شروخ في القواعد بعد 10 ايام الرجاء القاء نظره على الصور .. هل هي خطيره وما الحل

Hussain.Dawood

عضو جديد
إنضم
8 مارس 2013
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة اللهفي شروخ في القواعد كانت صغيره وبعدين كبرت .. القواعد عمرها 14 يوم والشروخ كبيره ... ممكن يامهندسين تشوفوا الصور وتنصحوني .. اتركها ولا في حل ??
 

المرفقات

  • Crack1.jpg
    Crack1.jpg
    192.8 KB · المشاهدات: 217
  • Crack2.jpg
    Crack2.jpg
    187.1 KB · المشاهدات: 247
  • Crack3.jpg
    Crack3.jpg
    200.8 KB · المشاهدات: 199

مواضيع مماثلة

علي الغريباوي

عضو جديد
إنضم
29 أبريل 2007
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الاخ حسين داود
ممكن نعرف تفاصيل العمل وماهي القواعد التي ذكرتها ( ابعادها واستخدامها ...) ليتسنى لنا الاجابة وشكرا
 

Mostafa_Nour

عضو جديد
إنضم
1 مارس 2013
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم

هو الشرخ فين فى القاعدة , فى النص تقريبا ولا أقرب للعمود ؟
طب هل التربة تحت القاعدة كانت مدموكة جيدا أم لا ؟
وسؤال أخير , ماهو تسليح القاعدة ؟
 

kjelban

عضو نشط
إنضم
21 نوفمبر 2006
المشاركات
388
مجموع الإعجابات
71
النقاط
28
في الصورة الاولي كنت اظن انه تشقق نتيجة للانكماش و توقعت ان يكون سطحي فقط لكن اذا كانت الاشاره للعمق في الصورة الاخيره حقيقه فيبدو ان هناك مشكله في الخلطه الخرسانية لان التشقق بعد عشر ايام فقط اتوقع انه قبل ان يتم تحميل اي سقف على القواعد ................او ربما عانت هذه القواعد من اهتزازات قويه بجوار المبنى اثناء صبها
 

Hussain.Dawood

عضو جديد
إنضم
8 مارس 2013
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخواني هذه قواعد منزل دور واحد.المقاول رش الارضيه بالماء ثم وضع صبية النظافه 10 سم ثم نجر للقواعد وصبها.لايوجد اي حمل على القواعد الان.الشروخ متواجده في اماكن مختلفه من القاعده وعادة ماتكون فوق حديد التسليح.الحديد المستخدم للقواعد هو 14 و 16 مرفقت صوره لنجارة القواعد قبل الصب ...
 
التعديل الأخير:

muneerx72

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2006
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
أقترح عمل اختبار الضغط للخرسانة و البناء على أساس النتيجة لسبب المشكلة و تحديد خطورتها
 

muneerx72

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2006
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
بعد عمل الاختبار (اختبار الضغط أو الكسر compression test) نذهب للتنفيذ و شكل الحديد و المسافات بين كل سيخ حديد و خلافه..
 

Hussain.Dawood

عضو جديد
إنضم
8 مارس 2013
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
في خطر على القاعده لو عملنا core test مع العلم انه قد تم صب اعناق الاعمده بالامس ?يعني شركه بتيجي وبتاخد عينه من خرسانة القواعد. المشكله في مهندس معماري من مكتب متعاقد معاه وهو شغل النجاره والحداده. لما شاف الشروخ بيقول عادي جيب شوية اسمنت مع ماده كيميائيه ورممهم !!!
 

alhazeen_ha

عضو
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
58
مجموع الإعجابات
2
النقاط
8
ما هي درجات حرارة الجو اثناء الصب ؟
 

khaled (troy)

عضو جديد
إنضم
2 مارس 2010
المشاركات
144
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
(الشروخ متواجدة فوق التسليح علي حد قولك)
حديد التسليح كان علية طبقة صدأ ؟؟؟
 

Ahmed1kamel

عضو نشط
إنضم
3 أبريل 2010
المشاركات
121
مجموع الإعجابات
26
النقاط
28
امشى ورا الشرخ لنحديد عُمقه ،وراجع نتائج المكعبات ، وبصراحة شكل الخرسانة لا يطمئن ، هى جاهزة و لا موقع ؟ والله اعلم
 

Hussain.Dawood

عضو جديد
إنضم
8 مارس 2013
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
درجة الحراره عند الصب ٢٨. الحديد لم يكن عليه صدا . عمق الشروخ ٤ سم تقريبا ... هل اختبار ضغط الخرسانه ضروري ? هل اختبار core test خطير على القاعده ? كيف اصلح هذه الشروخ ?
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,391
النقاط
113
اخي الكريم لا تقلق نفسك ، التشققات هذه طبيعية جدا ، وليس من الضروري عمل كور ولا تجارب ولا تضيع وقتك ، ما قاله المهندس المشرف صحيح ، فقط اغلق هذه التشققات بروبة اسمنتية ، وتوكل على الله اكمل مشوارك بدون وسوسه.
سلام
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,391
النقاط
113

الملاحظ من الصور ان الخلطة ليس مستخدما فيها الزلط ذات مقاس اكبر من ١٠ ملم ، هل هذا صحيح؟
 

engsalman81

عضو
إنضم
24 ديسمبر 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
7
النقاط
8
من الواضح من الصورة ان القواعد تم صبها بنسبة اسمنت قليلة جداً و تم رش لبانى فوقها ليظهر أنها غامقة و غنية بالاسمنت و سبب الشروخ هو أن الخلطة الخرسانية كنت كمية المياه بها كثيرة جداً فوق المسموح به و ذلك لسهولة الصب
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,391
النقاط
113
من الواضح من الصورة ان القواعد تم صبها بنسبة اسمنت قليلة جداً و تم رش لبانى فوقها ليظهر أنها غامقة و غنية بالاسمنت و سبب الشروخ هو أن الخلطة الخرسانية كنت كمية المياه بها كثيرة جداً فوق المسموح به و ذلك لسهولة الصب

هل كلامك متناقض ؟ ، اذا تم رش اللباني فكيف شفت ماتحتها ، ثم ان صاحب السؤال لم يقل بانه تم رش لباني ، اما بخصوص سبب التشقق فهذا لا يختلف عليه اثنان انه بسبب زيادة الماء ، المهم ماهو القرار النهائي..،
 

Hussain.Dawood

عضو جديد
إنضم
8 مارس 2013
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخواني اشكركم جميعا ...
مالحل في هذه الحاله ? واذا كان الماء بنسبه كبيره عند الصب هل يؤثر على قوة القواعد ? ماهي خطوتي التاليه ?
 

engsalman81

عضو
إنضم
24 ديسمبر 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
7
النقاط
8
لا توجد علاقة بين اللبانى و بين التشريخ ركز فى الصورة هتلاقى تفاوت فى درجة اللون بوضوح ثم إن رش لبانى لا يمنع التشريخ
 

kjelban

عضو نشط
إنضم
21 نوفمبر 2006
المشاركات
388
مجموع الإعجابات
71
النقاط
28
من خلال مراجعتي للصور واستفسارات الاخوة قبلي و ردودك على هذه الاسفتسارات .....................ارى ان المشكله في الخلطة الخرسانيه و انتظر نتائج المكعبات و سترى
 

Hussain.Dawood

عضو جديد
إنضم
8 مارس 2013
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
قصدك بنتائج المكعبات اختبار الضغط ? انا كلمت شركة الخرسانه وقالت نعطيك العينه بعد ٢٨ يوم عشان اختبار الضغط ? وكلمة مؤسسه وقالت لازم اصبر نفس المده عشان يعملوا كور تست ....
 
أعلى