طلب طلب مرجع لتصميم هذا القطاع

احمدالغرباوي

عضو معروف
إنضم
2 مارس 2008
المشاركات
607
مجموع الإعجابات
257
النقاط
63
ارجو من الزملاء ارفاق اي مرجع خاصة الامريكي لتصميم قطاع هذه الكمرة التي تحمل فوقها اثنين من الاعمدة المزروعة و طولها 27م و الاعمدة المزروعة تحمل عشرة طوابق فوقها
و هل هناك حل افضل من هذا الحل من وجهة نظركم ؟
 

المرفقات

  • Model.pdf
    245.3 KB · المشاهدات: 66

مواضيع مماثلة

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
الموضوع باختصار
عندك موديل ايتابس
1- لازم تعمل Sequential Construction**
2- لا تهمل ال seismic Vertical Component
3- يجب استخدام Seismic over-strength factor
4- توصيف القطاعات يكون باستخدام ال Section Designer
5- راجع تصميم قطاعات ال Composite من اي كتاب Steel Design
6- تصميم الConnection بين Composite beam & Column
** يجب بعد التصميم ان تعيد توصيف القطاع الحقيقي وذلك لان حساب ال Sequential Construction تعتمد علي التشكلات بالعنصر
 

احمدالغرباوي

عضو معروف
إنضم
2 مارس 2008
المشاركات
607
مجموع الإعجابات
257
النقاط
63
السلام عليكم مهندس اسامة - شكرا جزيلا على تفاعلكترددت كثيرا قبل طرح هذا الموضوع للمناقشة و لا اقصد تصميم القطاع و لكن اقصد المبنى ككل لأن المبنى كبير و به نقاط كثيرة للمناقشة و اعلم ان وقت الجميع يضيق عن متابعة النقاش الى النهاية

1- Sequential Construction بالفعل عملته و لكن ليس للموديل بهذا القطاع و لكن بقطاع كمرة مسلحة عادية حيث كنت اطمع في التخلص من هذا القطاع - لألغاء هذا البند من العقد و لهذا افكر في الحلول البديلة و اذا اردت رفعت لك الموديل بالقطاع الاصلي و كذلك بعد تغييره و معه Sequential Construction

2- 3 ادخلت حالات الزلازل و ان كان يجب عمل تحليل ديناميكي و لكن سيأتي ذلك بعدين

4- لا مشكلة إن شاء الله في توصيف القطاع على ايتابس

5- مشكلتي في تصميم القطاع للكمرة كما اوضحت عند طرح الموضوع فتصميم composite column متاح في مصادر كثيرة حتى داخل ايتابس أما composite beam متاح فقط الشكل التقليدي لقطاع I ملحوم في فلانجته العلوية shear studs اما هذا الشكل فلم اجد تصميم لكمرة داخلها قطاع مدفون بالكامل و معرض لعزم و قص و التواء

6- تقابلني مشكلة الوصلة لنفس السبب و هو اختلاف القطاع عن الموجود في المراجعالنقطة الاخيرة : انا عملت ملف منفصل لحالة Sequential Construction فهل هذا ما تقصدهو اخيرا جزاك الله خيرا
 
التعديل الأخير:

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
402
مجموع الإعجابات
156
النقاط
43
]السلام عليكم اعتقد انه يجب دراسة الجائز الذي مجازه 27 م والعاموين الحاملين له كاطار من نوع IMRF وذلك حسب نوع المنطقة الزلزاليةعند ادخال تاثير
Seismic over-strength factor وذلك كحد ادنى لذلك عقدة اتصال الجائز بالعامود تحتا ج الى تفصيل خا صة وان برنا مج2013 ETABS لايصمم الجوائز ذات المقاطع المركبة من معدن وبيتون انت في حالتك سيتم تصميم الجائز فقط على انه معدني صفائحي اي يتم تفصيله وليس مقطعه Stander وهذا المقطع المعدني هو الذي سيتحمل العزم والقص والفتل لانك ستصممه وفق ETABS وبالتالي البيتون المغلف لهذا المقطع سوف لن يدخل بالحساب واخيرا سؤال حضرتك عن مرجع لهذا المو ضوع يوجد كتاب اسمه المنشات المركبة للدكتور المهند س عبد القادر ملحم اعتقد يوجد موقع له بالمنتد ى
 

احمدالغرباوي

عضو معروف
إنضم
2 مارس 2008
المشاركات
607
مجموع الإعجابات
257
النقاط
63
]السلام عليكم اعتقد انه يجب دراسة الجائز الذي مجازه 27 م والعاموين الحاملين له كاطار من نوع IMRF وذلك حسب نوع المنطقة الزلزاليةعند ادخال تاثير
Seismic over-strength factor وذلك كحد ادنى لذلك عقدة اتصال الجائز بالعامود تحتا ج الى تفصيل خا صة وان برنا مج2013 ETABS لايصمم الجوائز ذات المقاطع المركبة من معدن وبيتون انت في حالتك سيتم تصميم الجائز فقط على انه معدني صفائحي اي يتم تفصيله وليس مقطعه Stander وهذا المقطع المعدني هو الذي سيتحمل العزم والقص والفتل لانك ستصممه وفق ETABS وبالتالي البيتون المغلف لهذا المقطع سوف لن يدخل بالحساب واخيرا سؤال حضرتك عن مرجع لهذا المو ضوع يوجد كتاب اسمه المنشات المركبة للدكتور المهند س عبد القادر ملحم اعتقد يوجد موقع له بالمنتد ى

عليكم السلام
جزاك الله فعلا الفصل السادس من الكتاب يتعرض لهذه الحالة في الجزء 6-3
 
أعلى