طريقة توصيل كلا من tamper switch & flow switch لاصحاب الخبرة

drmady

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2010
المشاركات
863
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
كل سنة وانتم جميعا بخير ، ورمضان مبارك عليكم جميعا .

اخوانى الكرام اصحاب الخبرة فى مجال fire fighting ومن قام بتنفيذ اعمال سابقة ولدية خبرة عن طريقة توصيل كلا من tamper switch & flow switch توصيلا كهربيا ( كيف يتم التوصيل والربط هل يتم الربط على نظام انذار الحريق او لوحة الكنترول الخاصة بالمضخات ؟ ) انا لا اعلم لان هذا اول مشروع لى فى مجال fire fighting واطلب منكم المساعدة.

برجاء من لدية خبرة فى المجال ان يفيدني ولكم جزيل الشكر
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
اهلا بك
لعل هذا يجيب
SprinklerSystemTypical.png
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
سؤال للتوضيح
فى العاده تورد الوحده وبها دائره كامله توضح اتصال كل المكونات مثل control panels و
Diesel main-pump control panel
(diesel engine)
Electric jockey-pump control panel
هل معنى سؤالك ان الدائره غير موجوده والمطلوب انشاء دائره جديده
 
التعديل الأخير:

drmady

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2010
المشاركات
863
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
بارك الله فيك اخى الكريم محمود فتحى حماد على اهتمامك ، ولكنى ارجو التوضيح والتبسيط كيف يتم توصيلا كل من [h=2]tamper switch & flow switch اقصد على اى من لوحات الكنترول الخاصة بشبكة الحريق او على لوحة كنترول انذار الحريق[/h]
 

عمران احمد

عضو جديد
إنضم
5 نوفمبر 2007
المشاركات
861
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
ببساطة شديدة
كلا من tamper switch & flow switch يتم توصليهم بنقطة monitor module لكل عنصر و يتم توصليهم على لوحة كنترول انذار الحريق و غالبا يكون التوصيل و تعريف monitor module على لوحة انذار الحريق من نطاق عمل مقاول انذار الحريق
مع التوفيق
 

drmady

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2010
المشاركات
863
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
بارك الله فيك اخى عمران احمد على ردك - واعتقد انك فهمتنى وفهمت طلبي ، بس ارجوا التوضيح ان المخططات الخاصة باانذار الحريق لا تحتوي على اى مديول يخص نظام الاطفاء. ولم يعمل حساب ذلك نهائيا من طرف المصمم. فهل هناك طرق اخري لتوصيل
tamper switch & flow switch مثل ربطهم بلوحة كنترول نظام الاطفاء نفسه ؟؟؟؟؟ برجاء الافادة وبارك الله فيك
 

ahmeds sabrey

عضو جديد
إنضم
22 أكتوبر 2008
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
الافضل وصلهم علي اقرب كاشف دخان لشبكة انذار الحريق
 