري اي 350 كجم/سم2 ... والمفترض ان مقاومة الخرسانة_ بعد 7 ايام _ تصل الي 75% من المقاومة التصميمية لها بعد 28 يوم ...اما اذا كان اجهاد الخرسانة بعد 7 ايام او 14 يوم اقل من 75% فيجب عمل اختبار متلف للخرسانة للتحقق من الاجهاد الفعلي ... وهو اختبار core . اما بالنسبة لاختلاف الاجهاد من مقايسة الاستشاري عن مقايسة المقاول فيتم الرجوع للاستشاري واعادة التصميم علي الاجهاد الاقل الذي نفذت به القواعد ...
 
أعلى