إستفسار سمك كور المصعد

ALIENG2000

عضو نشط
إنضم
4 مايو 2012
المشاركات
517
مجموع الإعجابات
69
النقاط
28
السلام عليكم اخواني المهندسين . هل هناك معادلة لتحديد سمك الجدار الكونكريتي للمصعد ؟ جزاكم الله خير الجزاء
 

مواضيع مماثلة

Arab Designer

عضو نشط
إنضم
2 يونيو 2017
المشاركات
207
مجموع الإعجابات
165
النقاط
43
السلام عليكم
مرفق صوره من الكود المصرى
وهذا يعنى لو ارتفاع الدور 3 متر ...يكون ادنى سمك للحائط 30 سم
wall_002.jpg
 

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
السلام عليكم
مرفق صوره من الكود المصرى
وهذا يعنى لو ارتفاع الدور 3 متر ...يكون ادنى سمك للحائط 30 سم
مشاهدة المرفق 116263

هذا في المناطق الحرجة .. كما نص الكود
ويمكن ان يقل السمك عن ذلك
سمك 30 - 40 سم في الارتفاعات العادية يعتبر جيد
 
إنضم
14 يونيو 2017
المشاركات
54
مجموع الإعجابات
24
النقاط
0
هذا في المناطق الحرجة .. كما نص الكود
ويمكن ان يقل السمك عن ذلك
سمك 30 - 40 سم في الارتفاعات العادية يعتبر جيد

السلام عليكم
لا اعتقد بوجود مثل هذا التحديد الغريب, والذي لا علاقة له بتصميم الزلازل او حتى التصميم للاحمال الشاقولية في باقي الاكواد العالمية. ويمكن ان يقل السمك الى 25سم خاصة في الابنية قليلة الارتفاع وهذا منفذ في كثير من العمارات. وان المقصود في الكود المصري, ربما, ضمان عدم حصول تعشيش في الخرسانة.
 

ALIENG2000

عضو نشط
إنضم
4 مايو 2012
المشاركات
517
مجموع الإعجابات
69
النقاط
28
جزاكم الله خيرا اخواني المهندسين على هذه المناقشة الجميلة والمفيده , يعني لو عندي كور مصعد ل 12 طابق فهل يكون السمك 40 سم كافيا ؟ علما ان النظام الذي سوف يتم استخدامه لمقاومة الاحمال الجانبية هو نظام الفريمات
 

qut0y

عضو جديد
إنضم
13 نوفمبر 2017
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
مهندس اسامه /ماهي المناطق الحرجة التي يجب الالتزام فيها بسمك الحائط =عشر الارتفاع الصافي للدور لانه يوجد في الدور الاخير قاعة سينما بارتفاع 8 متر هل يجب عمل الحوائط و الكور بسمك 80سم
 
التعديل الأخير:

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
cache.php
 
أعلى