عل فتحة في بلاطة فلات سلاب

hasan86

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
312
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
لدي تساؤل اخوتي الكرام
لدي مشروع اعمل الاستشاري فيه، طلب مني مقاول التكييف الاذن بعمل فتحات في السقف (سقف فلات سلاب) وذلك لامرار انابيب المكيف خلاله( قطر الفتحة قرابة 4 سم)
في الحقيقة لا اعرف ما هو القرار الذي يجب ان يتأخذ في هذه الحالة، ارجو ان تساعدوني ومما هي الاماكن الصحيحة التي يمكن عمل فتحات في سقف فلات سلاب
شكرا لكم
 

مواضيع مماثلة

xXx_2010

عضو معروف
إنضم
24 يوليو 2010
المشاركات
1,291
مجموع الإعجابات
166
النقاط
63
ابتعد بالفتحات بقدر الامكان عن اماكن الاعمدة ..
ويفضل تحليل المنشأ باستخدام احد البرامج لتحديد تأثير الفتحات ..
 

فاطمةالمهاجرة

إستشارية الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
1,598
مجموع الإعجابات
227
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
لدي تساؤل اخوتي الكرام
لدي مشروع اعمل الاستشاري فيه، طلب مني مقاول التكييف الاذن بعمل فتحات في السقف (سقف فلات سلاب) وذلك لامرار انابيب المكيف خلاله( قطر الفتحة قرابة 4 سم)
في الحقيقة لا اعرف ما هو القرار الذي يجب ان يتأخذ في هذه الحالة، ارجو ان تساعدوني ومما هي الاماكن الصحيحة التي يمكن عمل فتحات في سقف فلات سلاب
شكرا لكم
السلام عليكم هذا ليس بالامر الخطير لا للبناية ولا للسقف المشكلة تكون عند عمل النظافة فالماء يتسرب وان كانت هذه ليست بمشكلة فلاباس خاصة 4 سم عليك معالجة حواف الفتحة جيدا تفاديا لصدا الحديد والله اعلم
 

عمررر

عضو
إنضم
12 ديسمبر 2006
المشاركات
150
مجموع الإعجابات
7
النقاط
18
4 سم فتحه صغيره لا تؤثر ولا تحتاج لحسابات أو اضافات
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
hasan86 قال:
السلام عليكم ورحمة الله
لدي تساؤل اخوتي الكرام
لدي مشروع اعمل الاستشاري فيه، طلب مني مقاول التكييف الاذن بعمل فتحات في السقف (سقف فلات سلاب) وذلك لامرار انابيب المكيف خلاله( قطر الفتحة قرابة 4 سم)
في الحقيقة لا اعرف ما هو القرار الذي يجب ان يتأخذ في هذه الحالة، ارجو ان تساعدوني ومما هي الاماكن الصحيحة التي يمكن عمل فتحات في سقف فلات سلاب
شكرا لكم
بالطبع أماكن فتحات التكييف فى الغالب يكون أماكنها محدده وعلى حسب التوزيع ولا ارى أى مشكله فى فتحه فى السقف بقطر 4سم لانه فى كثير من الاحيان يتم عمل اختبار لخرسانة السقف بعمل core test بقطر قد يصل الى 10 سم ولاضير وخوف من ذلك ان شاء الله حتى لوكان ذلك بجوار العمود
تقبل تحياتى
 

eng_m7mdgmal

عضو نشط
إنضم
22 يونيو 2010
المشاركات
518
مجموع الإعجابات
38
النقاط
28
في احدي المشاريع قام المقاول بعمل فتحه متر ف متر ونص وتعتبر في منتصف الباكيه مع العلم ان البلاطه فلات سلاب
فهل من وجود مشكله في الفتحه خاصه وأنها منفذه من البدايه في الاسقف المتكرره (بعد بلاطه السقف الارضي )
واذا كانت هناك مشكله فما هي حجم الاضرار المتوقع نتيجه عمل الفتحه خصوصا انها تمت بدون علم المهندس الاستشاري المشرف علي المشروع ؟؟؟
السؤال التاني ان المهندس الاستشاري كتب خطاب رسمي يخاطب فيه المالك بانه غير مسؤول عن عمل هذه الفتحه وما قد يحدث من اضرار فيما بعد علي المنشأ لانها تمت من دون علم المهندس وباشراف من المالك نفسه
فهل هذا يعرضه لاي اخطار لو ان هناك خلل قد يحدث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

فاطمةالمهاجرة

إستشارية الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
1,598
مجموع الإعجابات
227
النقاط
0
في احدي المشاريع قام المقاول بعمل فتحه متر ف متر ونص وتعتبر في منتصف الباكيه مع العلم ان البلاطه فلات سلاب
فهل من وجود مشكله في الفتحه خاصه وأنها منفذه من البدايه في الاسقف المتكرره (بعد بلاطه السقف الارضي )
واذا كانت هناك مشكله فما هي حجم الاضرار المتوقع نتيجه عمل الفتحه خصوصا انها تمت بدون علم المهندس الاستشاري المشرف علي المشروع ؟؟؟
السؤال التاني ان المهندس الاستشاري كتب خطاب رسمي يخاطب فيه المالك بانه غير مسؤول عن عمل هذه الفتحه وما قد يحدث من اضرار فيما بعد علي المنشأ لانها تمت من دون علم المهندس وباشراف من المالك نفسه
فهل هذا يعرضه لاي اخطار لو ان هناك خلل قد يحدث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم فهذه الحالة على المهندس نمذجة البلاطة على السيف او الربوت فانا مرة درست بلاطة بفتحت على الربوت فنتقلت من التسليح 12 الى14 هذا حسب مقياس الفتحة بالنسبة للبحر يعني متر بالنسبةل3امتار غير متر بالنسبة ل6 امتار هنا يجب التحقق من ان التسليح الموجود يكفي يعني انا شخصيا هذا ما ساقوم به والله اعلم
 

تامر وزير

عضو جديد
إنضم
29 مايو 2011
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عند عمل الفتحات يتم احاطتها بحديد يساوى الحديد الذى تم قطعه بالفتحة
 
أعلى