طلب مساعدة "طول انابيب split system; و عوائق ذلك"

rhvac

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2007
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
تحتاج بعض المكيفات split system الى طول انابيب قد يصل الى 50 متر او اكثر.
لذلك اردت ان اعرف سلبيات ذ لك و كيفية تفريغ الهواء من الأنابيب قبل وضع التشغيل.
 

مواضيع مماثلة

حسن محمد درويش

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2007
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الأخ الفاضل
في أجهزة التكيف التي تعمل بنظام الأنتشار المباشر و التي منها الأجهزة المنفصلة تحدد كل شركة منتجة الأطوال المسموح بها لجهازها و المشكلة ليست فقط في طول المواسير و أنما تمتد الي عدد الأكواع المستخدمة وكذا وضع وحدة التكثيف بالنسبة الي وحدة المبخر و تنصح الشركات بأختيار مواسير ذات أقطار أكبر ولكن بحدود حتي يتم الحفاظ علي سرعة وسيط التبريد ( الفريون ) .
الفكرة العامة أن يتم ترشيد أستهلاك طاقة الضاغط حتي لا تستنزف في الممناعات في المواسير ولكن في الهدف الأصلي وهو عملية التبريد .
الحفاظ علي أسلوب لرجوع الزيت الي الضاغط .

بالتوفيق
 

rhvac

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2007
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
بارك الله فيك اخي و لكن هل من افادة بخصوص تفريغ الهواء و شحن الفريون و ما صعوبة دلك
 

rhvac

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2007
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
هل من افادة بخصوص تفريغ الهواء و شحن الفريون و ما صعوبة دلك
 

shadi1974

عضو جديد
إنضم
17 يونيو 2006
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
حسب خبرتي انه الحد الاقصى لطول المواسير في هذة الوحدات هو 20 متر ويجب عمل فاكم للمواسير واضافة غاز لكل متر بعد طول 5متر حسب المنتج
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
السلام عليكم

تحية للإخوة جميعا وأشكرهم على هذه المعلومات القيمة

وأضيف حسب معلوماتي التالي:

Split System أو Unit
تشمل عدة أنواع فقد يقصد بها النوع الجداري المعروف والذي لا تتعدى أحماله في الغالب 3 طن

وقد تشمل أيضاً وحسب المسميات التجارية أحمال أكبر والتي قد يسميها البعض Central Split

ففي النوع الأول توصي الشركات في الغالب بطول لا يتجاوز 20 متر وارتفاع بين الوحدتين لا يتجاوز 8 متر

أما النوع الثاني فيصل طوله لبعض الشركات إلى 50 متر والارتفاع الأقصى بين الوحدتين لا يتعدى 30 متر

وكما أشار الإخوة فإن الطول ( يسمى علميا الطول المكافئEquivalent Line Length) يدخل في حسابه تأثير الأكواع

فمثلا يقدر أثر كوع 45 (Bend 45) لأنبوب حجم 7/8 بـ 0.33 متر

وكما هو معلوم فإن الطول الزائد يقلل من سعة الوحدة وقد تنخفض سعة الوحدة إلى بنسبة 20% بسبب الطول. وعليه يجب مراعاة ذلك أثناء التصميم وتحديد السعات المطلوبة للحيز.

وهناك عدة احتياطات لتطبيقات الأطوال الكبيرة تذكرها الشركة المصنعة(ويمكن الاتصال بالشركة المصنعة مباشرة للإفادة بهذا الخصوص) وأذكر بعضها (والتي لا يلزم تطبيقها لكل المكيفات):

1. استخدام قطر أكبر لخط الغاز.

2. تغيير صمام الانتشار (إن أمكن) لحجم أصغر أو أكبر حسب مكان الوحدة الداخلية (أسفل/أعلى) من الوحدة الخارجية.

3. وضع مصايد للزيت وعددها حسب الارتفاع.

4. استخدام اكسسوارات (أعني بها ملحقات تركب في الموقع) مخصصة للتطبيقات الطويلة. ومنها:
أ. صمام إغلاق خط السائل (Liquid Line Solenoid Valve)
ب. سخان للوحدة الخارجية.(Crank Case Heater)
ج. مساعد لبداية التشغييل (Start Assist Kit)
" أرجو المعذرة لسوء الترجمة"


وأرجو المعذرة للإطالة.

تحياتي:16:
 

rhvac

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2007
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
بارك الله فيك اخي الكريم.هل هناك مشكلة اثناء تفريغ الهواء للأنابيب الطويلة
 

حسون حلب

عضو جديد
إنضم
15 يناير 2008
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بارك الله فيك اخي الكريم.هل هناك مشكلة اثناء تفريغ الهواء للأنابيب الطويلة
السلام عليكم أخي الكريم كلام الأخ كاسر صحيح أما عن تفريغ الهواء فعليك استعمال مضخة تخلية ذات استطاعة مناسبة مع الانتباه الى ضغط التخلية حيث يجب أن يكون تقريباً -30 psi
والله الموفق
 

حمدى كامل يوسف

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2008
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
فى الحقيقة استفدت كثيرا منكم اضافتى هى كلما قلت المسافة بين الضاغط والمبخر كانت النتيجة افضل تحياتى
 

هونر طيفور

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2010
المشاركات
23
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هونر طيفور اوائل هندسة التبريد-كركوك-العراق علاقة بين طول السبليت و كمية الشحن

هونر طيفور:12: اوائل التبريد كركوك العراق :68:
الطول الاستاندري لاغلب انابيب السبليتات الطنين الفريون R22 هو 5 امتار
التي تربط الجزء الداخلي للمكيف (المبخر او الجزء البارد)
و الجزء الخارجي ( المكثف او الجزء الحار)
فاذا كان سعة السبليت طنين فانه بحاجة الى 2Kg من غاز الفريون عندما تكون طول الانبوب 5 امتار
هذه في حالة الطبيعية
اما اذا زيدنا طول انبوب مترا واحدا فانه يجب اضافة 50 غرام عتد التعبئة (الشحن)
اي لكل متر من الانبوب يجب تزويدها ب50 غرام من غاز الفريون
واقصى الطول يتحملها هو 10 امتار واكثر من ذلك القيمة يسبب في خفض كفاءة المكيف
اي يجب اضافة 5 امتار و اضافة 250 غرام قحد اقصى.

وشكرا اليكم اخوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:1: