السلام عليكم

بعد اذن حضراتكم

عندى محول نصف ميجا فولت امبير كنت المفروض هربط ما بين ناحية المنخفض في المحول و اللوحة الخاصة به عن طريق باسبار نحاس 800 امبير

لكن حاليا عندى كابل نحاس 3*240 + 120 مم2
كنت محتاج استعمل الكابل مكان البسبار
فهل يبقي عندى 3 كابلات 3*240 + 120 مم2 علي التوازى عشان تستحمل 800 امبير و لا اعمل ايه
 

مواضيع مماثلة

الجريسي

عضو جديد
إنضم
10 يوليو 2006
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اخي اولا انت راح تحصل من المحولة كاقصى حد للتيار هو 760 امبير وعمليا لاتستطيع ان تحصل على هكذا قيمة منها .. لو توقعنا ان الحمل الكهربائي لديك هو 600 امبير لكل طور كاقصى حد فانك بامكانك ان تستعمل قطع قابلو قياس 240 ملم مربع ويفضل ان تكون مفردة (single core ) وبمجموع ثلاث قطع لكل طور . اتمنى ان اكون قد اوفيت باجابة سؤالك .
 