طلب عاجل جدا جدا جدا .... اريد تركيب شفاط في جدار معمل

islam43ahmed

عضو جديد
إنضم
29 أبريل 2013
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اريد تركيب شفاط في الجدار

خاص بغرفة معمل به حيوانات ( فئران ) كثيرة للتجارب ... و نردي التهوية من روائح هذه الحيوانات .. و ايضا حتى لا تموت تلك الحيوانات ( الفئران )

اريد معرفة انسب نوع للشفاط انسب cfm له

ابعاد الغرفة حوالي 4.5 * 4.5 و ارتفاع حوالي 3 متر

برجاء الشرح كيفية تحديد ال cfm المناسب ... و عدد الريش في الشفاط و المقاس الانسب للشفاط


برجاء سرعة الرد لانه يجب شراءه غدا كأقصى موعد ....
 

AHMED2284

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
192
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
عايزين وزن الفئران اعمارهم وانواعهم وانواع الحوائط ونوع الباب المركب وعدد الاجهزة بالغرفه وانواعها وعدد البشر فى الغرفه
 

islam43ahmed

عضو جديد
إنضم
29 أبريل 2013
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عدد البشر 2 مثلا

الفئران حوالي 30 فار .. او اقل

وزنهم و عمرهم خد المتوسط .. مش لازم بالضبط ... انا معنديش المعلومات دي

الباب خشب عادي .... عدد الاجهزة 3 ثلاجات فقط تقريبا



اتمنى الرد سريعا لان المفروض القرار بحد اقصى بكرة الصبح

و ياريت طريقة الحساب
 

islam43ahmed

عضو جديد
إنضم
29 أبريل 2013
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ياريت كمان اعرف العلاقة بين cfm و ال kw
 

islam43ahmed

عضو جديد
إنضم
29 أبريل 2013
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يا شباب مساعدة بالله عليكم
 

hikhodary

عضو جديد
إنضم
23 سبتمبر 2005
المشاركات
113
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
الحقيقة انا مش قادر استفيد من المعلومات بتاعة عدد الفران و وزنها والحاجات دي لان المفروض حد متخصص هو اللي يحدد هم بيحتاجوا تهوية اد ايه عشان التنفس وعشان الروائح وخلافه
عموما ده لنك لمعدل التهوية لبعض التطبيقات المختلفة
http://www.engineeringtoolbox.com/air-change-rate-room-d_867.html
بس الحقيقة برضو مفيش فيه التطبيق بتاعك
وبما ان حضرتك مستعجل جدا
انا هقترح عليك تعمل air change per hour حوالي 15 وده تقدير شخصي نظرا لوجود الروائح الكريهة والثلاجات
وبالتالي يكون معدل الهواء 550 cfm تقريبا ولو طلع كتير وحبيت تقلله ممكن تركب دمبر تتحكم به
في حاجة مهمة كمان وهي انك لازم تعمل لوفر لدخول الهواء النقي ويكون في الجهة المقابلة للحائط اللي هتركب فيه شفاط السحب
ويكون الشفاط في اعلي نقطة ممكنة علي الحائط اما اللوفر فيكون منخفض يعني علي ارتفاع حوالي 15 او 20 سم من الارض
وذلك لجودة التهوية (طبعا ده علي اعتبار ان معظم الابخرو والغازات المنبعثة وزنها اخف من الهواء ولايوجد غازات ثقيلة )
كمان خلي بالك لو المكان مكيف سواء تدفئة او تبريد فالتهوية هتضيع جزء كبير من هذا التكييف فتشوف ساعتها هتزود التكييف او هتتصرف ازاي ............ وربنا يوفقك
والله اعلي واعلم
 

islam43ahmed

عضو جديد
إنضم
29 أبريل 2013
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا جزيلا hikhodary

استفد بكلامك جدا بصراحة ...
بس ممكن اعرف برضه الناتج طلع ازاي 550 ؟
و كمان عايز اعرف لو عندي قدرة الشفاط بالوات ... اعرف منين ال CFM لهذا الشفاط ؟؟
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
شكرا جزيلا hikhodary

استفد بكلامك جدا بصراحة ...
بس ممكن اعرف برضه الناتج طلع ازاي 550 ؟
و كمان عايز اعرف لو عندي قدرة الشفاط بالوات ... اعرف منين ال cfm لهذا الشفاط ؟؟
اضرب حجم الغرفة بالقدم المكعب فى 15 واقسم على 60 هيديك cfm تدخل الكتالوج و تشوفها كام وات
 

islam43ahmed

عضو جديد
إنضم
29 أبريل 2013
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مظبوط شكرا جزيلا .........

ممكن سؤال اخر ... اسف طولت عليكم ..

الشفاط عندي مكتوب عليه
1380
min-1
0.12 kw​
عايز اعرف هل ده مناسب لرقم
550 ِcfm
ولا غير مناسب

احسبها ازاي ؟؟؟؟​
 
التعديل الأخير:

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
الهورس باور فى 6362 / efficiency = CFM X Static​
 
التعديل الأخير:

islam43ahmed

عضو جديد
إنضم
29 أبريل 2013
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الموتور 0.12 KW
يعني 0.161 HP

يعني ايه CFM static

بالحساب طلعت CFM المطلوبة للمكان تقريبا 500

الشفاط معليهوش اي قيمة CFM

اعرفها ازاي ؟؟؟

انا اللي عرفته ان المكان بتاعي محتاج CFM 500

هل الشفاط ال 0.12 KW ده يقضي الغرض ؟؟
 
التعديل الأخير:

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
مظبوط شكرا جزيلا .........

ممكن سؤال اخر ... اسف طولت عليكم ..

الشفاط عندي مكتوب عليه
1380
min-1
0.12 kw​
عايز اعرف هل ده مناسب لرقم
550 ِcfm
ولا غير مناسب

احسبها ازاي ؟؟؟؟​
هو 1380 ده عدد اللفات
 

islam43ahmed

عضو جديد
إنضم
29 أبريل 2013
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اعتقد 1380 دي مقصود بيها ال rpm

اعرف منين ان كان الشفاط ده يناسبني ولا لا ؟؟
 