سوال يا خبراء الهاب

AHMED2284

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
192
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
ياجماعه بستخدم الهاب وفى قيمه تهويه طبيعيه للمكان وهى 10 cfm/prson
وحططها فى space system (QA VENTLION REQUIRMENT)
وعايز اعمل تهويه صناعيه للمكان اجيب قيمه الEXHAUSTمنين واحطها فين على الهاب سمعات اراء كتيييييييييييير حد قالى فى SPACE PROPRETIES(INFILTRION)
\وارى تانى SYSTEM)Tفى MINIMUM AIR FOLW
ومش فاهم اعمل SUM OF SPSCE AIR FOLW ولا لا
اجيبونى
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الأخ أحمد .. بالنسبة لهواء الطرد المباشر تحصل عليه من المراجع العالمية حسب طبيعة الحيز والمواد المستخدمة فيه وغالبا ما يحسب على أساس عدد مرات تغير حجم الغرفة في الساعة.

ويجب وضع هذه القيمة ضمن system ومن القائمة Zone components ثم من خلال القائمة Thermostat نحدد قيمة الطرد المباشر ضمن الحقل Direct Exhaust .. ولا يتم وضع هذه القيمة ضمن نافذة التسرب Infiltration ولا في Minimum airflow لأن هذه القيمة لهواء طرد وليس لهواء جديد خارجي

بالنسبة للسؤال الثاني حول Sum of space air flow هل يمكن توضيح السؤال أكثر؟
 

mizo1745

عضو جديد
إنضم
1 مايو 2006
المشاركات
56
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
السلام عليكم
بعد اذن AHMED2284
الاخ اسامة يعنى انت تقصد لو عندى مثلا غرفة وبداخلها حمام ( فندق او مستشفى ) بندخل قيمة هواء العادم فى Direct Exhaust وفى هذه الحالة البرنامج يقوم بحساب كمية الهواء النقى لتصبح مجموع قيمة الهواء النقى حسب حقل الـ OA REQUIRMENT + Direct Exhaust ولا المقصود منها شىء اخر؟
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
السلام عليكم
بعد اذن AHMED2284
الاخ اسامة يعنى انت تقصد لو عندى مثلا غرفة وبداخلها حمام ( فندق او مستشفى ) بندخل قيمة هواء العادم فى Direct Exhaust وفى هذه الحالة البرنامج يقوم بحساب كمية الهواء النقى لتصبح مجموع قيمة الهواء النقى حسب حقل الـ OA REQUIRMENT + Direct Exhaust ولا المقصود منها شىء اخر؟

في حال لدينا حمام خاص بغرفة كما هو الحال في الفنادق فإننا نقوم بإضافة قيمة تدفق طرد الهواء المتوقع عند تعريف نظام التكييف System مثلما ذكرت أنت تماما ... وفي هذه الحالة يقوم البرنامج بمقارنة قيمة الطرد مع القيمة المحسوبة للهواء النقي الذي تم إضافته عند تعريف الحيز Space

فإذا كانت قيمة الطرد أكبر من قيمة الهواء النقي, فإن البرنامج سيقوم تلقائياً بزيادة قيمة الهواء النقي بحيث تساوي قيمة هواء الطرد
أما إذا كانت قيمة هواء الطرد أقل من قيمة الهواء النقي, فإن البرنامج يبقي القيمتين على ما هما عليه
 

AHMED2284

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
192
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا م اسامه الحلبى
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
م أسامة اجابة وافية بارك الله فيك وزادك علما ونفعا للمنتدى

أياديك بيضاء فجزاك الله عنا كل خير
 

mizo1745

عضو جديد
إنضم
1 مايو 2006
المشاركات
56
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
جزاك الله عنا كل خير
 

suuu

عضو جديد
إنضم
8 فبراير 2013
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عندي سؤال ياريت احد ايجاوبني علية وهو
قمت بتحميل برنامج بنجاح واثناء عملي عليه احتجت ان احصل على المقاومة الحرارية لنوع جدار غير مرفق فذهبت الى ايعاز project ,import gpxmlتضهر الملفات المرفقة (code)بصيغة غير مقرؤءة ولا اعرف السبب ياريت احد يجاوبني وسأكون شاكرة جدا"
 
أعلى