شرح معني هبوط الجهد (Voltage Drop)عند اختيار الأسلاك الكهربائية

waelgharam

عضو جديد
إنضم
23 يونيو 2009
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
ماذا يعني هبوط الجهد (هبوط الفولطية)؟
What Is Voltage Drop?

هبوط الفولطية عنصر مهم لاعتباره والاهتمام به عند اختيار الأسلاك الكهربائية.
يكون اختيار حجم مقطع السلك على أساس مساحة مقطع السلك ويكون ذلك بالمليمتر المربع حسب المعايير الأوربية الـ IEC, أو يكون حساب حجم مقطع السلك الكهربائي على أساس المقياس (AWG) حسب المعايير الأمريكية, وفي الأسلاك الطويلة (للمسافات البعيدة) يكون لاعتبار هبوط الفولطية أهمية خاصة, حيث كلما زاد طول السلك أو الكابل كلما أنخفض الجهد أو (الفولطية) في الدائرة الكهربائية, وكذلك كلما صغرت مساحة مقطع السلك أو زاد التيار الكهربائي بالدائرة الكهربائية.



3.jpg


1.jpg


2.jpg



لذا يجب الاهتمام بهذا الأمر وحسابه واختيار مقطع السلك المناسب لتأمين الفولطية الصحيحة والمناسبة لتشغيل الجهاز أو المعدة المراد توصيلها بالطاقة الكهربائية.

4.jpg



wire-size-and-amp-rating.jpg


عند عملية اختيار حجم السلك لدائرة كهربائية معينة, هناك معيار مشترك يستعمل لتقرير نوع وحجم السلك اللازم في أغلب الأحيان يعتمد على Ampacity وهذا يشير إلى التيار الأعظم الذي يمكن للموصل (السلك) أن يحمله (أي أن يمر به).

في بعض الحالات يكون إختيار لحجم السلك أكبر من مطلوب لـ Ampacity ضروري.

(لمزيد من المعلومات عن Ampacity أضغط على الوصلة Wire-Gauge Ampacity )

تحدث عادة هذه الحالات في الأسلاك الكهربائية الطويلة عندما / تسبب هبوط فولطية مفرط, عندها يكون حجم سلك أكبر ضروري لحمل التيار المار, ويصبح عامل هبوط الفولطية هو الحاكم عندما يكون هناك استخدام لأسلاك طويلة.

فالفولطية الكلية المفقودة بين نقطة التجهيز الكهربائي والجهاز أو المعدة الكهربائية ستكون كبيرة ومؤثرة أن كانت المسافة بينهما طويلة وعندما تكون المسافة بينهما قصيرة كما هو الحال في البنايات السكنية فأن هبوط الفولطية يكون في الأحمال الأعتيادبة قليل (ولكن أن كان الحمل جهاز تكييف مثلا فيجب مراعاة ذلك كونها تسحب تيار كهربائي عالي قد يسبب هبوط بالفولطية, لذا لا يمكن ربط هكذا أجهزة على المآخذ الكهربائية الاعتيادية وتكون تغذيتها بتأسيس ومأخذ خاص بها حيث يستخدم لها أسلاك ذات مقطع أكبر 4 – 6 ملم2 مثلا).

حسب معيار (NEC (National Electric Code) ) الأمريكية الذي يوصي بأنّ الحدّ الأعلى لهبوط الفولطية على دائرة الفرعية يجب أن لا يتجاوز 3 %.

في الظروف المثالية يجب الكشف على هبوط فولطية كخطوة أولية حكيمة لأن الفولطية المنخفضة لها العديد من النتائج السلبية والضارة على الأجهزة الكهربائية وعمرها التشغيلي.

[ هناك برنامج يمكن تنزيله من الموقع حسب الوصلة يستخدم لهكذا حسابات حسب النظام الأمريكيٍ]

[هناك طريقة أخرى يتم فيها حساب هبوط الفولطية في السلك الكهربائي من خلال المعادلة التالية :

الهبوط في الجهد = شدة التيار بالأمبير * ضعف المسافة من لوحة التوزيع للجهاز الكهربائي

ثم يقسم الناتج على مساحة مقطع السلك * موصلية الكهرباء

موصلة الكهرباء للسلك النحاسي = 57
(مساحة مقطع السلك حسب مقطع السلك المستخدم مابين لوحة التوزيع والجهاز(

الهبوط في الجهد الآمن عموما بيكون في الحدود التالية:

لتركيبات الإضاءة المسموح حتى 2%

للأجهزة والمكائن المسموح حتى 4 %]


awg-to-mm.jpg


awg-to-mm-2.jpg


wire-size-conversion-table.jpg
 

مواضيع مماثلة

oliverorg

عضو جديد
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا أخي على هذه المشاركة ورأيي بالموضوع هو أن معالجة الهبوط في الفولتية يتم بطريقتين أما عن طرق زيادة مساحة المقطع العرضي للموصل المستخدم أو عن طريق تقريب المسافة (طول الموصل)
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
بالنسبة لهبوط الجهد بشكل عام يجب ان لا يتجاوز 3% *حسب nec وانت ذكرت ذلك
ولكن في اخر المشاركة ذكرت 2% للانارةو 4% للمحركات
والعكس هو الصحيح 3% للمحركات و5 % للانارة
 

صالح عبدالكريم

عضو جديد
إنضم
24 ديسمبر 2009
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم جزاكم الله خير الجزاء وبارك وزاد في علمكم
 

waelgharam

عضو جديد
إنضم
23 يونيو 2009
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم سامر أعتقد انك أصبت وانا أخطأت وشكرا لك علي هذه الأضافه واللهم أجعله في ميزان حسناتك إنشاء الله
 
أعلى