السلام عليكم ورحمة الله
هل توجد مشكلة اذا تم عمل خزان مياه بابعاد 3.5م * 11.5 م مقفول يسقف من اعلي
والحائط 11.5 غير مربوط باي حوائط اخري في المنتصف
هل تحدث مشكلة انبعاج في الحائط 11.5 م
وهل يوجد حدود في الكود لهذه الحوائط
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم تقل اذا كان الخزان تحت الارض ام فوق الارض. عموما, يفضل عمل جدران او على الاقل كمرات رابطة Tie beams للربط بين الجدارين المتقابلين او لمنع انبعاجهما, ولا تنسى ان تدقق القص الثاقب Punching Shear للكمرات على الجدران.

 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,646
مجموع الإعجابات
4,932
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله
هل توجد مشكلة اذا تم عمل خزان مياه بابعاد 3.5م * 11.5 م مقفول يسقف من اعلي
والحائط 11.5 غير مربوط باي حوائط اخري في المنتصف
هل تحدث مشكلة انبعاج في الحائط 11.5 م
وهل يوجد حدود في الكود لهذه الحوائط


وعليكم السلام ورحمة الله

ليس من المتوقع ان تواجه اي مشكلة ناتجة عن ابعاد هذا الخزان سواء في الطول او العرض . الارتفاع غالبا سيكون بحدود عملية من 3- 4 امتار ولا مشكلة ان زاد عن ذلك.
حتى يتم ذلك يجب ان يتم مراعاة كافة المباديء والاشتراطات الخاصة بتصميم الخزانات الحاوية للسوائل كما حددتها الكودات المختلفة وبالذات الكود المستخدم في التصميم . تلك الاشتراطات التي تضمن السلامة الانشائية ضد الفشل failure والسلامة التشغيلية ضد التسرب وضد تكون الشروخ ( او تجاوز تلك الشروخ العرض الاقصى المسموح به) .

الانبعاج buckling عادة يحصل نتيجة لحمل مركزي ضاغط نتيجة لتجاوز نسبة نحافة slenderness ratio العنصر المعرض لذلك الحمل قيمة يحددها الكود المستخدم في التصميم . سماكة الجدران المقاومة لضغط الماء الذي يسبب اجهادات انحناء flexure stresses فيها تكون كبيرة نسبيا الى الحد الذي يجعلها بعيدة عن ان تكون نحيفة slender .
 

mahdysaber

عضو
إنضم
10 يناير 2009
المشاركات
59
مجموع الإعجابات
16
النقاط
8
بارك الله فيك م امين و م مثني
الخزان فوق الارض والارتفاع الصافي من الداخل 3.5 م وسمك الحوائط 30 سم
بعد اذن حضرتك م امين هل يوجد في الحائط الطويل انبعاج جانبي مثل ما كنا ندرس في steel girder وهل يعتبر السقف كانه support جانبي للحائط من اعلي وهل يلزم في هذه الحالة ربط تسليح السقف بالحائط ب (كرفاتة )
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,646
مجموع الإعجابات
4,932
النقاط
113
بارك الله فيك م امين و م مثني
الخزان فوق الارض والارتفاع الصافي من الداخل 3.5 م وسمك الحوائط 30 سم
بعد اذن حضرتك م امين هل يوجد في الحائط الطويل انبعاج جانبي مثل ما كنا ندرس في steel girder وهل يعتبر السقف كانه support جانبي للحائط من اعلي وهل يلزم في هذه الحالة ربط تسليح السقف بالحائط ب (كرفاتة )





لا يوجد تشابه بين جدار الخزان وبين عصب الجائز الفولاذي steel girder . الجدار الخرساني يعمل كأنه بلاطة في المستوى الرأسي معرضة لحمل مثلثي ناتج عن ضغط الماء , الجدار يعتبر مثبتا في البلاطة السفلية totally fixed ,ومستندا استنادا بسيطا في الاعلى propped cantilever والحمل الرأسي الذي يمكن ان يسبب انبعاجا للجدار هو رد الفعل الناتج عن وزن السقف الموزع بانتظام على الجدار . قيمة هذا الحمل قليلة والاجهاد الناتج قليل كذلك بحيث يمكن اهماله وتصميم الجدار فقط على الضغط الجانبي من السائل فقط. لهذه الابعاد للجدار يتم مقاومة الحمل في الاتجاه الرأسي فقط ( يعتبر الجدار احادي الاتجاه one way حيث نسبة البعد الطويل الى البعد الاخر 11.5/ 3.5 > 2 , وباخذ شريحة بطول الوحدة ( ا م ) من الجدار تكون معرضة الى عزم تثبيت سالب ( الشد داخل الخزان ) بين الجدار والبلاطة السفلية مقداره wh[SUP]3[/SUP]/15 حيث w الوزن النوعي للماء 10kN/m[SUP]3 .

[/SUP]بالنسبة للشق الاخير من السؤال فان اتصال الجدار مع السقف هواتصال بسيط . فقط يتم ثوفير تسليح علوي في منطقة الاتصال في حده الادنى . ويتم تصميم بلاطة السقف كبلاطة احادية الاتجاه one way مستندة استنادا بسيطا على الجدران .

تحياتي
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,646
مجموع الإعجابات
4,932
النقاط
113
السلام عليكم

عودة الى الموضوع :


http://bookzz.org/book/933798/2fe6ff


باستخدام الجداول الموجودة في الكتاب المرفق (حسب المواصفات البريطانية BS 8007 ) يمكن بسهولة تصميم الجدار الطويل لهذا الخزان
Mu act=1.4*28.6=40.0 kNm/m
h=300mm , cover to main bars =52mm


اولا باستخدام : Table A1.5 page 161

using 12 mm high yield bars @125 mm
(Mu =40.8 kN.m ( Limting Moment
(fs=206 N/mm2 (service stress in steel
Vu=140 kN/m
crack width =0.1 mm


ثانيا باستخدام : Table A2.5 page 167

using 12 mm bars @150 mm
Mu =42.1 kNm
fs=253 N/mm2
Vu=132 kN/m
crack width=0.2mm

حسب الجدول 2.2 صفحة 14
يمكن اعتبار هذا الخزان واقعا ضمن قائمة التعرض الشديد severe exposure , يكفي تصميم الجدار على عرض شروخ 0.2 mm .
الحديد المستخدم في التصميم عالي المقاومة حسب المواصفات البريطانية fy=460N/mm2 عند استخدام حديد عالي الاجهاد ولكن باجهاد خضوع يقل عن ذلك تعدل مساحة التسليح لمراعاة ذلك .
 