قمت بفحص ثلاجة عرض ووجدت انها لاتعمل وعند قياس مقاومة ملفات الضاغط وجدت ان جميعها يعطي مقاومة مع الانابيب النحاسية
ومواصفات الضاغط التالف هي
kulthorn
aw 2450zr-2p
208-230v 60hz
r404a

وعند البحث في النت وجدت ان السعة التبريدية لهذا الضاغط
5370btu/h
ونتيجة لأنني لم أجد نفس هذا النوع في السوق المحلية

هل يمكن استبدال هذا الضاغط بضاغط اخر يعمل بفريون أخر
وما هي الاشياء التي يجب الانتباه لها
 

محمد مصراوى

عضو جديد
إنضم
6 نوفمبر 2007
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
مفيش مشكلة في تغير الضاغط بضاغط يعمل بفريون مختلف المشكلة لو هتشغل نفس الضاغط بفريون مختلف عن المصمم علية ولكن انتبة لو الثلاجة تعمل بأكسبنشن فالف غيرة هو كمان حسب نوع الفريون و لو كابلري غير الكباس بس و اظنها كابلري
 

عبد الله بدير

عضو جديد
إنضم
26 يونيو 2006
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
مفيش مشكلة في تغير الضاغط بضاغط يعمل بفريون 22 ولاتغير اى شئ
 

طارق بويرق

عضو جديد
إنضم
26 أغسطس 2006
المشاركات
144
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم

يعني ممكن اغير فريون R407a بي R134a بس اغير الزيت
 