مشكلة عاجل نرجو الرد فى اسرع وقت ( ظهور فقاعات بعد عزل الخوازيق )

no_way

عضو جديد
إنضم
30 مارس 2006
المشاركات
374
مجموع الإعجابات
50
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوانى الاحبائى

المشروع اللذى نقوم بتنفيذه عباره عن مشروع ابراج ضغط عالى overhead transmission lines
القواعد المصممه للمشروع اللذى نقوم بتنفيذه هو piles
المهم ان المقاول الان يقوم باعمال العزل واللذى يتكون من
1-coal tar epoxy للجزء اسفل ground level
2-black pu للجزء الظاهر من سطح الارض و30 سم اسفل ground level

المهم اثناء تنفيذ المكون black pu واسمه الكامل CEMTEC A-1 . BLCK PU
ظهرت العديد من الفقاعات فى الكثير من الاماكن وهذه الفقاعات بها هواء محبوس وسهل جدا ازالتها باليد المجرده
المهم بعد سؤال المقاول وملاحظة ايضا استخدامه مواد منتهيه الصلاحيه اخبرنا ان هذا ليس السبب وسالنا كعادة المقاولين الا من رحم ربى اذا كانت هذه الفقاعات لاننا نسخدم مواد منتهيه الصلاحيه لماذا هذه الفقاعات تظهر فقط على السطح العلوى للخوزيق وليس على الاجناب ؟!
يرجى ملاحظة انه تم ملاحظة استخدامه لمواد منتهيه الصلاحيه ومواد صلاحيتها مازالت لم تنتهى اى انه يخلط وتم التنبيه لذلك وتم رفض الاعمال

ارجو فقط الرد على النقطه اللتى اثارها وهل فعلا هذه الفقاعات فقط لسؤ المصعنيه او لسبب اخر غير انها منتهيه الصلاحيه
وايضا هل اذا استعمل مواد منتهيه الصلاحيه كيف فيما بعد اعرف انه استخدمها هل من طريقه لذلك ؟

وجزاكم الله خيرا

مرفق صور
 

المرفقات

  • 20161009_135902 (Copy).jpg
    20161009_135902 (Copy).jpg
    28.9 KB · المشاهدات: 55
  • 20161009_142619 (Copy).jpg
    20161009_142619 (Copy).jpg
    38.5 KB · المشاهدات: 49
  • 20161009_144650 (Copy).jpg
    20161009_144650 (Copy).jpg
    37.4 KB · المشاهدات: 48

no_way

عضو جديد
إنضم
30 مارس 2006
المشاركات
374
مجموع الإعجابات
50
النقاط
0
لو بالامكان الرد اليوم لاننا المفروض نحل الموضوع ده قبل الساعه 1
وجزاكم الله خيرا
 

إسلام علي

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,012
مجموع الإعجابات
1,839
النقاط
0
من حقك رفض كامل الأعمال طالما المقاول غشاش وأنت لا تعرف أي الخوازيق تم عزلها بشكل مقبول وأيها بشكل غير مقبول
اقرأ تعليمات التطبيق للمنتج وقارنها مع ما حصل في الواقع لتعرف هل هناك تقصير فني في التطبيق أم لا
سؤال: هل خرسانة الخوازيق لازالت رطبة ؟ أحس أن الفقاقيع هذه بسبب رطوبة الخرسانة مع الشمس
 

eng-hosny

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2013
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
18
النقاط
0
اخى الفاضل
اولا لايتم العزل الا بعد انتهاء فتره المعالجه بالماء اى بعد 7 ايام من الصب
ثانيا تنظيف الخرسانه جيدا وازالة اى شوائب
ثالثا توريد مواد العزل المعتمده من المورد المعتمد مكتوب عليها تواريخ الانتاج والانتهاء
واثناء عمل المقاول لايبدا المقاول فى العزل الا وانت موجود ولايفتح اى عبوه الا امامك
من الممكن ان يجمع عبوات فارغه لنفس الماده ثم يضع فيها ماده اخرى ارخص فى الثمن او يخلط عليها اضافات بنزين او خلافه لزيادة الكميه
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوانى الاحبائى

المشروع اللذى نقوم بتنفيذه عباره عن مشروع ابراج ضغط عالى overhead transmission lines
القواعد المصممه للمشروع اللذى نقوم بتنفيذه هو piles
المهم ان المقاول الان يقوم باعمال العزل واللذى يتكون من
1-coal tar epoxy للجزء اسفل ground level
2-black pu للجزء الظاهر من سطح الارض و30 سم اسفل ground level

المهم اثناء تنفيذ المكون black pu واسمه الكامل CEMTEC A-1 . BLCK PU
ظهرت العديد من الفقاعات فى الكثير من الاماكن وهذه الفقاعات بها هواء محبوس وسهل جدا ازالتها باليد المجرده
المهم بعد سؤال المقاول وملاحظة ايضا استخدامه مواد منتهيه الصلاحيه اخبرنا ان هذا ليس السبب وسالنا كعادة المقاولين الا من رحم ربى اذا كانت هذه الفقاعات لاننا نسخدم مواد منتهيه الصلاحيه لماذا هذه الفقاعات تظهر فقط على السطح العلوى للخوزيق وليس على الاجناب ؟!
يرجى ملاحظة انه تم ملاحظة استخدامه لمواد منتهيه الصلاحيه ومواد صلاحيتها مازالت لم تنتهى اى انه يخلط وتم التنبيه لذلك وتم رفض الاعمال

ارجو فقط الرد على النقطه اللتى اثارها وهل فعلا هذه الفقاعات فقط لسؤ المصعنيه او لسبب اخر غير انها منتهيه الصلاحيه
وايضا هل اذا استعمل مواد منتهيه الصلاحيه كيف فيما بعد اعرف انه استخدمها هل من طريقه لذلك ؟

وجزاكم الله خيرا

مرفق صور
السلام عليكم
من حيث المبدأ استخدام مواد منتهية الصلاحية غير مسموح به .
من اسباب ظهور الفاعات الرطوبة بالخرسانة .. فعند تغطية الخرسانة بالمادة العازلة وكان هناك رطوبة على السطح او في الخرسانة ونتيجة الحرارة ستتبخر هذه المياه وتصعد الى سطح الخرسانة وتضغط على طبقة العزل مما يؤدي الى تشكل فقاعة اسفل العزل مما يضعف الالتصاق بين الخرسانة والعزلة ويؤدي ذلك الى سهولة انتزاعها وتكسر العزل.
 

no_way

عضو جديد
إنضم
30 مارس 2006
المشاركات
374
مجموع الإعجابات
50
النقاط
0
جزاكم الله خيرا على الردود
الخرسانه تم صبها من فتره طويلة لكن يتم عمل طبقة لياسه على الخوازيق finishing ومعالجة اى عيوب فى الخرسانه ممكن اللياسه لم تنشف جيدا لذلك اثرت رطوبة اللياسه فى العزل
لكن لو المواد منتهيه الصلاحيه ده مش ممكن يكون سبب ان العزل ما يلتصقش بالخرسانه جيدا فبالتالى تظهر الفقاعات ؟
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
جزاكم الله خيرا على الردود
الخرسانه تم صبها من فتره طويلة لكن يتم عمل طبقة لياسه على الخوازيق finishing ومعالجة اى عيوب فى الخرسانه ممكن اللياسه لم تنشف جيدا لذلك اثرت رطوبة اللياسه فى العزل
لكن لو المواد منتهيه الصلاحيه ده مش ممكن يكون سبب ان العزل ما يلتصقش بالخرسانه جيدا فبالتالى تظهر الفقاعات ؟
السلام عليكم
على الاغلب هذا هو السبب الرطوبة الموجودة في طبقة اللياسة مع انه لا ينصح باستخدام مواد اللياسة العادية في الاصلاح وانما استخدام مواد خاصة في الاصلاح مع استخدام مواد تساعد على الالتصاق بعد تخشين السطح special material for repair and used adhesive bond after made rough surface for concrete
بخصوص انتهاء صالحية المواد يؤثر على عمر العزل وفاعليته .... ويجب التقيد بالمواصفات وتاريخ الصلاحية للمواد
اما
 

no_way

عضو جديد
إنضم
30 مارس 2006
المشاركات
374
مجموع الإعجابات
50
النقاط
0
جزاكم الله خيرا
جارى الاجتماع مع المقاول وتوضيح النقاط التى اشرتم اليها
 

no_way

عضو جديد
إنضم
30 مارس 2006
المشاركات
374
مجموع الإعجابات
50
النقاط
0
بعد الاجتماع مع المقاول
طلبنا منه ازالة كافة الاعمال التى قام بتنفيذها فرفض وقال انه مقر انه استخدم مواد منتهيه الصلاحيه لكن ليس فى كل الاعمال وبادرنا بالسؤال كيف لنا ان نفرق بين الابراج التى تم عملها بالمواد الصالحه والمواد الغير صالحه فاشرنا اليه انها مشكلته وليست مشكلتنا ولن نوافق على هذه الاعمال وسيتم رفضها الصالح والطالح لانه لا يمكن على حد علمى معرفة المواد التى قام باستخدامها صالحه او غير صالحه بعد التنفيذ الا التى تمت رؤيتها فى الموقع
 

إسلام علي

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,012
مجموع الإعجابات
1,839
النقاط
0
بعد الاجتماع مع المقاول
طلبنا منه ازالة كافة الاعمال التى قام بتنفيذها فرفض وقال انه مقر انه استخدم مواد منتهيه الصلاحيه لكن ليس فى كل الاعمال وبادرنا بالسؤال كيف لنا ان نفرق بين الابراج التى تم عملها بالمواد الصالحه والمواد الغير صالحه فاشرنا اليه انها مشكلته وليست مشكلتنا ولن نوافق على هذه الاعمال وسيتم رفضها الصالح والطالح لانه لا يمكن على حد علمى معرفة المواد التى قام باستخدامها صالحه او غير صالحه بعد التنفيذ الا التى تمت رؤيتها فى الموقع

أقترح تحميله غرامة تأخير كمان :)
 

ابوغيثالشمري

عضو جديد
إنضم
24 يونيو 2007
المشاركات
328
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
السبب الرئيسي في المشكلة يقع على عاتق المهندس والمتمثل ب
1- ضرورة ادخال المادة مخزنيا والتحفظ عليها حسب الاجراءات المعمول بها
2- اجراء الفحوصات المطلوبة على المادة مختبريا لبيان صلاحيتها قبل الاستعمال
3- رفض اي ركيزة او خازوق معيب( تشققات,تشظي,تسوس,اعوجاج....)
4- المواد المستعملة لطلاء الركائز هي ليست للعزل بالدرجة الاولى بل لزيادة الخشونة السطحية ومقاومة السطح الخرساني لثاثيرات الاحتكاك وغلق التشققات الشعرية في حال حصولها
 

engabdo888

عضو نشط
إنضم
29 ديسمبر 2011
المشاركات
139
مجموع الإعجابات
83
النقاط
28
طالما المقاول بيجادل ومعندوش ضمير يبقي الخلاصة من كل الكلام اللى إتقال
1- إزالة العزل الذى تم تنفيذه من كل الخوازيق على حسابه
2- إعادة الدهان على حسابه
3- الرجوع عليه بغرامة تأخير
عشان النوع ده من المقاولين أنا عارفه والجدال معاه مش بيجيب نتيجة وطالما إرتكب خطأ أخلاقي زى ده بأنه عارف إن المواد غير صالحه وإستخدمها يبقى لازم يتربي عشان ده ممكن يغش فى أي حاجة ويضيع أرواح ناس بريئه
 
أعلى