سؤال هام بخصوص عدم وجود اعمد خرسانية

مصطفى على 2

عضو جديد
إنضم
1 يونيو 2016
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
السادة المهندسين المحترمبن السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اسأل بخصوص عدم وجود اعمة خرسانية ظاهرة بالعديد من المبانى او وجود اعمد فى جزء و الباقى لا يوجد كما بالصور المرفقة هل هذا امر طبيعى ام انه امر خطر حيث انه مثلا بالصورة الاولى يوجد اعمدة بنصف المبنى والنصف الاخر الموضح بالصورة لا يوجد و الورة الثانية يوجد عمود واحد فقط ظاهر بالجانب و هناك مبانى اخرى لا ارى بها اعمد ظاهرة اطلاقا
 

المرفقات

  • QA1.jpg
    QA1.jpg
    157.8 KB · المشاهدات: 93
  • mok 4.jpg
    mok 4.jpg
    16.8 KB · المشاهدات: 92

ttyyggoo_mm

عضو جديد
إنضم
8 مارس 2013
المشاركات
152
مجموع الإعجابات
59
النقاط
0
اهلا اخ مصطفى

هذا شيء عادي جدا يتبع النظام الانشائي حيث ان المصمم عمل كل هذه الجهة كابولي . يعني الانشائي عندما وضع الاعمدة قرر ان تكون الاعمدة على بعد مسافة من نهاية العمارة ولعدة اسباب . منها هو الابتعاد عن عمود الجار الذي يكون من المشاكل الاساسة في الاساسات حيث انه يحدث عنده اكبر قينة لل punching shear للاساسات الحصيرية و كذلك عزم كبير على ال strap للاساس المنفصل و بهذا يكون الاساس اقل سمك و اسهل تنفيذ
ثانيا و الاهم هو عند عمل بايلات سند للتربة عند حدود الجار فهي توثر على تنفيذ الاساسات تكون على طول محيط الجار

وبذلك يبتعد الانشائي عن هذه الموعقات بهذا الحركة البسيطة او لضرورة معمارية ما

هذا و الله اعلم
 

مصطفى على 2

عضو جديد
إنضم
1 يونيو 2016
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
شكرا يا اخى على ردك و جزاك الله خيرا و لكن هل طبيعى ان ان يكون جزء به اعمدة و الباقى لا من نفس الجهة حيث ان الصورة موضحة فقط الجزء الذى ليس به اعمدة ولكن باقى العمارة من نفس الاتجاه به اعمدة و اعتذر لكثرة الاسئلة
 

ttyyggoo_mm

عضو جديد
إنضم
8 مارس 2013
المشاركات
152
مجموع الإعجابات
59
النقاط
0
حياك الله اخي

طبيعي جدا وهو يعتمد على النظام الانشائي الذي يتبعه المصمم . عادة تكون الاعمدة ليست بعيدة عن نهاية العمارة يعني الكابولي 2 متر اقل او اكثر قليلا مع العلم ممكن ان تعمل كابولي اكبر او حتى ممكن ان لا تضع اي عمود على محيط العمارة يكون ظاهري

وموجود عمارات نظامه الانشائي بدون اعمدة اطلاقا يعتمد على الcore او tube و مصبوب عليه Cantilever slab بدون اعمد

و وضحتلك السبب
1- ضرورة معمارية
2- الهروب من مشاكل اساس الجار
3- الهروب من معوقات خوازيق سند التربة التي تعيق تنفيذ الاساس
4- النظام الانشائي انتهى بهذه الفكرة
 

مصطفى على 2

عضو جديد
إنضم
1 يونيو 2016
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
شكرا كثيرا يا باشمهندس على معلوماتك القيمة جزاك الله خيرا
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
السادة المهندسين المحترمبن السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اسأل بخصوص عدم وجود اعمة خرسانية ظاهرة بالعديد من المبانى او وجود اعمد فى جزء و الباقى لا يوجد كما بالصور المرفقة هل هذا امر طبيعى ام انه امر خطر حيث انه مثلا بالصورة الاولى يوجد اعمدة بنصف المبنى والنصف الاخر الموضح بالصورة لا يوجد و الورة الثانية يوجد عمود واحد فقط ظاهر بالجانب و هناك مبانى اخرى لا ارى بها اعمد ظاهرة اطلاقا[/quo- te]

السلام عليكم
جاء في كود التصميم الا نشائي
ثلاث انظمة انشائية

1- نطام الجدران الحمالة خرسانة او بلوك مسلح او حجر
وقد لايحوي اعمدة اطارات
2- نظام هيكلي اطارات
(اعمدة+كمرات ) وقد لا يحوي جدران

3- النظام المخنلط
بحوي جدران حمالة + اعمدة اطارات
بغض النظر عن الموقع والعدد
ان كان من عدد الجدران او عدد الاطارات

تحياتي
 

مصطفى على 2

عضو جديد
إنضم
1 يونيو 2016
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
شكرًا دكتور يوسف على ردّك الكريم جزاك الله خيرا اذا كما ترى الصور الامر طبيعى رغم ان العمارة التى بالصورة عرضها كبير و الجزء المصور هو الخالى من الأعمدة اما نصفها الاخر به أعمدة رغم تماثله مع النصف الاخر ؟
 
التعديل الأخير:

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
شكرًا دكتور يوسف على ردّك الكريم جزاك الله خيرا اذا كما ترى الصور الامر طبيعى رغم ان العمارة التى بالصورة عرضها كبير و الجزء المصور هو الخالى من الأعمدة اما نصفها الاخر به أعمدة رغم تماثله مع النصف الاخر ؟

- لا يوجد اشكال نظام جدران حماله
لكن نظرا لتواجد صالة مفتوحة وحمولة كمرة مركزة
على الجدار كبيرة تحتاج الى عامود
- عدم تواجد اعمدة يعني هذا وفق نظام
الجدران الحمالة

- نعم قد يوجد بعض المخالفات وتجاوزات
عما جاء في الكود لاتحقق
اشتراطات تصميم الجدران او الزلازل
بالاضافة الى سوء تنفيذ او اشادة وبناء
دون ترخيص ومراقبة
حيث نحن نتكلم عن نوع نظام البناء الانشائي
لهذا البناء
تحياتي

attachment.php
attachment.php
 
التعديل الأخير:

مصطفى على 2

عضو جديد
إنضم
1 يونيو 2016
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
شكرا دكتور يوسف على علمك و معلوماتك القيمة فهل ترى ان المخالفات خطرة و يجب الابلاغ عنها بالبناء ام انها غير مؤكدة و بأى من المبنيين حيث ان الصورتين لبنائين مختلفين و اعتذر لكثرة الاسئله
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
شكرا دكتور يوسف على علمك و معلوماتك القيمة فهل ترى ان المخالفات خطرة و يجب الابلاغ عنها بالبناء ام انها غير مؤكدة و بأى من المبنيين حيث ان الصورتين لبنائين مختلفين و اعتذر لكثرة الاسئله

- في نظام السلامة العامة للبناء والساكنين
حتى في الأبنية المخالفة انشائيا للكودات وانظمة البناء

يعتبر البناء سليما وصالح للسكن طالما لم تظهر
به تشققات او هبوطات او ميلان للبناء
تعرض حياة الساكنين للخطر

- لذلك يجب الانتقال الى موقع البناء
واجراء الكشف والفحوصات اللازمة عن تواجد
خطورة من التشققات او الهبوطات قد تؤدي
الى تصدع البناء وانهياره فجأة
- في هذه الحالة يجب الابلاغ للجهات المسؤولة
حول ذلك
تحياتي
 
التعديل الأخير:

مصطفى على 2

عضو جديد
إنضم
1 يونيو 2016
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
جزاك الله خيرا دكتور يوسف شكرا كثيا لحضرتك
 