سقف بدون حديد

مبارك الودعاني

عضو جديد
إنضم
10 أكتوبر 2008
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني مشكلتي كالتالي:-

دورة مياه الدور الارضي يعلوها في الدور العلوي دورة مياه اخرى وإثر حدوث تسرب للمياه تاثرت الخرسانه ومع الوقت بدأ الغطاء الخرساني بالانهيار وظهر حديد التسليح وكان متآكل بشكل تااااام

قام صاحب المبنى بإزالة بقايا الحديد المتآكل وعمل التشطيبات للسقف بدون ان يصلح مشكلة حديد التسليح .. وبعد 4 سنوات حدث تسرب للمياه من السقف نتيجة مشكلة سباكة في دورة المياه في الدور العلوي..

لاصلاح التسرب يجب التكسير بارضية دورة المياه العلويه "" سقف الارضي""

قام مالك المبنى باستشارتي وباطلاعي على المبنى استغربت صمود السقف طول هذه المده
وطلبت منه مهلة لزيارة اخرى لعمل اختبار لخرسانة السقف ( خزعه ) واني اميل الى ازالة السقف كليا واعادة صبه مره اخرى ..

السؤال / في مثل هذه الحاله اذا كانت الخرسانة بحالة جيدة هل:

1- اقوم بازالتها واعيد عملية التسليح والصب من جديد
2- ادعمها بجسور حديديه آي i او u تربط مع الكمره
3- اعيد تسليح السقف واربطه مع الكمرات ( لا اميل لهذا الحل لعدم ثقتي في تماسك الخرسانة الجديده مع القديمه)

او ان كل هذه الحلول غير مجديه وافيدوني بحل اخر
كما ارجو الافاده عن المواد التي توصون بها لاي من الحلول كالمواد الايبوكسية ونوع الاسمنت وحجم البحص

ملاحظة : المبنى كان دور ارضي من 35 سنه وتم اضافة الدور الاول منذ 16 سنة

وجزاكم الله خير
 

مواضيع مماثلة

مبارك الودعاني

عضو جديد
إنضم
10 أكتوبر 2008
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا ابو عمر للرفع والاهتمام

وانتظر اراء الخبراء لاني ابتديت اشك ان دراستنا غلط

فكيف سقف يصمد بدون حديد تسليح لاكثر من اربع سنوات ( ربما لانه دورة مياه ولايوجد عليها احمال سوى حمل البلاطة ) ولكن مالذي يقاوم قوة الشد في هذه البلاطه
 

احمدعبدالغفور

عضو جديد
إنضم
28 نوفمبر 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ممكن مساحة الحمام صغيرة ادى الى العزم صغير.(والله اعلم)
رداعلى المهندس مبارك احنا لا ندرس غلط لكننا ندرس الصح والامن
كان عندنا د/عبدالله سرور بيقول الخرسانة دى سرها باتع
ارجومشاركة المهندسين ذو الخبرة
 