إستفسار عندي استفسار بخصوص مودل على برنامج الايتابس

enghaithem

عضو جديد
إنضم
24 مارس 2016
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
3
النقاط
3
السلام عليكم
عندي استفسار بخصوص مودل على برنامج الايتابس لمبني مواقف سيارات كل دور منقسم الي منسوبين الفرق بينهم 1.6 م وعند عمل الدايفرام يعطي لكل منسوب مركز مختف ووبذلك يوجد لامركزية كبيره وبالتالي معظم الاعمدة بتطلع unsafe هل من الممكن تعديل المودل وعمل الدور فى منسوب واحد وشكرا
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113
لا أعتقد أنه يمكن تمثيل المنسوبين مع فارق 1.60 م كمنسوب واحد ..
و بالفعل مشكلة الأعمدة عند فرق المنسوبين تحدث كثيرا ..
قد يمكن مناقشة تمثيل الكمرة العميقة التي تربط المنسوبين (بدلا من كمرتين على كل منسوب) كعنصر قشري Shell element ..
و لكن ألا يمكن عمل فاصل انشائي عند فرق المنسوبين ؟
تحياتي
 

enghaithem

عضو جديد
إنضم
24 مارس 2016
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
3
النقاط
3
شكرا م سيف
لا يوجد فاصل فاصل انشائي عند فرق المنسوبين يوجد كمره اتصال فقط بين المنسوبين فهل يوجد طريقة لتمثيل المنسوبين بديفرام واحد model 3d.JPG
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,432
مجموع الإعجابات
3,154
النقاط
113
السلام عليكم
عندي استفسار بخصوص مودل على برنامج الايتابس لمبني مواقف سيارات كل دور منقسم الي منسوبين الفرق بينهم 1.6 م وعند عمل الدايفرام يعطي لكل منسوب مركز مختف ووبذلك يوجد لامركزية كبيره وبالتالي معظم الاعمدة بتطلع unsafe هل من الممكن تعديل المودل وعمل الدور فى منسوب واحد وشكرا
قم بعمل نموذج صحيح حتى تحصل على نتائج سليمة
فمثلا هنالك رامبات بمواقف السيارات ramps تقوم بربط المناسيب المختلفة كيف تعاملت مع ذلك يمكنك نمذجتها كنصر قشري
ثانيا ربما اللامركزية التى تتحدث عنها تفيدك بأن المبنى يحتاج لبعض حوائط القص أو الكورات
ثالثا الديافرام يفيدك فقط فى حساب أحمال الرياح
بالنسبة للزلازل فيمكنك التحقق من الموديل بدون ديافرام

برجاء إرفاق مسقط رأسي للبناء حتى يمكن المساعدة بشكل أفضل
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113

انس مصطفى

عضو معروف
إنضم
21 أغسطس 2013
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
490
النقاط
63
السلام عليكم...
اضافة الى ما قاله اساتذتنا ... تأكد من ال overwrites للاعمدة وانها من نوع sway ordinary وليست sway special (وهو الخيار الافتراضي في الايتاب).. ايضا اذا كان المبنى معرض لقوى زلزالية عالية فيمكن ان تفشل الاعمدة في القص بسبب "تأثير العمود القصير" والذي يتكون عندك نتيجة ان clear height للعمود اقل من 5 اضعاف البعد الصغير له.
وفي النهاية يجب مراجعة كل ال parameters الخاصة بالتصميم للتاكد ان فشل الاعمدة سببه منطقي
بالتوفيق
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,432
مجموع الإعجابات
3,154
النقاط
113
يمكنك التغاضي عن ذلك الفارق (1.6 متر) ونمذجة البلاطة كلها كمنسوب واحد
 
أعلى