0
ارجو من الزملاء ان يبدو برايهم في هذا الموضوع" انا قمت بتصميم مدرسة وبعد الصب بفترة قصيرة وفك الشدة الخشبية وقبل وضع البلاط او اي احمال على السقف يوجد بعض البلاطات حدث بها ترخيم يتفاوت من 7 سم الى 3 سم مع العلم ان اكبر بلاطة 7 * 5 وبلاطة كمرية بسمك 15 سم وتسليح 8 قطر 12 بالمتر هل هذا عيب تصميم ام تنفيذ وان كان عيب تصميم كيف يحدث هذا الترخيم دون اكتمال الاحمال التصميمية على السقف ولكم مني جزيل الشكر"
 

مواضيع مماثلة

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
415
النقاط
0
ارجو من الزملاء ان يبدو برايهم في هذا الموضوع" انا قمت بتصميم مدرسة وبعد الصب بفترة قصيرة وفك الشدة الخشبية وقبل وضع البلاط او اي احمال على السقف يوجد بعض البلاطات حدث بها ترخيم يتفاوت من 7 سم الى 3 سم مع العلم ان اكبر بلاطة 7 * 5 وبلاطة كمرية بسمك 15 سم وتسليح 8 قطر 12 بالمتر هل هذا عيب تصميم ام تنفيذ وان كان عيب تصميم كيف يحدث هذا الترخيم دون اكتمال الاحمال التصميمية على السقف ولكم مني جزيل الشكر"

الأخ الكريم said_hu2000
مبدئيا واعتمادا على ما تفضلت بوصفه يبدو أن السبب تنفيذي, ولا بد من وصف طريقة التنفيذ بالتفصيل مع بعض الصور للحالة من كل جوانبها ان أمكن حتى تكون آراء الأخوة مبنية على حد أدنى من المعلومات المتعلقة بالحالة
 

said_hu2000

عضو جديد
إنضم
9 أكتوبر 2005
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
طريقة التنفيذ بالضبط لا اعرفها لاني لم اشرف على التنفيذ لكن الحديد لم يكسح عند الكمرات وتم اضافة حديد علوي
 
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
ارجو من الزملاء ان يبدو برايهم في هذا الموضوع" انا قمت بتصميم مدرسة وبعد الصب بفترة قصيرة وفك الشدة الخشبية وقبل وضع البلاط او اي احمال على السقف يوجد بعض البلاطات حدث بها ترخيم يتفاوت من 7 سم الى 3 سم مع العلم ان اكبر بلاطة 7 * 5 وبلاطة كمرية بسمك 15 سم وتسليح 8 قطر 12 بالمتر هل هذا عيب تصميم ام تنفيذ وان كان عيب تصميم كيف يحدث هذا الترخيم دون اكتمال الاحمال التصميمية على السقف ولكم مني جزيل الشكر"

تحياتي لك اخي الكريم /
اتفق مع المهندس حسان ان المشكلة تنفيذية لا تصميمية ....

فكون بلاطة السقف مصمتة باتجاهين .. وبحساب تقريبي للسمك المطلوب في اكبر بلاطة سيكون بحدود 17سم تنقص او تزيد قليلا ( باختلاف طريقة الحساب من كود لاخر وحسب باقي المعطيات )

وكون البلاطة كما ذكرت لم تحمل سوى وزنها فقط ... فمن غير الممكن ان يكون العيب تصميمي ..

واستفساري هو /
1- ما المدة الزمنية التي تم فك الشدة عندها .
2- ما نوع الشدة المستخدمة .
3- وفي اي مكان من البلاطة الواحدة حصل الترخيم ( منتصفها ,, عند الاعمدة ... )
4- هل هنالك شروخ اسفل البلاطة ؟

وتقبل تحياتي
 
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
40
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
خالص تحياتى للمهندس حسان والمهندس محمد زايد
ارجو من الاخ سيد شرح بعض التفاصيل التى تفضل بها المهندس محمد زايد والتى تنص على
هل اتبعتم القوانين المتبعه والمدة الزمنية المحدده لفك الشدة
هل كان هناك لديكم معايير ومواصفات متبعه فى تنفيذ الشدة من حيث المسافات بين الحاملات والعرضات ومسافات التعريق والتقويات
هناك اراء كثيرة ولكن الرجاء ارفاق الملف لتصميمى لهذة المدرسة حتى يتسنى لنا المشاركة وتحديد ما هو السبب
 
إنضم
18 فبراير 2009
المشاركات
1,873
مجموع الإعجابات
377
النقاط
83
تحياتي لك اخي الكريم /
اتفق مع المهندس حسان ان المشكلة تنفيذية لا تصميمية ....

فكون بلاطة السقف مصمتة باتجاهين .. وبحساب تقريبي للسمك المطلوب في اكبر بلاطة سيكون بحدود 17سم تنقص او تزيد قليلا ( باختلاف طريقة الحساب من كود لاخر وحسب باقي المعطيات )

وكون البلاطة كما ذكرت لم تحمل سوى وزنها فقط ... فمن غير الممكن ان يكون العيب تصميمي ..

واستفساري هو /
1- ما المدة الزمنية التي تم فك الشدة عندها .
2- ما نوع الشدة المستخدمة .
3- وفي اي مكان من البلاطة الواحدة حصل الترخيم ( منتصفها ,, عند الاعمدة ... )
4- هل هنالك شروخ اسفل البلاطة ؟

وتقبل تحياتي
تماماً أخ زايد فإن الخطأ تصميمي لأنه كما ذكرت إن السمك الأصغري للبلاطة يجب ان لا يقل حسب الحساب التقريبي لي عن 18 سم كما ذكرت ووضعت قيمة قد تزيد او تنقص . كان من الممكن تفادي
ذلك الهبوط بعمل سهم معاكس للبلاطة أي رفع البلاطة من المنتف بمقدار2 إلى 3 سم فذلك كان ليقلل من المشكلة .
 

said_hu2000

عضو جديد
إنضم
9 أكتوبر 2005
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ارجو من الزملاء اقتراح حلول لهذا الترخيم الحادث ولكم الشكر
 

enghassan555

عضو جديد
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الأخ الكريم / بعد التحيه
لآيوجد حلول لهبوط البلاطات بهذا الشكل ألابهدم البلاطات وأعاده تسليحها وصبها مره أخرى فهذا أرخص الحلول وأضمن لك من مشاكل كثيره جدآ مع أنه يمكن عمل ترميم الكمرات أذا وجد بها هبوط أو الحفاظ عليها أن كانت سليمه وهذا حل للخروج من المشكله التى أنت فيها مع أحترامى للكلام المهم للأخوه الزملاء فيجب أتباعه بعد تكسير البلاطات هو سمك البلاطه لايقل عن 18 سم مع الحفاظ على الرباط بين البلاطات بمقدار ربع البحر المجاور وحساب حديد التسليح بدقه من جديد والأشراف على صب البلاطات من جديد
 