إستفسار عمود مزروع مائل على كابولي بغلة مشطوفة

م الدكرورى

عضو جديد
إنضم
4 أكتوبر 2011
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
السلام عليكم
رجاء من أساتذتنا و زملائنا المهندسين افادتي في هذه الحالة الخاصة لتزريع عمود سقف ميزانين بعمارة سكني تجاري ولكن نظرا لوجود شطفة بأحد أركان المبنى تم زراعة العمود على المائل فهل هناك خطورة من عمل البغلة الكابولي مشطوفة كما بالصور المرفقة
وما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها في حالة قابليتها للتصميم و التفيذ وشكرا
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
 

المرفقات

  • ط§ظ„ظ…ظٹط²ط§ظ†ظٹظ†.JPG
    ط§ظ„ظ…ظٹط²ط§ظ†ظٹظ†.JPG
    29.6 KB · المشاهدات: 59
  • ط§ظ„ط£ظˆظ„.JPG
    ط§ظ„ط£ظˆظ„.JPG
    33.4 KB · المشاهدات: 51
  • ط³ظ‚ظپ ط§ظ„ظ…ظٹط²ط§ظ†ظٹظ†.JPG
    ط³ظ‚ظپ ط§ظ„ظ…ظٹط²ط§ظ†ظٹظ†.JPG
    14.6 KB · المشاهدات: 48

مواضيع مماثلة

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
406
مجموع الإعجابات
159
النقاط
43
السلام عليكم
حول سؤالك هذه الحالة الخاصة لتزريع عمود سقف ميزانين بعمارة سكني تجاري ولكن نظرا لوجود شطفة بأحد أركان المبنى تم زراعة العمود على المائل فهل هناك خطورة من عمل البغلة الكابولي مشطوفة كما بالصور المرفقة
وما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها في حالة قابليتها للتصميم و التفيذ وشكرا

الجواب:
1-العامود يجب ان يكون محمول على كمرة ساقطة ونقطة استناد العامود على هذه الكمرة لها دراسة تفصيلية على العزم والقص وكذلك كامل الكمرة
2-الكمرة السابقة يجب ان يكون لها استناد من طرفيها على اعمدة وهذه الاعمدة قادرة على نقل حمولتها الى اساس هذا الاعمدة وهذا لم اشاهده بالصور المرفقة
والله اعلم
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,687
مجموع الإعجابات
5,005
النقاط
113
img
السلام عليكم
رجاء من أساتذتنا و زملائنا المهندسين افادتي في هذه الحالة الخاصة لتزريع عمود سقف ميزانين بعمارة سكني تجاري ولكن نظرا لوجود شطفة بأحد أركان المبنى تم زراعة العمود على المائل فهل هناك خطورة من عمل البغلة الكابولي مشطوفة كما بالصور المرفقة
وما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها في حالة قابليتها للتصميم و التفيذ وشكرا
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم

296864324.png

اضافة الى ماذكره الزميل بالمشاركة السابقة من ضرورات انشائية تتعلق بتصميم الكمرة الانتقالية transfer beam فانه مع الصعوبات الواضحة في هذه الحالة كون جميع المعطيات غير مساعدة يمكن في اعتقادي ان يكون المقترح المرفق ممكناً البناء عليه:
في الدور الذي يبدأ منه العمود الطرفي اقترح تغيير المقطع الى الشكل الثلاثي كما في الصورة واضافة الكمرة الاخرى بحيث يكون هناك مساحة كافية لارتكاز الكمرة الانتقالية .

url=https://www.0zz0.com]
[IMG]https://www5.0zz0.com/2020/05/13/22/955445775.png
في الادوار العليا يصبح التحميل على العمود المزروع كما هو ظاهر في الصورة الثانية .
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2017
المشاركات
54
مجموع الإعجابات
24
النقاط
0
السلام عليكم
رجاء من أساتذتنا و زملائنا المهندسين افادتي في هذه الحالة الخاصة لتزريع عمود سقف ميزانين بعمارة سكني تجاري ولكن نظرا لوجود شطفة بأحد أركان المبنى تم زراعة العمود على المائل فهل هناك خطورة من عمل البغلة الكابولي مشطوفة كما بالصور المرفقة
وما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها في حالة قابليتها للتصميم و التفيذ وشكرا
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم

حضرتك تقول تم زراعة عمود ع المايل...طيب اين الصور الحقيقية...صراحة ما ارفقته من مخططات لا تصف ما تقول بدقة...هذا اولا, ثم كم طابق يحمل هذا العمود؟؟...ارجو ارسال صور حقيقية للمنفذ بالواقع او عمل مقطع واضح يبين المناسيب المختلفة.
 

م الدكرورى

عضو جديد
إنضم
4 أكتوبر 2011
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا يا بشمهندس محفوظ على إهتمامك ونفع الله بكم
بخصوص ما ذكرت هو فعلا العمود محمول على كمره ساقطة كبيرة ( بغلة ) ومستنده على عمودين من طرفيها كما وضحت حضرتك وأعتذر إن كانت الصورة المرفقة لم توضح ذلك بشكل كافي حيث أنها كانت لتوضيح الصورة فقط وليس مخطط انشائي مكتمل لعدم البدء بالانشائي إلا بعد التأكد من امكانية هذا الحل من عدمه.
وسؤالي هو في نقطة استناد العمود المزروع على تلك الكمرة بالشكل المشطوف - نظرا لمراعاة الاشتراطات الخاصة بالتصميم المعماري - هل هناك إمكانية لذلك أم لا ؟
وأكرر شكري لحضرتك
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.
 
التعديل الأخير:

م الدكرورى

عضو جديد
إنضم
4 أكتوبر 2011
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
img


296864324.png

اضافة الى ماذكره الزميل بالمشاركة السابقة من ضرورات انشائية تتعلق بتصميم الكمرة الانتقالية transfer beam فانه مع الصعوبات الواضحة في هذه الحالة كون جميع المعطيات غير مساعدة يمكن في اعتقادي ان يكون المقترح المرفق ممكناً البناء عليه:
في الدور الذي يبدأ منه العمود الطرفي اقترح تغيير المقطع الى الشكل الثلاثي كما في الصورة واضافة الكمرة الاخرى بحيث يكون هناك مساحة كافية لارتكاز الكمرة الانتقالية .

url=https://www.0zz0.com]
[IMG]https://www5.0zz0.com/2020/05/13/22/955445775.png
في الادوار العليا يصبح التحميل على العمود المزروع كما هو ظاهر في الصورة الثانية .

السلام عليكم
جزاكم الله خيرا يا بشمهندس أمين على إهتمامك ونفع الله بكم
تم مراعاة الملاحظات التي ذكرها المهندس محفوظ جزاه الله خيرا ولكن كما وضحت له أن
سؤالي هو في نقطة استناد العمود المزروع على تلك الكمرة بالشكل المشطوف - نظرا لمراعاة الاشتراطات الخاصة بالتصميم المعماري - هل هناك إمكانية لذلك أم لا ؟
وبخصوص ما ذكرت حضرتك في الحل المقترح الذي أشكرك عليه هناك استفسار واحد
هل هناك ضرورة لعمل العمود المزروع بشكل مثلث لأنه في هذه الحالة سيظهر بالغرفة كما هو موضح بالصورة المرفقة لمعماري الأول
وأكرر شكري لحضرتك
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
 

م الدكرورى

عضو جديد
إنضم
4 أكتوبر 2011
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
حضرتك تقول تم زراعة عمود ع المايل...طيب اين الصور الحقيقية...صراحة ما ارفقته من مخططات لا تصف ما تقول بدقة...هذا اولا, ثم كم طابق يحمل هذا العمود؟؟...ارجو ارسال صور حقيقية للمنفذ بالواقع او عمل مقطع واضح يبين المناسيب المختلفة.
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا يا بشمهندس عبدالله على إهتمامك ونفع الله بكم
المشروع قيد الدراسة الانشائية ومتوقف على امكانية هذا الحل المرفق من عدمه بعد أكثر من محاولة لتفادي هذا الحل، عدد الطوابق هي
طابق أرضي وطابق ميزانين و العمود المزروع يحمل فوقه خمس طوابق متكرره.
وأكرر شكري لحضرتك
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,687
مجموع الإعجابات
5,005
النقاط
113
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا يا بشمهندس أمين على إهتمامك ونفع الله بكم
تم مراعاة الملاحظات التي ذكرها المهندس محفوظ جزاه الله خيرا ولكن كما وضحت له أن
سؤالي هو في نقطة استناد العمود المزروع على تلك الكمرة بالشكل المشطوف - نظرا لمراعاة الاشتراطات الخاصة بالتصميم المعماري - هل هناك إمكانية لذلك أم لا ؟
وبخصوص ما ذكرت حضرتك في الحل المقترح الذي أشكرك عليه هناك استفسار واحد
هل هناك ضرورة لعمل العمود المزروع بشكل مثلث لأنه في هذه الحالة سيظهر بالغرفة كما هو موضح بالصورة المرفقة لمعماري الأول
وأكرر شكري لحضرتك
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم

وعليكم السلام ورحمة الله

اعلم الصعوبات المعمارية في المقترح المثلثي. يمكن ان يتم ضمن هذه المساحة المثلثية الواقعة تحت مستوى الغرفة زيادة التسليح لضمان انتقال سلس لحمل العمود بتوفير كانات افقية تعمل على تقوية هذه المنطقة حتى تقاوم و تلاشي التأثيرات الناتجة عن التوجه orientation غير الملائم للعمود المزروع.
 
أعلى