طلب من الخبراء - طريقة حساب مقاس ال collar وال flexible ضرورى

إنضم
23 يناير 2012
المشاركات
27
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
السلام عليكم ارجو منكم توضيح طريقة حساب مقاس ال Collar والـ Flexible هل بيتم حسابه بناء على كمية ال CFM اللى بتمشى فى الفرعة نفسها وكيف لو سمحتم يعنى انا عندى دكت مقاساته مختلفة وعاوز اركب كولر عليه ومنه اوصل فليكسبل وبعدها لل بلينم بوكس ومنها للجريل Collar then Flexible then Plenum box then To grill فكم يكون مقاس الكولر ومقاس الفليكسبل وكيفية حسابها هل باستخدام برنامج معين مع العلم انه كل جريل بتعطى 660 CFM بانتظار ردكم باسرع وقت شكرا
 

مواضيع مماثلة

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا .
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
المختصر المفيد: صمم على اساس سرعة هواء بين 470- 770 fpm

باستخدام الشارت المرفق (مرفق-1) لمعرفة مقدار الهبوط بالضغط

أو البرنامج المرفق (مرفق -2)

أو برنامج McQuay المعروف (مع ملاحظة أن الهبوط في الضغط مختلف لاختلاف الرفنس بين الدكت والفلكسبل دكت)








 

المرفقات

  • Flexible Duct Chart.pdf
    276.1 KB · المشاهدات: 286
  • Air Duct Calculator.rar
    21.5 KB · المشاهدات: 146

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0



توضيح للمشاركة السابقة


وضعت اشري توصياتها بالنسبة لسرعة الهواء داخل الدكت في chapter 47 page 8 جدول 3(هناك صورة مرفقة في المرفق 1)

وتلاحظ من الجدول 3 توصيات بسرعات معينة وذلك يعتمد على مكان الدكت بالنسبة للمكان المكيف (تواجد الاشخاص)

وهناك اسفل الجدول ملاحظات توضح أن السرعة الموصى بها بالنسبة لآخر runout هي 50% من السرعات في الجدول

وكمثال (موضح في المرفق 3) وبافتراض تطبيق يحتاج هدوء (منزل-مكتب)
فإن السرعة الموصى بها في المجرى المتستطيل هي بين 7.4-4.8 m/s
وبأخذ 50% كنسبة موصى بها لآخر تفريعة تصبح القيم 2.4-3.9 m/s
أي 472- 767 fpm

(لاحظ أننا افترضنا استمرار السرعة في الفلكسبل بنفس سرعة الدكت المستطيل أو أقل منها
أي أننا لم نقم بزيادة السرعة والاخذ بالتوصيات للمجرى الدائري والتي تعتبر أكبر من المستطيل
يعني كلما اقتربنا من الدفيوزر يفترض أن السرعة تتناقص، يفترض ولم أقل يجب)




 

المرفقات

  • SOUND AND VIBERATION CONTROL-VELOCITY LIMITS-1.jpg
    SOUND AND VIBERATION CONTROL-VELOCITY LIMITS-1.jpg
    36.8 KB · المشاهدات: 98
  • SOUND AND VIBERATION CONTROL-VELOCITY LIMITS-2.jpg
    SOUND AND VIBERATION CONTROL-VELOCITY LIMITS-2.jpg
    38.2 KB · المشاهدات: 78
إنضم
23 يناير 2012
المشاركات
27
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
شكرا لردودكم الكريمة

انا بنفذ الشبكة وابعاد الدكت المستطيل موجودة كلها لكن لا يوجد بعد للفليكسبل او الكولر اللى هوصله بالجريل من الدكت الرئيسى

نفترض انه عندى الدكت المستطيل 22 * 14 بوصة والجريل بتخرج 660 cfm ( مكاتب ) فكم يكون مقاس الفليكسبل اللى يوصل من الدكت المستطيل للجريل ؟

وهل مقاس الفليكسبل بيكون نفس مقاس الـ collar ؟

هل نفس طريقة حساب وتصميم الفليكسبل هى نفسها للدكت المستطيل على الدكتليتور عن طريق الفريكشن والسرعة ؟

ممكن مثال مبسط جدا ..شكرا لكل الردود

برجاء التوضيح الله يكرمكم
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,595
النقاط
113



توضيح للمشاركة السابقة


وضعت اشري توصياتها بالنسبة لسرعة الهواء داخل الدكت في chapter 47 page 8 جدول 3(هناك صورة مرفقة في المرفق 1)

وتلاحظ من الجدول 3 توصيات بسرعات معينة وذلك يعتمد على مكان الدكت بالنسبة للمكان المكيف (تواجد الاشخاص)

وهناك اسفل الجدول ملاحظات توضح أن السرعة الموصى بها بالنسبة لآخر runout هي 50% من السرعات في الجدول

وكمثال (موضح في المرفق 3) وبافتراض تطبيق يحتاج هدوء (منزل-مكتب)
فإن السرعة الموصى بها في المجرى المتستطيل هي بين 7.4-4.8 m/s
وبأخذ 50% كنسبة موصى بها لآخر تفريعة تصبح القيم 2.4-3.9 m/s
أي 472- 767 fpm

(لاحظ أننا افترضنا استمرار السرعة في الفلكسبل بنفس سرعة الدكت المستطيل أو أقل منها
أي أننا لم نقم بزيادة السرعة والاخذ بالتوصيات للمجرى الدائري والتي تعتبر أكبر من المستطيل
يعني كلما اقتربنا من الدفيوزر يفترض أن السرعة تتناقص، يفترض ولم أقل يجب)





لى عوده لقراءه الموضوع بتانى و تمعن ....
شكرا صديقى
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
شكرا لردودكم الكريمة

انا بنفذ الشبكة وابعاد الدكت المستطيل موجودة كلها لكن لا يوجد بعد للفليكسبل او الكولر اللى هوصله بالجريل من الدكت الرئيسى

نفترض انه عندى الدكت المستطيل 22 * 14 بوصة والجريل بتخرج 660 cfm ( مكاتب ) فكم يكون مقاس الفليكسبل اللى يوصل من الدكت المستطيل للجريل ؟

وهل مقاس الفليكسبل بيكون نفس مقاس الـ collar ؟

هل نفس طريقة حساب وتصميم الفليكسبل هى نفسها للدكت المستطيل على الدكتليتور عن طريق الفريكشن والسرعة ؟

ممكن مثال مبسط جدا ..شكرا لكل الردود

برجاء التوضيح الله يكرمكم




اتمنى إنك تكون قرأت مشاركتي وأتمنى الآن إني فاهم سؤالك

البرشر دروب (الفقد في الضغط) في الدكت يختلف عن الفلكسبل (تقريبا الفلكسبل 3 اضعاف وهذا بافتراض إنه ليس ممتد بشكل كامل، والمرجع في ذلك اشري)

فلو استخدمت الدكت ليتور فستقوم بادخال كيمة الهواء وكذلك السرعة المقترحة

فمثلا ندخل 660 cfm وندخل السرعة 600fpm

ونحصل بعدها على قطر الفلسكبل والذي هو نفسه مقاس الكوولر

ولكن الفقد في الضغط ليس القيمة التي تظهر في الدكت لييتور بل نضربها تقريبا بـ 3
أو بشكل أسهل نعتبر طول الواحد فوت في الفلكسبل عن 3 فيت

وإذا أردت قيم دقيقة للبرشر دروب للفلكسبل فعليك باستخدام الشارت أو البرنامج الذين ارفقتهم في المشاركة الاولى

بالتوفيق



 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
لى عوده لقراءه الموضوع بتانى و تمعن ....
شكرا صديقى

في انتظارك بشغف
وما اسعدني بملاحظاتك سيدي​
 
إنضم
23 يناير 2012
المشاركات
27
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
شكرا لك مهندس كاسر على المساعدة وسرعة الرد وبانتظار باقى الاخوة فى دعم الموضوع ايضا بمعلومات قيمة

شكرا لك مرة اخرى
 
إنضم
23 يناير 2012
المشاركات
27
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
شكرا لك مهندس كاسر

دى النتيجة عندى
 

المرفقات

  • collar.jpg
    collar.jpg
    87.8 KB · المشاهدات: 86
التعديل الأخير:

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
شكرا لك مهندس كاسر

دى النتيجة عندى

لاحظ ان القيمة التي ظهرت عندك هي 0.1
وهي لكل 100ft بينما الفلكسبل عندك طوله فقط 5ft (مثلا)

لذا يكون هبوط الضغط في وصلة الفلكسبل فقط هو 0.1 مضروبا بـ 5/100





 
أعلى