سؤال هام

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
280
مجموع الإعجابات
67
النقاط
28
هل يمكن زراعه عمود خرسانه فوق كمره حديد لا اعرف هذا سؤال طرح علي لم اجد له اجابه ولكن اتسائل كيفيه اتصال العمود هذا بالكمره الحديد هل مثلا يتم لحام اشاير العمود بالكمره الحديد وصب العمود فقط انا لم اشاهد هذا من قبل هل اساسا هذا النظام الانشائي مقبول
ثانيا عند تدعيم بلاطه بكمره حديد اسفلها هل هذه الكمره تعمل مع البلاطه دون اي اتصال بالبلاطه ما الذي يضمن ان الحمل سينتقل الي الكمره في هذه الحاله وهل وجوده اساسا اسفل البلاطه له اي فائده غير تقليل الدفلكشن فقط ان حدث
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

إنضم
4 مايو 2011
المشاركات
53
مجموع الإعجابات
6
النقاط
8
هل يمكن زراعه عمود خرسانه فوق كمره حديد لا اعرف هذا سؤال طرح علي لم اجد له اجابه ولكن اتسائل كيفيه اتصال العمود هذا بالكمره الحديد هل مثلا يتم لحام اشاير العمود بالكمره الحديد وصب العمود فقط انا لم اشاهد هذا من قبل هل اساسا هذا النظام الانشائي مقبول
ثانيا عند تدعيم بلاطه بكمره حديد اسفلها هل هذه الكمره تعمل مع البلاطه دون اي اتصال بالبلاطه ما الذي يضمن ان الحمل سينتقل الي الكمره في هذه الحاله وهل وجوده اساسا اسفل البلاطه له اي فائده غير تقليل الدفلكشن فقط ان حدث

هذا يسمى composite beam
 

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
280
مجموع الإعجابات
67
النقاط
28
شكرا لك ولكني لا اتحدث عن ال composite beam
 

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,062
مجموع الإعجابات
1,199
النقاط
113
السلام عليكم

بالنسبة لاول سؤال , من الانسب استخدام عمود معدني بدلا من عمود خرساني لانه كما ذكرت من الصعب تأمين موضوع الاتصال

واما بالنسبة للسؤال الثاني , فيجب عمل اتصال بين البلاطة وبين الكمرة المعدنية عن طريق الوصلات المعدنية shear studs والا فان الكمرة المعدنية لن تعمل بشكل composite مع البلاطة
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,977
مجموع الإعجابات
5,239
النقاط
113
بالاضافة لردود الزملاء الأعزاء يمكن - اذا دعت الضرورة لسبب قد لا نعلمه- زرع عمود خرساني أعلى كمرة معدنية و ذلك بتثبيت صفيحة معدنية Plate مع Anchor bolts في قاع العمود بحيث يتم التثبيت عن طريق الصفيحة المعدنية ..
أما بخصوص الكمرة المعدنية مع البلاطة فكيف تريدها أن تعمل مع السقف دون أن تكون Composite ؟ أعتقد أنها طالما تم تثبيتها مع السقف فستعمل Composite الا اذا كنت تريد ألا تعتمد على السقف كمزيد من الأمان و في كل الأحوال السؤال هو ما هي ركائز الكمرة المعدنية هل ترتكز مثلا على عمودين أم على كمرتين ؟
اذا توفر للكمرة الارتكاز المناسب و تم التأكد من تحمل هذه الركائز للكمرة فسيتم اعادة توزيع الأحمال للبلاطة و يتم تقسيم البلاطة الى بلاطتين و يؤثر ذلك على التصميم بالكامل و ليس الترخيم فقط ..
تقبل تحياتي و تمنياتي بالتوفيق ..
 

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
280
مجموع الإعجابات
67
النقاط
28
مشكورين جميعا انا كما ذكر مهندس انس ومهندس سيف ذكرت للمنفذ انه لا يوجد اي داعي لزراعه عمود خرسانه فوق كمره حديد وانه في حاله الرغبه في عمل عمود خرسانه فيجب ان يكون composite column واستبدال حديد التسليح في العمود بقطاع حديد لضمان كفاء ارتباطه بالكمره الحديد بالاسلوب الذي ذكره مهندس سيف واي شئ غير ذلك لا يصلح
 
أعلى