عطلين فى شيلرات كارير

mohamed abrahim

عضو جديد
إنضم
7 يوليو 2010
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
اولا عندما اقوم بفحص الشيلر الاول واقوم بعمل ريستارت له يقوم بالعمل ولمده ثوانى محدوده معطيا العطل رقم 61 ثم يفصل ولا يعمل ما السبب .الشيلر الثانى تعمل الوحده الاولى جيدا وبها 2 كمبريسور دون مشاكل وعند دخول الوحده الثانيه وبها 1 كبريسورللعمل الاحظ الاتى انخفاض سريع فى ضغط الغاز الراجع< السحب>معطيعا العطل رقم 64 مع العلم الشيلرات من نوعيه كارير الاكسبنشن بها اليكترونى تم تغيير حاس الاكسبينشن قمت بقياس الضغط العالى عند محبس فلاتر الغازعند يبدأ الكمبريسور بالعمل ولا يتعدى ال200psiوفى نفس الوقت امبير الكمبريسور اقل من الكمبريسورات الاخرى قمنا بتزويد الغازز تحسبا لنقصه ولكن لم يتغير الوضع وتم تغيير حساس الاكسبنشن ومن الملاحظ ايضا ان ضغط الزيت ينخفض الى 0 عندما يكون ضغط الغاز 0ومازل الاعطال قائمه نرجو الافاده
 

مواضيع مماثلة

kartouch

عضو نشط
إنضم
1 يناير 2012
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
125
النقاط
43
هنالك عدة انواع
اعطنا الريفرنس
مثلا شيلر carrier 30 rh
 

mohamed abrahim

عضو جديد
إنضم
7 يوليو 2010
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
معى صوره بالاعطال اخدتها من على الشيلر ولكن حاولت رفعها كثيرا ولم تنفع
 

المرفقات

  • ___online.jpg
    ___online.jpg
    75.3 KB · المشاهدات: 102

engtekno

عضو جديد
إنضم
20 يناير 2009
المشاركات
74
مجموع الإعجابات
21
النقاط
0
اخى الفاضل اعتقد ان هناك مانويل بالارقام التى تظهر لك ومن خلال الرقم يعطى توصيف العطل لكل وحدة على حده ومن ثما تقدر تشوف علاج العطل هذا والله اعلم
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
اخي الكريم ممكن بعض الصور عن الشلرات وصورة للوحة الكهرباء
 

محمدوهبه

عضو جديد
إنضم
25 سبتمبر 2008
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أخى الكريم بالنسبة للعطل الأول أتأكد من من ان المياه تمر على المبخر بصورة صحيحة والضغط المطلوب للمياهولا يوجد هواء فى دائرة المياه ثم أعمل فحص للفلو سويتش الإلكترونى على المبخر
اما بالنسبة للدائرة الثانية افحص شحنة الفريون ومستوى الزيت فى الضاغط اولا لو مضبوطين يكون المشكلة فى طلمبة الزيت وقبل تغيره قيس ضغط الزيت من الوصلة الموجودة عليها بواسطة التست مانيوفيلد
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
اخي الكريم الصور ما فتحت عندي لان الموقع هذا عندنا محظور
اذا استطعت انك تحملهن هنا
لكن ما هي نوع الضواغط في الشلرات
بالنسبة للشلر الثاني الوحدة الثانية بعد اقلاعها بفترة بسيطة تفصل ربما على حماية الضغط المنخفض
وهنا ربما العطل سلنويد فالف الموجود على خط السائل معطل السلنويد فالف هذه موجود قبل الاكسبنشن

بالنسبة للشلر الاول
كما قال الاخ محمد وهبه
تأكد من تدفق الماء ومن عمل فلو سويتش الموجود على خط تدفق الماء
ثانيا افتح غطاء حمايات الضغط وراقب اذا كانت واحدة منها هي التي تفصل الشلر
ثالثا راقب امبير الضاغط يوجد في لوحة الكهرباء على ما اظن حماية امبير الكترونية راقبها ايضا اذا كانت هي التي تفصل الشلر
اذا لم تكن المشكلة باي واحدة مما ذكرت افتح علبة الكهرباء التي على الضاغط تجد خطين اوفرلود يدخلان الى ملف الضاغط
ربما هذا الاوفرلود يكون عاطل للتأكد اقصر هذين الخطين مع بعضهما لان هذا الاوفرلود هو عبارة عن مقاومة تقيس حرارة ملفات الضاغط
وهذه المقاومة معرضة لان تتعطل
وايضا تأكد من ان السلنويد فالف على خط السائل غير معطل
 