سؤال هام بخصوص check of deflection in Hidden Beams ارجو الرد فى اسرع وقت

alselk2010

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2010
المشاركات
210
مجموع الإعجابات
121
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اريد ان اسال عن كيفية حساب الترخيم لكمرة hidden beam فى سقف soild slab طولها 7 متر عليها حائط كثافته 1.8 طن /م3 ابعادها 160X45 على يميناها بلاطة بسمك 16 سم وعلى شمالها بلاطه بسمك 14 سم ومرتكز عليها من المنتصف كمرة مدفونة ايضا لوجود حائط فوقها 50X35 وبنقوم بعمل Sunk كثافته 800 كجم/م3 زى الردم كده على البلاطات يمينها وشمالها وFlooring Cover =0.4 وLive Load =0.2
انا عامل فى موديل الايتابس البلاطات Membrane وعند عمل run وجبت Moments على الكمرات وجد انه 83 m.ton وصممتها عليه وخدت تسليح 21 سيخ قطر 20 وشيكت عليها shear نتيجة الخرسانة فقط
وكانت Safe باقى Deflection فهل استخدم القيم فى الكود المصرى للكمرات المدفونة وانا عندى Span 7 متر اى ان السمك المطلوب 700/20 = 35 سم وانا عاملها 45 سم يبقى سيف ولا احسب الترخيم بالضبط عن طريق Mcr & Ieff
وقارنه بالمسموح L/250 ارجو الرد ضرورى
attachment.php

ملحوظة B20X16 ماهى الا فواتير فى البلاطة
 

المرفقات

  • Casspture.PNG
    Casspture.PNG
    11 KB · المشاهدات: 230
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,185
النقاط
113
- الكود اشترط تحقيق السماكة بالنسبة للكمرات ذات حمولات عادية
- لكن لديك كمرة مدفونة وحمولة مركزة في الوسط وحامل وزن حوائط
يفضل تحقيق
Deflection لضمان سلامة الحائط فوق الكمرة
من الانتقال الكبير وتشقق الحائط​
 

alselk2010

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2010
المشاركات
210
مجموع الإعجابات
121
النقاط
0
- الكود اشترط تحقيق السماكة بالنسبة للكمرات ذات حمولات عادية
- لكن لديك كمرة مدفونة وحمولة مركزة في الوسط وحامل وزن حوائط
يفضل تحقيق
Deflection لضمان سلامة الحائط فوق الكمرة
من الانتقال الكبير وتشقق الحائط​
جزالك الله خيرا يا د.م يوسف حميضة على الرد
حضرتك قلى الحل طيب فى الاتى
انا عامل البلاطات Membrane وبالتالى البلاطات لا تتحمل اى شىء من الاحمال الراسية وبالتالى تذهب جميع الاحمال الى الكمرات
وبالتالى فى الموضع الذى امامى ان الايتابس جايب المومنت على الكمرة المدفونة 54 طن.م working فى حالة D.L و 5 طن.م فى حالة Live
وبتحويل هذا المومنت الى حمل موزع مكافىء عن طريق wl^2/8
نحصل على
weq.D.L =54*8/(7)^2
w=8.82 t/m
weq.L.L = 5*8/(7)^2
w=0.82 t/m
ولو فرضت ان قطاع الكمرة شغال معايا كله من غير اى Cracking اى Ig
8.9 سم =(deflection due to D.l only = 8.82*7^4/(8*EI
والمسموح بيه سم L/250=700/250=2.8
كده الكمرة unsafe نتيجة وزنها فقط من غير كمان long Term Deflection
ارجو الحل


 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,185
النقاط
113
جزالك الله خيرا يا د.م يوسف حميضة على الرد
حضرتك قلى الحل طيب فى الاتى
انا عامل البلاطات Membrane وبالتالى البلاطات لا تتحمل اى شىء من الاحمال الراسية وبالتالى تذهب جميع الاحمال الى الكمرات
وبالتالى فى الموضع الذى امامى ان الايتابس جايب المومنت على الكمرة المدفونة 54 طن.م working فى حالة D.L و 5 طن.م فى حالة Live
وبتحويل هذا المومنت الى حمل موزع مكافىء عن طريق wl^2/8
نحصل على
weq.D.L =54*8/(7)^2
w=8.82 t/m
weq.L.L = 5*8/(7)^2
w=0.82 t/m
ولو فرضت ان قطاع الكمرة شغال معايا كله من غير اى Cracking اى Ig
8.9 سم =(deflection due to D.l only = 8.82*7^4/(8*EI
والمسموح بيه سم L/250=700/250=2.8
كده الكمرة unsafe نتيجة وزنها فقط من غير كمان long Term Deflection
ارجو الحل


------------------------------

اذا امكن تغير الكمرة المدفونة الى ساقطة او مقلوبة ضمن الحائط
او تغير البلاطة من solid الى joist طول 7 متر
 
أعلى