عاجل اخواني / الموضوع عن حسابات مضخة الحريق لنظام بدون مرشات فقط كبائن و f.h لورش صيانة

lordofthering

عضو جديد
إنضم
10 مايو 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السوال : مشروع هناجر صيانة نظام اطفاء الحريق بدون مرشات فقط FHC و F.H .. وبعد اطلاعي على nfpa 14 2010 وجدت ان لاول stand pipe احستب 500gpm والذي بعده 250gpm هل يعني ان مضخة الحريق ستكون 750gpm ؟


وفي شرح اخر ذكر انه يتم اخيار 2 F.H 250 gpm و 1 FHC 100gpm
يعني ان المجوع 600GPM

يرجى الايضاح ايهما اصح وشكرا
 

هشام فكري محمد

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
381
مجموع الإعجابات
115
النقاط
0
هناك نوعين من كبائن الحريق ، نوع رقم واحد و نوع رقم 2 ، و لكل نوع تدفق معين يجب استخدامه ، و هذه الانواع موضحة في الكود سالف الذكر
اذا شوف ما هي نوعية الكابينة التي يوف تستخدمها وبناءً عليه هاتعرف تحدد مقدار تدفق المياه المطلوب
 

lordofthering

عضو جديد
إنضم
10 مايو 2006
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخ هشام ولنفرض انه هناك 50 كابينة و 20 هاندرت ..على أي اساس يتم اخذ عدد معين منهم لحساب التدفق ؟ وشكرا
 

Ahmed meca 88

عضو جديد
إنضم
21 يناير 2012
المشاركات
196
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
على اساس درجة الخطورة ناخد عدد معين من fhr و fh
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
انت عندك CLASSES فانت اول حاجة المشروع بتاعك class 3 بمعنى انه خليط من الصناديق ال 250 و 100
وده معناه ان الفلو عندك هيبقى 500 جالون لأول رايز و تزود 250 لكل رايزر بحد اقصى 1250 جالون
يعنى انت تشوف عندك كام رايزر فى المشروع وتحسب زي ما قولتلك كده
لو عاوز تسأل فى اى حاجة تحت امرك
 

esameraboud

عضو جديد
إنضم
24 مايو 2011
المشاركات
130
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
لو مساحة الدور اقل من 7500 متر مربع
تأخد اول رايزر 500 GPM و لكل رايز اخر 250 GPM بحيث لا تتجاوز
للكامل الشبكة عن 1250 GPM flowrate
 

sharaf911

عضو جديد
إنضم
4 يوليو 2010
المشاركات
151
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
ممكن لو تجيبوانا فين من الكود عشان نطلع عليه وجزاكم الله كل خير
 