شبكات تغذيه المياة- ضروووورى

adel rokeaba

عضو جديد
إنضم
21 فبراير 2013
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم انا مهندس ميكانيكا باور خريج 2011 وخبرتى ف مجال تغذيه المياة مش كافيه اوى وماسك حاليا محطة رفع ميا فالسعوديه فيها طلمبتين 250 حصان وخزان ارضى الطلمبات بتسحب منه وخزان عالى الطلمبات بتغذيه وهو بيغذى المدينه , دلوقتى ماشيين بنظام مناطق فالتغذيه وكل يوم بنفتح محابس عن حى معين بنغذيه , انا بفكر افتح الطلمبات دايركت عالشبكه وفنفس الوقت افتح الخزان العالى علشان لو الضغط زاد فالشبكة الميا تروح للخزان العالى بس خايف يسبب مشاكل فالشبكة برضو ياريت يا جماعه المهندسين الخبرة فالمجال يفيدونى ويبقى مشكورين جداااااااااااااا
 
إنضم
25 سبتمبر 2010
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا اعتقد يا بشمهندس ان الخزان ده خزان علوى فمن فوائده هو ان المضخات تشتغل فترة حتى يمتلأ الخزان ثم يفصل وذلك عن طريق العوامات الكهربية الموصله من لوحة الكنترول حتى الخزان العلوى
ولو كان ينفع ان المضخة تفضل شغاله طول الوقت فكان الخزان العلوى هيكون عديم الفائدة ...لكن ده ممكن يتسبب فى احتراق المضخة
واعتقد انك ممكن تكون شفت الخزانات العلوية فى مصر بجانب محطات تنقية مياة الشرب
 

adel rokeaba

عضو جديد
إنضم
21 فبراير 2013
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا عالرد يا هندسه هو فعلا الخزان علوى بيوزع للشبكه بس ضغطه مش بيكفى الشبكه ف لو ينفع حضرتك تقولى المضخه اكتر وقت ممكن تشتغلوا اد ايه بدون ما تتاثر تبقى مشكور جدا
 
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
141
مجموع الإعجابات
15
النقاط
18
الاخ الكريم
المضخة يمكن ان تعمل على مدار الساعة ولا تتعطل وحسب نوعية المضخة
اما المشكلة الحقيقية لديك فتتلخص بنقطتين :
الاولى:
هل شبكة الانابيب تتحمل ضغط المضخة المباشر
الثانية :
عند الضخ على الشبكة يجب اعادة احتساب الارتفاع الديناميكي للمضخة بما يتناسب مع الارتفاع الديناميكي للشبكة بحيث تتقاطع منحنيات المضخة مع منحنى النظام في الشبكة في اعلى نقطة كفاءة والا شتفشل المضخة في عملها.
مع الاحترام
 
التعديل الأخير:

adel rokeaba

عضو جديد
إنضم
21 فبراير 2013
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا اوى يا بشمهندس عالرد الجميل والمفسر انا مسكت المحطه والشركة القديمه مسيبتش اى كتالوجات للمضخه او كيرفاتها او اى حاجه , فياريت لو حضرتك تقولى انا ممكن اعمل كيرف المضخه والكفاءه بايدى ولا لأ
 
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
141
مجموع الإعجابات
15
النقاط
18
الاخ المهندس الكريم
نعم يمكن عمل كيرف للمضخة ولكنك ستحتاج الى بعض الاجهزة الدقيقة وكلما كانت اجهزة القياس دقيقة كلما كانت النتائج دقيقة وصحيحة بالاضافة الى التحكم بمحبس الدفع اذا كان التحكم آليا كانت النتائج افضل.
مع مراعاة ان تكون الاجهزة التالية على الاقل عاملة بشكل ممتاز على المضخة وهي
1:عداد التدفق ويفضل ان يكون الكتروني
2: ساعة قياس الضغط
3: ساعة قياس التيار.
والطريقة بشكل مبسط يتم تشغيل المضخة على عشر نقاط مختلفة وفي كل مرة يتم تسجيل قراءة عداد التدفق و الضغط و الامبير كما يلي :
1: يتم تشغيل المضخة على محبس دفع مفتوح بالكامل
2: يتم تشغيل المضخة على محبس دفع مغلق تماما مع مراعاة ان لا تزيد مدة هذه المرحلة عن 3 دقائق
3: يتم تشغيل المضخة على 8 الى 10 نقاط بين هاتين المرحلتين بواسطة فتح المحبس قليلا في كل مرة ويفضل ان يكون الفتح باحتساب عدد دورات المحبس اذا كان يدويا
4:قم برسم جدول xy حيث X للكمية و Y للارتفاع قم بتثبيت النتائج مبتدئا من التجربة رقم واحد ليكون بداية المنحنى ثم التجربة رقم 2 ليكون نهاية المنحنى ثم ثبت النتائج التى ظهرت من النتائج خلال التشغيل بين بداية المنحنى و نهايته واوصل بين هذه النقاط فيتكون لديك المنحنى التشغيلي للمضخة وتكون نقطة الكفاءة للمضخة هي تقاطع (اكبر كمية تدفق مع اعلى ضغط مع اقل امبير )
الموضوع طويل جدا حيث يوجد فحوصات اخرى يتم عملها ولكن قدمت لك الموضوع بابسط صورة ممكنة راجيا ان اكون قد اجب على سؤالك
مع الاحترام
لا تنسونا من صالح الدعاء
 
التعديل الأخير:

adel rokeaba

عضو جديد
إنضم
21 فبراير 2013
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
والله يا هندسه انا مش عارف اشكرك ازاى
بس المحطه مفيهاش عداد ضغط واحد ولا حتى فلو ميتر على اى خط وكمان حصل مشكله ان بوابه بلف عد الرجوع حصلها تاكل وشيلتها خالص علشان مانعه الفلو وعاوز اسال الافضل اصلحها لحام ( هى من الزهر ) ولا نشترى جديد؟
 
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
141
مجموع الإعجابات
15
النقاط
18
الاخ عادل
لا يمكن اصلاحها باللحام يجب الاستبدال
مع الاحترام
 

معاذ كرم

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2014
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الاخ المهندس الكريم
نعم يمكن عمل كيرف للمضخة ولكنك ستحتاج الى بعض الاجهزة الدقيقة وكلما كانت اجهزة القياس دقيقة كلما كانت النتائج دقيقة وصحيحة بالاضافة الى التحكم بمحبس الدفع اذا كان التحكم آليا كانت النتائج افضل.
مع مراعاة ان تكون الاجهزة التالية على الاقل عاملة بشكل ممتاز على المضخة وهي
1:عداد التدفق ويفضل ان يكون الكتروني
2: ساعة قياس الضغط
3: ساعة قياس التيار.
والطريقة بشكل مبسط يتم تشغيل المضخة على عشر نقاط مختلفة وفي كل مرة يتم تسجيل قراءة عداد التدفق و الضغط و الامبير كما يلي :
1: يتم تشغيل المضخة على محبس دفع مفتوح بالكامل
2: يتم تشغيل المضخة على محبس دفع مغلق تماما مع مراعاة ان لا تزيد مدة هذه المرحلة عن 3 دقائق
3: يتم تشغيل المضخة على 8 الى 10 نقاط بين هاتين المرحلتين بواسطة فتح المحبس قليلا في كل مرة ويفضل ان يكون الفتح باحتساب عدد دورات المحبس اذا كان يدويا
4:قم برسم جدول xy حيث X للكمية و Y للارتفاع قم بتثبيت النتائج مبتدئا من التجربة رقم واحد ليكون بداية المنحنى ثم التجربة رقم 2 ليكون نهاية المنحنى ثم ثبت النتائج التى ظهرت من النتائج خلال التشغيل بين بداية المنحنى و نهايته واوصل بين هذه النقاط فيتكون لديك المنحنى التشغيلي للمضخة وتكون نقطة الكفاءة للمضخة هي تقاطع (اكبر كمية تدفق مع اعلى ضغط مع اقل امبير )
الموضوع طويل جدا حيث يوجد فحوصات اخرى يتم عملها ولكن قدمت لك الموضوع بابسط صورة ممكنة راجيا ان اكون قد اجب على سؤالك
مع الاحترام
لا تنسونا من صالح الدعاء


السلام عليكم

طب دلوقتى يا بشمهندس عرفنا ازاى نرسم المنحنى للمضخة ..... ازاى نرسم منحنى النظام system curve بنفس الطريقة ؟
و جزاكم الله خيرا على الشرح الوافى و المناقشة الثرية
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا
 

abdo_elnadry

عضو جديد
إنضم
18 نوفمبر 2009
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
0593256735 م طارق يعمل بنفس المجال بالسعودية تواصل معه
 