سؤال هام عن التسليح الإضافي في flat slab

حاملة المسك

عضو جديد
إنضم
25 مايو 2006
المشاركات
144
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
السلام عليكم

الزملاء الأكارم : في الـ Flat Slab ما طريقة مد الحديد الإضافي (والمستخدم أساساً لتقوية شريحة العمود) عندما يكون لدي عمود طرفي ومع وجود كمرة (Beam) وكابولي (Cantilever) كما في الرسم المرفق؟

أي بالنسبة للتسليح T16 ذو الطول 3m عندما سيصادف الكمرة هل سيمتد داخل الكابولي أم أنه سيُقطع عند الكمرة؟

flat slab.jpg
 

مواضيع مماثلة

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
924
مجموع الإعجابات
301
النقاط
63
السلام عليكم
بالتاكيد سيمتد داخل الكابولى وبطول اكثر من ذلك وحذرى ال punching
 

التوأم

عضو جديد
إنضم
2 فبراير 2007
المشاركات
331
مجموع الإعجابات
127
النقاط
0
السلام عليكم
هذا الحديد ممكن يمتد وممكن لا يمتدد داخل الكابولى
الحاله الاولى :- يمتدد عندما يكون الحديد الاضافى العلوى الخاص بالكابولى ليس كافى لمقاومة العزوم السالبة(ve moment -) فوق العمود ومقاومة القص Punching
الحاله الثانية:- لا يمتدد عكس الحالة الاولى الحديد العلوى للكابولى كافى لمقاومة العزوم السالبة(ve moment -) فوق العمود ومقاومة القص Punching
وانا اعتقد حسب الصورة المرفقه الحديد الاضافى العلوى لا يمتدد داخل الكابولى وذلك لان الحديد الخاص بالكابولى وهو نفسه الحديد العلوى للعمود
والله اعلم
 
أعلى