إستفسار سوال في ترميم البلاطات الكابوليه

sehslaw

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2010
المشاركات
101
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
السلام عليكم
وكل عام وانتم بخير
يوجد بلاطه كابولي ببروز 1.2م في مبني عمره تقريبا 10سنوات والكابولي به هبوط واضح وادي الي انفصال في مباني الدور الاول ومن خلال الكشف تبين ان
الحديد به تاكل شديد بالاضافة الي سوء حاله الخرسانة
وعليه فان الحل المتاح هو تكسير الكابولي(البلكونه) وعمل ربط بالحديد العلوي
للبلاطهالملاصقه للكابولي. ولكن الدور ماهول بالسكان
والسوال هو هل يمكن تكسير الكابولي واعتبار الحديد الحالي
غير موجود وعمل تزريع حديد جديد بكمره السقف الحامله للكابولي
وصب الكابولي من جديد.
هل يتحمل الحديد المزروع الاوزان الميتة والحيه علي الكابولي؟
وشكرا
 

مواضيع مماثلة

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
162
النقاط
43
السلام عليكم :لاداعي لتكسير الكابولي ولكن عليك اهمال وجود التسليح الذي فيه من خلال حساب تسليح العلوي البلاطة الظفرية ومد التسليح الجديد بعد مسند البلاطةبمقدار 1.2*1.5#2متر ويجب ان يكون التسليح الجديدعلى شكل شوكة( علوي وسفلي ) ويتم صب طبقة من البيتون الجديد فوق التسليح الجديد بثخانة تقدر بحوالي 5سم وينم ربط البيتون القديم والجديد من خلال روابط قص Angour Shear ايضا يوجد طريقة للتدعيم باستخدام صفائح وعناصر معدنية والله اعلم
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
162
النقاط
43
السلام عليكم :لاداعي لتكسير الكابولي ولكن عليك اهمال وجود التسليح الذي فيه من خلال حساب تسليح العلوي البلاطة الظفرية ومد التسليح الجديد بعد مسند البلاطةبمقدار 1.2*1.5#2متر ويجب ان يكون التسليح الجديدعلى شكل شوكة( علوي وسفلي ) ويتم صب طبقة من البيتون الجديد فوق التسليح الجديد بثخانة تقدر بحوالي 5سم وينم ربط البيتون القديم والجديد من خلال روابط قص Angour Shear ايضا يوجد طريقة للتدعيم باستخدام صفائح وعناصر معدنية والله اعلم
 

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,062
مجموع الإعجابات
1,199
النقاط
113
السلام عليكم

يجب الكشف عن درجة صدأ الحديد الحالي قبل اتخاذ اي قرار
اذا كان الصدأ قد تسبب بتاكل اكثر من 20-25 بالمئة من مقطع الحديد , فعندها يجب قص الحديد الصدئ و الا سوف ينتشر الى اماكن اخرى داخل البيتون ويسبب صدأ اماكن اخرى
 

sehslaw

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2010
المشاركات
101
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
السلام عليكم
اولا اود ابدا بالشكر للساده الافاضل الذين شرفونى بالرد
وبعد , اما حديد الكابولي نسبة الصدا تتعدى النسبة المسموحه لاعاده سنفره واستخدام الحديد اما السوال فكان فى حالة عدم امكانية اخلاء الدور السكنى لعمل الوصلة المطلوبة للحديد العلوي داخل البلاطة المجاوره للكابولي وصب خرسانة جديده كما افاد المهندس/
user-offline.png
هل حديد التسليح الذي يتم زرعة فى الكمره الحاملة للكابولى لاعطاء قوى شد للسيخ علي شكل شوكه يستطيع تحمل وزن الكابولى والاوزان المحملة عليه
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
162
النقاط
43
السلام عليكم:ارفق لك رسم لتدعيم بلاطة كابولية انت عملك سيكون بالبلاطة الكابولية المتضررة وامتدادها بعد الجائز الحامل لها بمقدار 2متر تقريبا فالعمل سيكون كله بالبلاطة وامتدادها اما عن الجائز الحامل لها عليك فحصه هل يوجد به تشققات ومانوعها اذا لايوجد به اي تشققات لاسبا ب انشائية من المفروض ان يحمل التسليح المضاف خاصة وان طبقة البيتون الجديد فوق البلاطة ستكون صغيرة لاتزيد عن 5سم لان التسليح الجديد المضاف سيوضع مباشرة فوق البيتون القديم ولامانع بعد تنفيذ التدعيم البيتوني من اعادة التحقق من الجائزاو الكمرة الحاملة لهاولكن عادة تتحمل اذا كان تصميمها وتنفيذها صحيح هندسيا والله اعلم
 

المرفقات

  • support.zip
    507.5 KB · المشاهدات: 27
أعلى