شرح توضيح بعض النقاط في الاساسات وميكانيكا التربه

محمد سنبله

عضو جديد
إنضم
18 يوليو 2011
المشاركات
624
مجموع الإعجابات
398
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
ان شاء الله سوف اوضح شرح وتفسير لكل ما نفعله في الاساسات بحكم بعض معلوماتي في هذا المجال من عملي في مكتب متخصص في الاساسات (ولو اي زميل له اضافه يتفضل مشكورا واتمني الا يوجد كلام شكر حتي نحافظ علي ترتيب الموضوع

نبدا علي بركه الله
طبعا في مقاول بينزل يعمل جسات وبعدين العينات تروح معمل علشان بيدا المعمل ده يطلع لي
1- قطاع في التربه
2- نتائج بعض الاختبارات زي con soldation وسوف يتم ذكرها كلها
ان شاء الله سوف نتحدث عن كل بند علي حدي
***قطاع التربه
طبعا اثناء عمل الجسه بنطلع كل 1م عينه تروح العينات المعمل مهندس المعمل بيجي بمجرد النظر يشوف العينات اللي شكل بعضها ويختار واحده منهم مثلا لو 2 متر شكل بعض يبقي هيشيل واحده ويعمل اختبار لواحده وهكذا
0ofGi.jpg

طب انا هستفاد ايه من قطاع الجسه
ده تقرير تربه لاحد الابراج بالمنصوره
تقرير تربه



 
التعديل الأخير:

محمد سنبله

عضو جديد
إنضم
18 يوليو 2011
المشاركات
624
مجموع الإعجابات
398
النقاط
0
دلوقت انا عندي قطاع تربه واختبارات هعمل ايه بهم
***هبدا اشوف ما هو منسوب التاسيس الخاص بي
ازاي اعرف منسوب التاسيس

منسوب التاسيس له عده عوامل يتم معرفته من خلالها واهمها
1- اولا ببص علي القطاع. اي تربه ردم لازم اشيلها وما هي تربه الردم ؟؟هي تربه ليس لها اي خصائص يعني ليس لها زاويه احتكاك او تماسك وتتكون من مخلفات المباني او مقلب زباله كسر طوب وكذلك اي تربه ضعيفه زي soft clay دي خطوه رقم 1
2-بعمل زي شغل تقريبي كده ازاي افرض مثلا عندي قاعده عاديه 40سم مثلا وقاعده مسلحه 50سم يبقي كده عندي 90سم واجمع عليه عمق طبقه الردم بيقي كده جبيت عمق الحفر
3- بعد كده اشوف المعماري بمعني هل لما عملت الخطوات اللي فوق طلع اني اعلي منسوب البدروم مثلا يبقي في الحاله دي لازم احفر علشان احقق المنسوب اللي المعماري عايزه

مثال
عندي تربه ردم 2متر
يبقي مثلا عندي ردم 2 متر يبقي انا علي منسوب 2- بعد كده ممكن اقدر الاساسات بعمق متر يعني انا كده علي منسوب 3- اذن انا دلوقت عندي منسوب التاسيس علي 3- ...هبدا اشتغل علي هذا المنسوب ممكن يمش معايا وممكن الاحمال تتطلع عاليه يبقي مش هينفع المنسوب ده هبدا اغير تفكيري

 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
......
طبعا في مقاول بينزل يعمل جسات وبعدين العينات تروح معمل علشان بيدا المعمل ده يطلع لي

1- قطاع في الترب
ه
2- نتائج بعض الاختبارات زي con soldation وسوف يتم ذكرها كلها
ان شاء الله سوف نتحدث عن كل بند علي حدي
***قطاع التربه
طبعا اثناء عمل الجسه بنطلع كل 1م عينه تروح العينات المعمل مهندس المعمل بيجي بمجرد النظر يشوف العينات اللي شكل بعضها ويختار واحده منهم مثلا لو 2 متر شكل بعض يبقي هيشيل واحده ويعمل اختبار لواحده وهكذا
0ofgi.jpg

طب انا هستفاد ايه من قطاع الجسه
ده تقرير تربه لاحد الابراج بالمنصوره
تقرير تربه




أخي الكريم سؤالي الاول لك :
ماذا تعني q[SUB]u [/SUB]التي في الجدول ولماذا وحدتها كغ لكل سم فقط وليس لكل سنتمتر مربع؟
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
.........
......
..
الحاله دي لازم احفر علشان احقق المنسوب اللي المعماري عايزه

مثال
عندي تربه ردم 2متر
يبقي مثلا عندي ردم 2 متر يبقي انا علي منسوب 2- بعد كده ممكن اقدر الاساسات بعمق متر يعني انا كده علي منسوب 3- اذن انا دلوقت عندي منسوب التاسيس علي 3- ...هبدا اشتغل علي هذا المنسوب ممكن يمش معايا وممكن الاحمال تتطلع عاليه يبقي مش هينفع المنسوب ده هبدا اغير تفكيري


مع احترامي اخي الكريم هذا الكلام غير دقيق لان عمق التاسيس ليس له علاقة بسماكة القاعدة اولا (ولا يلزمني هنا التأسيس على عمق ثلاثة امتار) تابع واقرأ مايلي ،،،
ثانيا ان وجد لدي طبقة ردم عمقها مثلا مترين تحتها مباشرة طبقة تناسب للتاسيس يعني تتحمل الجهد الامن المطلوب فانا استطيع ان اضع اساساتي مباشرة عند هذا المنسوب دون تردد ؟
سلام
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113



أخي الكريم سؤالي الاول لك :
ماذا تعني q[SUB]u [/SUB]التي في الجدول ولماذا وحدتها كغ لكل سم فقط وليس لكل سنتمتر مربع؟
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

اخى Arsam
سؤالك يحمل الكثير من الدهاء والمكر ويحمل فى طياته اجابات اكثر منها استفسارات ( وانا اعلم انك تعلم الاجابه ) وعلى كل للاخوه الماريين
qu : q ultimate وتعنى اقصى اجهاد للتربة ووحدتها ب كجم / سم2
واكيد سقط سهوا من صاحب الموضوع انها كجم / سم فى الجدول السابق

وعلى كل كل الشكر لصاحب الموضوع الذى فتح هذا النقاش . وعلى جهده الطيب . ونيته المخلصه

تقبل تحياتى ..........
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
مع احترامي اخي الكريم هذا الكلام غير دقيق لان عمق التاسيس ليس له علاقة بسماكة القاعدة اولا (ولا يلزمني هنا التأسيس على عمق ثلاثة امتار) تابع واقرأ مايلي ،،،
ثانيا ان وجد لدي طبقة ردم عمقها مثلا مترين تحتها مباشرة طبقة تناسب للتاسيس يعني تتحمل الجهد الامن المطلوب فانا استطيع ان اضع اساساتي مباشرة عند هذا المنسوب دون تردد ؟
سلام[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]

ومع كامل تقديرى واحترامى لك اخى الكريم ... يجب اخذ سمك الاساسات المتوقع فى الحسبان

مثال :- عندك منشأ متعدد الطوابق ( 15 دور مثلا ) به بدروم منسوب تشطيبه 3- م والتربه اسفلة مباشرة صالحة للتأسيس . السؤال هتحدد عمق التاسيس على كام ؟؟؟
 
إنضم
20 مارس 2007
المشاركات
5,380
مجموع الإعجابات
1,626
النقاط
0
موضوع مفيد وتزين بمشاركات معلمينا المهندس ArSam والمهندس طلعت
جدير بالذكر اننا نتعلم منكم كيف نختلف كما نتعلم منكم كيف نمارس مهنتنا بافضل طريقة...
متابعين...
 

محمد سنبله

عضو جديد
إنضم
18 يوليو 2011
المشاركات
624
مجموع الإعجابات
398
النقاط
0
مع احترامي اخي الكريم هذا الكلام غير دقيق لان عمق التاسيس ليس له علاقة بسماكة القاعدة اولا (ولا يلزمني هنا التأسيس على عمق ثلاثة امتار) تابع واقرأ مايلي ،،،
ثانيا ان وجد لدي طبقة ردم عمقها مثلا مترين تحتها مباشرة طبقة تناسب للتاسيس يعني تتحمل الجهد الامن المطلوب فانا استطيع ان اضع اساساتي مباشرة عند هذا المنسوب دون تردد ؟
سلام[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]

كلام حضرتك مظبوط 100% هو اللي حصل بس اني اشتغلت علي حاله اني هفترض ان هشتغل علي اساس ان المتحكم في هو منسوب البدروم بمعني منسوب البدروم هو -2 مثلا فانا افترضت قاعده عاديه ومسلحه ودكه 1م فمنسوب التاسيس هيكون -3 .اما لو مفيش مشكله عندي في البدروم بمعني ان البدروم علي منسوب -1 وعندي ردم 2متر اكيد هاسس علي -2 .فحدث مني خطا في عدم توضيح الحاله التي اعمل عليها
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
ومع كامل تقديرى واحترامى لك اخى الكريم ... يجب اخذ سمك الاساسات المتوقع فى الحسبان

مثال :- عندك منشأ متعدد الطوابق ( 15 دور مثلا ) به بدروم منسوب تشطيبه 3- م والتربه اسفلة مباشرة صالحة للتأسيس . السؤال هتحدد عمق التاسيس على كام ؟؟؟

بكل تأكيد سوف نحدد عمق التأسيس كألاتى :-

1- يتم حساب المسافة المطلوبة لتشطيب البدروم ولتكن 0.2 سم ويضاف اليها عمق الاساسات المتوقع وليكن 0.4م للعادية و 1.5 للمسلحة فى مثل حالتنا هذة
2- بجمع الارقام السابقة لنحدد اجمالى المسافة المطلوبه : 0.2+0.4+1.5=2.1 م

3- تضاف القيمة السابقة الى منسوب التشطيب المطلوب اى 2.1+3 =5.1 وبذلك نحصل على منسوب التأسيس فى حدود -5.1 م

من المثال اعلاه يتضح ان عمق الاساسات المتوقع ( طبقا لارتفاع المبنى وطبيعة استخدامة وعدد الادوار ) يؤثر على تحديد عمق التأسيس

ومن المثال السابق تستطيع ان تحدد الفارق اذا كان المنشأ عبارة عن فيلا من دورين مثلا ومطلوب تحديد مستوى تأسيسة



وفى كل الاحوال يجب ان لا يقل عمق الاساسات (منسوب التأسيس )عن القيمة الاتية
D= q*(1-sinQ)/W*(1+sinQ

حيث
D : عمق الحفر
q : جهد التربة كجم / سم2
w : كثافة التربة
Q : زاوية الميل الطبيعى للتربة

 
التعديل الأخير:

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
موضوع مفيد وتزين بمشاركات معلمينا المهندس ArSam والمهندس طلعت
جدير بالذكر اننا نتعلم منكم كيف نختلف كما نتعلم منكم كيف نمارس مهنتنا بافضل طريقة...
متابعين...

هذا من تواضع سيادتكم ..... ونبل اخلاقكم .

تقبل تحياتى ....
 

محمد سنبله

عضو جديد
إنضم
18 يوليو 2011
المشاركات
624
مجموع الإعجابات
398
النقاط
0
توضيح علي موضوع منسوب التاسيس
توصلنا الي احتمالين هو ان ممكن منسوب البدروم هو المتحكم في منسوب التاسيس واحتمال طبقات التربه هي المتحكمه في منسوب التاسيس
مثال
1-عندي طبقه ردم 2متر ومنسوب ارضيه البدروم -1 وتحت الردم طبقه طين او رمل صالحه للتاسيس فانا هنا هشتغل ان منسوب التاسيس -2

طب نفرض طبقه ردم 1.5م ومنسوب البدروم -1 هل اشيل الردم وخلاص واسس لا عندي منسوب البدروم -1 وهنزل كمان حوالي 1 متر تخانه قواعد بيقي هاسس علي -2 وليس -1.5

2- عندي طبيقه ردم 2 متر ومنسوب البدوم -2.60 يبقي انا ملتزم ان منسوب ارضيه البدروم -2.60 لو شلت الردم هيكون عندي -2 هل اشيل كمان 60سم فقط ؟؟؟لا ن لسه عندي تخانات القواعد مدي بفرضها بالخبره بمعني لو مبني فيلا مثلا هفرض 40او 50 قواعد عاديه و50 سم مسلحه و10 سم دكه يبقي حوالي 1متر او زيد شويه يصبح منسوب التاسيس عندي هو =هنزل من منسوب البدروم 1متر تخانه القواعد يبقي منسوب التاسيس -3.60

الخلاصه
عندي منسوب البدروم انزل منه حوالي 1متر(ممكن يوصل الي 1.5 او 2 لو بعمل برج هيكون تخانه المسلحه عدد الادوار +ا ) احصل علي منسوب التاسيس هشوف هل انا واقف علي طبقه شغاله اقصد تربه قويه ولا تربه ردم
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
اخى Arsam
سؤالك يحمل الكثير من الدهاء والمكر ويحمل فى طياته اجابات اكثر منها استفسارات ( وانا اعلم انك تعلم الاجابه ) وعلى كل للاخوه الماريين
qu : q ultimate وتعنى اقصى اجهاد للتربة ووحدتها ب كجم / سم2
واكيد سقط سهوا من صاحب الموضوع انها كجم / سم فى الجدول السابق

وعلى كل كل الشكر لصاحب الموضوع الذى فتح هذا النقاش . وعلى جهده الطيب . ونيته المخلصه

تقبل تحياتى ..........


اشكرك اخي طلعت على إجابتك ،
اولا صاحب الموضوع يشكر كل الشكر على طرحة لفكرة الموضوع ونيته الطيبة لإثراءه هذه الصفحات بمثل هذا الموضوع الهام ، ثانيا اشكرك انت ايضا لمشاركتك هنا واستفادتنا من افادتك التي يمكن ان نتناقش فيها علميا ،،،
اخي الكريم ان كان الجدول هو صناعة الاخ محمد سنبله فهو جيد لاننا سنتناقش هنا في صحته ومدى فائدته للمهندسين المدني وكيف نستخلص منه الفوائد وكيف نعدله بما يفيد وهو ما استطيع ان افهمه من كلامك انه سقط سهوا وكأن الامر انك انت شريكا له في هذا العمل فإذا كان هذا صحيحا فأيضا لك الشكر ثالثة ومن الجيد وجودك معنا هنا على هذه الساحة للإستفادة بعون الله تعالى،
أما ان كان هذا الجدول من صياغة الغير فهذه مسألة لن تغير شيئا وايضا سنناقش الجدول ولكن الغير الذي صنع هذا الجدول في هذه الحالة هو بعيدا عنا وسوف لن يستفيد من نقاشنا ،،،،
اتمنى لك المغفرة والرضوان
وتقبل سلامي
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
ومع كامل تقديرى واحترامى لك اخى الكريم ... يجب اخذ سمك الاساسات المتوقع فى الحسبان

مثال :- عندك منشأ متعدد الطوابق ( 15 دور مثلا ) به بدروم منسوب تشطيبه 3- م والتربه اسفلة مباشرة صالحة للتأسيس . السؤال هتحدد عمق التاسيس على كام ؟؟؟

بيت القصيد عزيزي هو منسوب التربة الصالح للتأسيس بما يتناسب مع المشروع ونظام اساساته دون النظر لسماكة الاساس بأنه الفاعل في اختيار طبقة التي سينام عليها الاساس ،
ففي سؤالك انت ابرزت فيه كلمة التربة صالحة للتأسيس طيب لو كان ان المنسوب الصالح للتأسيس على عمق خمسة امتار ،،،، ستقول حتما انك ستنزل بالحفر الى هذا العمق او تعمل احلال او تعمل خوازيق ،،،،
فأنا كمهندس مدني اطلب منك انت كمهندس مختبر تحدد لي هذا المنسوب وفقا لاسس تحمل التربة التي انت مختصا بها ولست بحاجة لتقوم لي بتجميع سماكات القواعد وارتفاع البدروم المعماري فهذه مسالة اراها في النهاية تحصيل حاصل ، افرض ان البدروم قررت انا كمهندس تنفيذي او المالك الغاءه قبل البدء بالتنفيذ وكانت توصيات حضرتك كما هي في القالب اعلاه ؟؟
اذا تبين هنا بأن التوصيات غير منصبة على المكان السليم للتأسيس بغض النظر ان وجد البدروم ام الغي ،،،
سلام
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
اشكرك اخي طلعت على إجابتك ،
اولا صاحب الموضوع يشكر كل الشكر على طرحة لفكرة الموضوع ونيته الطيبة لإثراءه هذه الصفحات بمثل هذا الموضوع الهام ، ثانيا اشكرك انت ايضا لمشاركتك هنا واستفادتنا من افادتك التي يمكن ان نتناقش فيها علميا ،،،
اخي الكريم ان كان الجدول هو صناعة الاخ محمد سنبله فهو جيد لاننا سنتناقش هنا في صحته ومدى فائدته للمهندسين المدني وكيف نستخلص منه الفوائد وكيف نعدله بما يفيد وهو ما استطيع ان افهمه من كلامك انه سقط سهوا وكأن الامر انك انت شريكا له في هذا العمل فإذا كان هذا صحيحا فأيضا لك الشكر ثالثة ومن الجيد وجودك معنا هنا على هذه الساحة للإستفادة بعون الله تعالى،
أما ان كان هذا الجدول من صياغة الغير فهذه مسألة لن تغير شيئا وايضا سنناقش الجدول ولكن الغير الذي صنع هذا الجدول في هذه الحالة هو بعيدا عنا وسوف لن يستفيد من نقاشنا ،،،،
اتمنى لك المغفرة والرضوان
وتقبل سلامي

اخى الكريم : Arsam

بارك الله فيك . انا لم اشارك فى اعداد هذا التقرير . ولكن ما توصلت اليه ان هناك خطأ وهذا الخطأ وقع سهوا بناء على ان التقرير الذى ارفقة الزميل فى نهاية فقرة والمسمى ( تقرير تربة ) فية الوحدة صحيحة ومكتوبة kg/ cm2 . )
نزل الملف المرفق وانت سترى بنفسك .. ولهذا ذكرت انه سقط سهوا

ثانيا :- وفى كل الاحوال فان هذا الموضوع سوف يكون مثمرا .. وملىء بالنواحى الفنية والعلمية التى من الممكن ان نتناقش حولها

...
تقبل تحياتى


 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
كلام حضرتك مظبوط 100% هو اللي حصل بس اني اشتغلت علي حاله اني هفترض ان هشتغل علي اساس ان المتحكم في هو منسوب البدروم بمعني منسوب البدروم هو -2 مثلا فانا افترضت قاعده عاديه ومسلحه ودكه 1م فمنسوب التاسيس هيكون -3 .اما لو مفيش مشكله عندي في البدروم بمعني ان البدروم علي منسوب -1 وعندي ردم 2متر اكيد هاسس علي -2 .فحدث مني خطا في عدم توضيح الحاله التي اعمل عليها

كلام جميل اشكرك كثيرا وكل تقديري لك بالتوفيق... وسنتابع النقاش القيم بعون الله والذي فتحته حضرتك,,, فتابع جزاك الله خيرا
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
اخى الكريم : Arsam

بارك الله فيك . انا لم اشارك فى اعداد هذا التقرير . ولكن ما توصلت اليه ان هناك خطأ وهذا الخطأ وقع سهوا بناء على ان التقرير الذى ارفقة الزميل فى نهاية فقرة والمسمى ( تقرير تربة ) فية الوحدة صحيحة ومكتوبة kg/ cm2 . )
نزل الملف المرفق وانت سترى بنفسك .. ولهذا ذكرت انه سقط سهوا

ثانيا :- وفى كل الاحوال فان هذا الموضوع سوف يكون مثمرا .. وملىء بالنواحى الفنية والعلمية التى من الممكن ان نتناقش حولها

...
تقبل تحياتى



اشكرك وصباحك عسل ،،،،،
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113

بيت القصيد عزيزي هو منسوب التربة الصالح للتأسيس بما يتناسب مع المشروع ونظام اساساته دون النظر لسماكة الاساس بأنه الفاعل في اختيار طبقة التي سينام عليها الاساس ،
ففي سؤالك انت ابرزت فيه كلمة التربة صالحة للتأسيس طيب لو كان ان المنسوب الصالح للتأسيس على عمق خمسة امتار ،،،، ستقول حتما انك ستنزل بالحفر الى هذا العمق او تعمل احلال او تعمل خوازيق ،،،،
فأنا كمهندس مدني اطلب منك انت كمهندس مختبر تحدد لي هذا المنسوب وفقا لاسس تحمل التربة التي انت مختصا بها ولست بحاجة لتقوم لي بتجميع سماكات القواعد وارتفاع البدروم المعماري فهذه مسالة اراها في النهاية تحصيل حاصل ، افرض ان البدروم قررت انا كمهندس تنفيذي او المالك الغاءه قبل البدء بالتنفيذ وكانت توصيات حضرتك كما هي في القالب اعلاه ؟؟
اذا تبين هنا بأن التوصيات غير منصبة على المكان السليم للتأسيس بغض النظر ان وجد البدروم ام الغي ،،،
سلام

كلام جميل .... فى كل الاحوال هناك حدود دنيا لا يمكن اغفالها .او التغاضى عنها

مثال : - التربة الصالحة للتأسيس كانت على وجه الارض او على عمق منخفض 0.5 م مثلا ( افترض انها تربة صخرية ) فى هذة الحالة انت هتأسس على اى منسوب ؟؟
وما الحاكم والفيصل فى ذلك ؟؟
اكيد انت هتاخد ارتفاع الاساسات والمسافات المطلوبه فى الحسبان . واكيد ايضا انت مش هتأسس على وجه الارض وتكون الاساسات مكشوفه

والنقطة الاخرى ان محور نقاشنا هو المادة العلمية والمناسيب السليمة ولسننا نتناقش فى مين .. هيقوم بايه ..
فمن الممكن انت تكون انت مهندس المختبر فى هذه الحاله ما هو المنسوب السليم الذى توصى به

 
التعديل الأخير:

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
توضيح علي موضوع منسوب التاسيس
توصلنا الي احتمالين هو ان ممكن منسوب البدروم هو المتحكم في منسوب التاسيس واحتمال طبقات التربه هي المتحكمه في منسوب التاسيس
مثال
1-عندي
طبقه ردم 2متر ومنسوب ارضيه البدروم -1 وتحت الردم طبقه طين او رمل صالحه للتاسيس فانا هنا هشتغل ان منسوب التاسيس -2
طب نفرض طبقه ردم 1.5م ومنسوب البدروم -1 هل اشيل الردم وخلاص واسس لا عندي منسوب البدروم -1 وهنزل كمان حوالي 1 متر تخانه قواعد بيقي هاسس علي -2 وليس -1.5

2- عندي طبيقه ردم 2 متر ومنسوب البدوم -2.60 يبقي انا ملتزم ان منسوب ارضيه البدروم -2.60 لو شلت الردم هيكون عندي -2 هل اشيل كمان 60سم فقط ؟؟؟لا ن لسه عندي تخانات القواعد مدي بفرضها بالخبره بمعني لو مبني فيلا مثلا هفرض 40او 50 قواعد عاديه و50 سم مسلحه و10 سم دكه يبقي حوالي 1متر او زيد شويه يصبح منسوب التاسيس عندي هو =هنزل من منسوب البدروم 1متر تخانه القواعد يبقي منسوب التاسيس -3.60

الخلاصه
عندي منسوب البدروم انزل منه حوالي 1متر(ممكن يوصل الي 1.5 او 2 لو بعمل برج هيكون تخانه المسلحه عدد الادوار +ا ) احصل علي منسوب التاسيس هشوف هل انا واقف علي طبقه شغاله اقصد تربه قويه ولا تربه ردم


اخى الكريم ....
مع كامل احترامى لك فالكلام السابق غير سليم بالمره . ( اسف )
فطبقات الردم اعلى التربة الطبيعية لا يتم القياس منها كما ذكرت سابقا فى تحديد عمق الحفر او منسوب التأسيس واى حسابات او توصيات لمنسوب التأسيس تؤخذ من الارض الطبيعية .
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
اخواني
يجب الا يكون منسوب التأسيس هو الديدن او الجوهر في الموضوع فهو معلومة جزئية يزودنا بها التقرير ،،، هام وهنا اقصد انه على كاتب تقرير التربة ان يراعي ويقول بانه لو اسسنا على عمق متر قواعد منفصلة فإن تحمل التربة ستكون مثلا واحد وإذا كان لبشة سيكون مثلا واحد ونصف ،،،،،
او اذا اسسنا على عمق مترين ستكون تحمل التربة مثلا كذا ،،،،، وهكذا ،،،،، وهذا عادة ما يطرحه مهندس التربة في جدول بسيط في تقريره ،،،،
فيجب الا نتوقف كثيرا عند هذا الموضوع اقتراح قيمة عمق التأسيس وصحته بالصورة التي تم طرحها حتى الآن ،،،،،،
اقصد على مهندس التقرير ان يركز اكثر على كم هو تحمل التربة عند مستويات مختلفة ومتقاربة تتناسب مع المشروع ،،، وفي النهاية انا كمهندس تصميم أنا الذي سأحدد بالضبط اين سأضع اساسات المبنى بناء على 1) التوصيات العامة للتقرير طبعا واهمها قوة تحمل التربة عند ذاك المنسوب والذي يجب ان يتناسب مع 2) حمولات المبنى 3) ونوع القواعد 4) وطبيعة المبنى المعمارية ،،، وسلامتك
 

محمد سنبله

عضو جديد
إنضم
18 يوليو 2011
المشاركات
624
مجموع الإعجابات
398
النقاط
0

اخى الكريم ....
مع كامل احترامى لك فالكلام السابق غير سليم بالمره . ( اسف )
فطبقات الردم اعلى التربة الطبيعية لا يتم القياس منها كما ذكرت سابقا فى تحديد عمق الحفر او منسوب التأسيس واى حسابات او توصيات لمنسوب التأسيس تؤخذ من الارض الطبيعية .

كلام حضرتك مش واضح لي قوي .لكن
حضرتك دلوقت مقاول الجسه نزل الموقع علشان يبدا ياخذ عينات هو اساسا متحدد له صفر الجسه وهو ايضا الصفر المعماري وده خطا بيقع فيه مهندس اللي بيعمل الجسه ..حضرتك انا بفرض دلوقت منسوب تاسيس بناءا علي المناسيب اللي تم حسابها في المشاركه السابقه لاني دي النقطه التي تعتبر المثاليه لي جميل ..بعد كده بحسب قدره تحمل التربه من معادلات الكود واقارنها بالاجهاد الناتج من الاحمال ممكن يطلع مسيف اوك تمام ده منسوب كويس بعد كده ابدا اشوف موضوع الهبوط لان ممكن تكون تربه قويه تحتها تربه ضعيفه وبالتالي ممكن يكون الاجهاد عالي فالهبوط يطلع غير امن هضطر اغير منسوب التاسيس وهكذا ......وده كان هيوضح في الخطوات القادمه
 
أعلى