سوال هام بالنسبة لطول اعمدة الدور الارضى التى سوف تدخل فى التصميم

beshoy111

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2010
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
عندى عمق الحفر 2.70 م (40سم عادية )(1.30 لبشة مسلحة ) (1.00 اعلى اللبشة ) وارتفاع الدور الارضى 4.20 م
طول العمود الخارج من اللبشة الذى سوف يدخل نموذج الزلازل هل سيكون 5.20 م او 4.20 م ؟
وفى الحالة العمومية تصميم العمود سيكون short column او long column ?
وشكرا جزيلا
 

مواضيع مماثلة

beshoy111

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2010
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
columns.jpg ودى صورة توضيحية
 

MOAElShrief

عضو
إنضم
27 فبراير 2010
المشاركات
205
مجموع الإعجابات
20
النقاط
18
بكامل طوله

5.2

اوحتى وجود رابط اخر كمرة مثلا
 

beshoy111

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2010
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
بكامل طوله

5.2

اوحتى وجود رابط اخر كمرة مثلا

طيب منا هعمل 15 سم خرسانية عادية على وش الارض هل بردة هيتصمم على 5.20 ؟ والافضل اربط بكمرة ولا اعمل خرسانة عادية فوق الردم
ولو هعمل كمرات رابطة هتبقى فين بالظبط؟
 

mahmoud103

عضو جديد
إنضم
19 فبراير 2012
المشاركات
184
مجموع الإعجابات
18
النقاط
0
السلام عليكم يا بشمهندس
بالنسبة لطول العمود الداخل في البرامج سيكون من اعلي اللبشة المسلحة الي اعلي السقف
وسيتم تحديد ما اذا كان العمود قصير ام نحيف عن طريق عمل check buckling
لو عاوز ملفات بخصوص هذا الامر بلغني
وبالنسبة للخرسانة العادية التي فوق الردم ما هي الا فرشة نظافة
فالكود المصري لا يعترف بالخرسانة العادية الا في توزيع الاحمال علي التربة
وقد يلجا البعض في عمل كمرات اسفل الردم لتقليل تاثير او الغاء الباكلنج buckling
هذا والله اعلم
 

I.R.S

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2011
المشاركات
45
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا من رايي انه هيكون بكامل الطول 5.2 متر الا اذا عملت كمرات رابطة للاعمدة وعندها يكون منسوب اعلي الكمرة اقل من تشطيب الدور الارضي ب 10 سم اي مع منسوب اعلي سطح الخرسانة العادية للدور الارضي وفي الغالب بتكون علي ارتفاع 1.1 من الصفر المعماري لو كان منسوب التشطيب 1.2 م من الصفر المعماري للدور الارضيوفي هذه الحالة يكون ارتفاع العمود للتصميم 3.1 م ده رايي من واقع معرفتي البسيطة لاني لسه مشتغلتش بعد انهاء الدراسة والخدمة العسكريةوان شاء الله مهندسينا الافاضل يفيدوك اكتر مني
 

م.احمدرزق

عضو جديد
إنضم
19 يونيو 2010
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
السلام عيكم ....ارتفاع العمود الخرساني المفروض تدخله علي البرامج هو من بداية اتصاله من اللبشة وحتي سقف الدور الارضي ..i.e H=5.20m ... ومهما عملت ردم بالرمل او طبقة خرسانة عادية لارضية الدور الارضي ... فهي انشائيا بلا قيمة ما دامت لن تساهم في توزيع الاحمال ...وبالنسيةلتصميم العمود Short ولا Long فدا لازم تعمل Check of Buckling ... او ان بطريقة تقريبة عرض العمود لا يقل عن ناتج المعادلة H0/15 ....حيث H0 هي صافي الارتفاع الحر للعمود بين نقطتي اتصاله العلوية والسفلية .
 

elnahhas

عضو جديد
إنضم
10 يناير 2010
المشاركات
101
مجموع الإعجابات
77
النقاط
0
1- طول العمود للتصميم 5.2 متر
2-افضل عمل كمر ارضى يربط جميع الاعمده
لان اذا حققنا المعادله bmin=H/15
ده معناه ان اقل عرض للعمده عندك لازم يكون 0.346 سم
يعنى 35 سم
 

mahmoud103

عضو جديد
إنضم
19 فبراير 2012
المشاركات
184
مجموع الإعجابات
18
النقاط
0
السلام عليكم
للاسف مش مسموح اني ارد علي الخاص فسوف ارد في الموضوع
ده ملف للمهندس ياسر الليثي
http://yasserelleathy.com/index.php...5-columns-2-short-and-long-columns-&Itemid=23
هتلاقي فيه ما تحتاجه ان شاء الله
وبالنسبة لموضوع عمل كمرات من اسفل الدور الارضي
ده حل مكلف ولا احد يلجا اليه الا في الضرورة
واعتقد ارتفاع الدور الارضي 5.2 ليس بالارتفاع العالي جدا
ممكن بعد عمل check buckling
اذا وجدت ان القطاعات سوف تزيد والتكلفة تزيد
في هذه الحالة نقوم بدراسة عمل كمرات اسفل المبني ومقارنة التكلفة
وده موقع المهندس ياسر ممكن ان تجد اشياء اخري تفيدك
Yasser El Leathy - Yasser El Leathy
 

beshoy111

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2010
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
شكرا جزيلا يا بشمهنسين جزاكوا اللة كل خير
 