طلب هام يا زملاء واتمنى ان اسمع الكثير من الردود لانني بحاجة اليها

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

نبال

عضو جديد
إنضم
6 يوليو 2006
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا خريجة جديدة اقوم بالاشراف على مبنى عبارة عن مسجد من طابق واحد مساحة تقريبية 190سم2 يحتوي على 9 اعمدة 6طرفية واثنين في الوسط ابعاد الاعمدة 50*50 والتسليح 10 قضبان قطر 16 ولانه مسجد كانت قوة الباطون للاعمدة 300حسب المواصفات ولكن تفاجئت بعد الصب ان الباطون الذي تم صبه هو عبارة عن باطون بقوة 250 فالسؤال في هذه الحالة ماذا يجب ان افعل وهل لو اختبرت الاعمدة بعد 28 يوم وظهرت نتائج جيدة اكتفي ومن ناحية اختلاف هذه القوة هل ستضعف الاعمدة كثيرا وهل ممكن ان تنهار لهذا السبب
 

م/السيد الشيخ

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2006
المشاركات
753
مجموع الإعجابات
146
النقاط
0
السلام عليكم
الموضوع مش كبير للدرجة دى (انهيار) ربنا يستر
ممكن عمل Re Analysis على الوضع الحالى ومعرفة مدى قدرة تحمل الاعمدة
وبعد ذلك القرار هل يتم الاستمرار ام لا
والسلام
 

عصام رزق محمد

عضو جديد
إنضم
26 يناير 2006
المشاركات
419
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
السلام عليكم
الموضوع مش كبير للدرجة دى (انهيار) ربنا يستر
ممكن عمل Re Analysis على الوضع الحالى ومعرفة مدى قدرة تحمل الاعمدة
وبعد ذلك القرار هل يتم الاستمرار ام لا
والسلام

كما قال زميلنا العزيز انشاء الله لا يوجد انهيار.
كان يجب عليكي يا بشمهندسة عمل تصميم للخلطة الخرسانية mix design قبل التنفيذ كما تعلمتي في الكلية حتي تتاكدي من ان الخرسانة سوف تعطي الاجهاد المطلوب compressive strength ك300 كجم/سم2
اما حسب الموقف الان يتم عمل الاتي:
في حالة فشل اختبار المكعبات ولم يعطي الاجهاد المطلوب 300 كجم/سم2.
يتم اجراء الاختبارات الاتية علي حساب المقاول طبعا:
1- اختبار core test وهو اخذ عينة من قلب العمود الخرساني واعمل اختبار تكسير لها علي ان لا تحتوي العينة علي اي اسياخ تسليح من العمود.
2- اختبار المطرقة( شميدث همر) ونتائجة غير شديدة الدقة ولكن يمكن الاعتماد عليها اذا تمت بواسطة مختبر هندسي مشهود له بالكفاءة.
وفي حالة اكدت كلا من او احد الاختبارين ان اجهاد الاعمدة اقل من المطلوب وهو 300 كجم/سم2.
يتم اللجوء الي المصمم او الي مكتب استشاري لعمل analysis للاعمدة مع الاخذ في الاعتبار الاجهاد الحقيقي حسب الاختبار الذي تم بواسطة المختبر لكي يتاكد من قوة اجهاد الاعمدة الجديدة علي تحمل الاحمال المعرض لها حسب الكود.
وفي حالة ان المكتب الاستشاري اكد علي قدرة تحمل الاعمدة للاحمال حسب اشتراطات كود الخرسانة المسلحة فعليكي مطالبة المكتب بان يعطيكي شهادة ضمان لسلامة المنشا حسب قدرة تحمل الاعمدة الجديدة.
يتم معاقبة مقاول التنفيذ علي هذا الخطا الكبير بخصم نسبة من المستخلص علي هذا الاهمال مع قيامة بتقديم خطاب ضمان للاعمال التي قام بتنفيذها علي مسئولية الخاصة.
ومن الافضل لكي يا باشمهندسة ان تجلسي مع المكتب الاستشاري قبل وضع تقريرة النهائي علي ان يوصي باستخدام بعض الطرق في تدعيم الاعمدة وانا من راي ان يتم عمل قمصان لها اي ان يقوم المكتب الاستشاري بالتوصية بزيادة قطاعات الاعمدة حتي نستطيع تعويض فرق الاجهاد للعمود الخرساني وهذا هو الحل السليم في رايي .

نصيحة اخيرة لكي ولكل مهندس حديث في جهاز الاشراف بالموقع يجب عليكم القراءة دائما في المواصفات والالتزام بها عند التنفيذ مع عدم التهاون في اي من بنود المشروع لان كثير من المقاولين لديهم جهل باصول التنفيذ ويجب علي المهندس المشرف ان يكون اقوي علما من المقاول المنفذ وشكرا.
 
التعديل الأخير:

نبال

عضو جديد
إنضم
6 يوليو 2006
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا للجميع على هذه الردود
 

نبال

عضو جديد
إنضم
6 يوليو 2006
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ولكن كيف يتم عمل تصميم للخلطة الخرسانية mix design وقد قمت بالتوصية على قوة الباطون من شركة لتجهيز الباطون والجهة الاخرى المشرفة على المشروع قد اكتفت باخذ الفرق بالاسعار ولم تطالب باعادة التصميم على اجهاد 250 ولم تطلب باخذ عينة للاختبار او عمل اي اختبار للعمود ولم تطالب بتقويته هل بهذه الحالة اكون قد اخليت مسؤؤليتي ارجو بالرد السريع من الاخ عصام رزق
 

مهندس.سلطان

عضو جديد
إنضم
22 أغسطس 2006
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اختي العزيزة ان شاء الله هذا المبني لن ينهار وذلك للاتي:-
* ما هو معلوم ان المبني مسجد ومن طابق واحد والاعمدة ذات مقطع كبير 50×50 سم و10 قضبان 16 ملي ومساحة البناء 190متر مربع ، اكيد البحر صغير وبما ان الحمل الحي التصميمي في هذه الحالة اقل من 2 كيلونيوتن/مترمربع حسب الكود فان هذه الاعمدة تتحمل اكثر من 2KN/m2
* ولذلك عليك الرجوع للمصمم واعطائك الراي ويكون مكتوب
* وايضا انصحك بالاطلاع علي قوانين العقودات في بلدك وجداول الكميات والمواصفات لاي مشروع تقومي بالاشراف عليه وعدم اتخاذ القرار السريع في الاشياء الغير متاكدة منها الابعد التاكد وسؤال المهندسين المتمرسين حتي لاتدخلي في اشكالات قانونية
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
اختي العزيزة ان شاء الله هذا المبني لن ينهار وذلك للاتي:-
* ما هو معلوم ان المبني مسجد ومن طابق واحد والاعمدة ذات مقطع كبير 50×50 سم و10 قضبان 16 ملي ومساحة البناء 190متر مربع ، اكيد البحر صغير وبما ان الحمل الحي التصميمي في هذه الحالة اقل من 2 كيلونيوتن/مترمربع حسب الكود فان هذه الاعمدة تتحمل اكثر من 2KN/m2
* ولذلك عليك الرجوع للمصمم واعطائك الراي ويكون مكتوب
* وايضا انصحك بالاطلاع علي قوانين العقودات في بلدك وجداول الكميات والمواصفات لاي مشروع تقومي بالاشراف عليه وعدم اتخاذ القرار السريع في الاشياء الغير متاكدة منها الابعد التاكد وسؤال المهندسين المتمرسين حتي لاتدخلي في اشكالات قانونية
هذا هو الراىء الذى اميل اليه ومن خلال خبرتى فى عالم التنفيذ استطيع ان اقول :-
1- معظم المكاتب التصميميه تاخذ معامل امان كبير جدا فى التصميم وهذا واضح فى حالتك اختى الكريمه المساحه الكليه 190 م2 والاعمده قطاع 50*50 واذا قمت بحسبه بسيطه على عمود بهذه المساحه وهذا التسليح 10 اسياخ قطر 16 تجدى ان الحمل الذى يتحمله العمود عالى جدا
ومعظم المكاتب الاستشاريه تأخذ معامل امان قد يصل الى 2
2- استطيع ان اقول انه لا توجد خرسانه تم صبها فعليا اذا اجرى عليها الكور تيست او شميدت همر تعطى نفس الاجهاد التصميمى وذلك لاسباب عديده جدا وابسطها معالجه الخرسانه المعالجه السليمه لمده 28 يوم والتى لا يهتم بها معظم القائمين على التنفيذ

ومن الممكن اختى العزيزه ان تبعثى لى بالرسومات كامله لاقوم بعمل redisgn
وعمل الحسابات المطلوبه

وانا ان شاء الله فى العون دائما
 

سعد33

عضو جديد
إنضم
1 أغسطس 2007
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عمل الاختبارات مهم كما ذكر الاخوة في ردودهم. يتم تقديم النتائج للاستشاري ويكتب بها نتيجه قبوله من عدمه لنتيجة الاختبارات
(شميدت همر)........... اسمع انها ليست دقيقه مثل اختبار (الكور تيست)
.
. كذلك تقديم الضمان الانشائ للمسجد.. من الافضل أن يذكر فيه مده طويله للضمان..والمسؤوليه الحصريه على المقاول .
.
.
.
.
.
أرجو أن اكون قد أفدتك
 

engrsalameh

عضو جديد
إنضم
1 يناير 2007
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اولا المساحة 190م2 وليس 190سم2
اعتقد ادا كان التصميم 300 والنتائج 250
فالواجب تكسير الاعمدة واعادة الصب؟هل يمكن الغش في مسجد؟؟حرام يا عالم.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى