طلب مساعدة : إنارة تحويلات مرورية في أجواء ماطرة

godfather8482

عضو جديد
إنضم
4 يوليو 2010
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أرجو المساعدة بطريقة إنارة تحويلة مرورية في مناطق ماطرة حيث أن مصابيح الانارة تحرق لمجرد تساقط الأمطار ويحدث ماس كهربائي لكوابل الكهرباء أرجو ايفادي بطريقة أتجنب حدوث ماس كهربائي للكابلات الكهربائية وخصوصا عند الوصلات وأتجنب خسارة مصابيح الإنارة نتيجة الأمطار واضطر لاستبدالها في كل مرة .
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ godfather8482 : لكي تمنع دخول الماء تكون الاناره من نوع مقاوم لدخول الماء Weatherproof - IP55 . اما بشان التوصيلات فيمكن استعمال انواع من العازل الكهربائي مطاطي يمنع دخول الماء ثم العازل الكهربائي , او استعمال قطع توصيل واطئة الفولتيه نوع Raychem تدخل في التوصيله وعند تسخينها تتقلص عليه وتمنع دخول الماء
 