الرجاء المساعدة عندي مشكلة في شلر يورك بعد ما تم تغير الفلاتر وعمل فاكيوم للشلر كامل تم شحن فريون بالكمية المطلوبة للشلر ومع ذالك بقي الشلر يعطي الرسالة التالية (low suction)
 

مواضيع مماثلة

عاشق الروح

عضو جديد
إنضم
25 أغسطس 2006
المشاركات
330
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
قد تكون المشكلة في الــ Temp. Sensor

او ان تكون الشحنة زائدة

ما نوع الفروين وموديل الاكينة؟؟
 

ستار سلمان

عضو جديد
إنضم
21 مايو 2006
المشاركات
241
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
ارجو اعطائي موديل التشلر لاتمكن من حل المشكلة
اعتقد انه يجب ربط ساعة القياس على خط الراجع ومعرفة ضغط الراجع الحقيقي وبعدها تقارن مع القراءة على الشاشة
اذا مختلفة فانه المتحسس للضغط المربوط على خط السحب عاطل
ارجو الرد
مع الشكر
 

amsis

عضو جديد
إنضم
7 أبريل 2007
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
1
النقاط
3
اخي العزيز تاكد معدل التدفق للمياه داخل الشيللر هو الحد المسموح للتشغيل لان معدل التدفق اذا كان قليل يعطي نفس العطل
 

mostafa_laban

عضو جديد
إنضم
7 أبريل 2007
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
المعلومات عن العطل مش كامله مطلوب تفاصيل اكثر وايه هيه قرات الضغط قبل تغير الفلاتر وهل المقصود ب(ظل يعطى رساله ضغط السحب منخفض )بانها كانت موجوده قبل تغير الفلاتر ولذللك تم تغيرها ظنا بان المشكله بالفلاتر .ففى هذه الحاله من الممكن ان تكون المشكله بالترانسريوسر .
ولكن اذا ظهرت بعد تغير الفلاتر والشحن فيمكن ان يكون العطل فى اشياء عديد على سبيل المثال لم يتم فتح صمامات الفريون بالكامل وجود مشكله بالفلاتر الجديده اعاده فحص ضغوط المياه .................
وعموما اتمنى عند اصلاح العطل افاده الجميع بسبه
 

نعيم عثمان

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ارجو معرفة معلمات وصور الشيلر موديل yeaj440r6-28pa
 

رائد حمامرة

عضو جديد
إنضم
26 أبريل 2006
المشاركات
937
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
الرجاء المساعدة عندي مشكلة في شلر يورك بعد ما تم تغير الفلاتر وعمل فاكيوم للشلر كامل تم شحن فريون بالكمية المطلوبة للشلر ومع ذالك بقي الشلر يعطي الرسالة التالية (low suction)



هل كان قبل الشحنة به خلل
 
إنضم
9 يناير 2008
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكراللجميع واسف جدا للأنقطاع لأني كنت مشغولا جدا
وبصراحة الموضوع هو انني عندما ذهبت على الشلر اول مرة كان هناك تهريب غاز تم معالجة التهريب وعمل فاكيوم والبدأ في شحن الغاز وعندها بدأت المشكله بالوضوح حيث كان الشلر يعطي نفس المشكلة وهي انخفاض ضغط السحب فقلت يجب عمل صيانة للشبكة تم تجميع الغاز في مكان واحد وتغير الفلتر ولكن دون النظر الى البخاخ وعندها تكررت المشكلة تم تنظيف البخاخ وهو الأن يعمل بطريقة ممتازة وشكرا للجميع
 