بالنسبة لاحمال التغطية Flooring Cover الماخوذة اثناء التصميم الانشائي لاي بلاطة والتي اعتادنا وكما تم تحفيظه لنا من قبل اساتذتنا ومعيدي كلياتنا هو 150 كجم/ م2 ولكن بتحليل هذا الرقم في حال التشطيب برخام مثلا وبفرض سمك الرخام 2.5 سمك وسمك رمل لا يقل باي حال عند التنفيذ عن 10 سم ولنقل 7 سم الان وسمك المونة حوالي 1.5 سم وبتجميع كل ما سبق تتجاوز القيمة هذا الرقم الفرضي كما هو موضح بالمرفق
 

المرفقات

  • Flooring.PNG
    Flooring.PNG
    10.3 KB · المشاهدات: 30

مواضيع مماثلة

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
بالنسبة لاحمال التغطية Flooring Cover الماخوذة اثناء التصميم الانشائي لاي بلاطة والتي اعتادنا وكما تم تحفيظه لنا من قبل اساتذتنا ومعيدي كلياتنا هو 150 كجم/ م2 ولكن بتحليل هذا الرقم في حال التشطيب برخام مثلا وبفرض سمك الرخام 2.5 سمك وسمك رمل لا يقل باي حال عند التنفيذ عن 10 سم ولنقل 7 سم الان وسمك المونة حوالي 1.5 سم وبتجميع كل ما سبق تتجاوز القيمة هذا الرقم الفرضي كما هو موضح بالمرفق
السلام عليكم
يعتمد وزن طبقات التغطية على سماكتها ونوعيتها ....لذلك لا يكون ثابتا في جميع الحالات وانما متغير ....والتحليل الوارد من قبلكم صحيح.
 

القصيري73

عضو جديد
إنضم
15 يناير 2007
المشاركات
383
مجموع الإعجابات
185
النقاط
0
بالإضافة إلى ماذكره أستاذنا المهندس رزق برجاء ملاحظة ان وزن الرخام عادة لا يزيد عن 2000 كجم/ م3 شاملا وزن مونه التركيب الاسمنتية
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113

mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
9,639
مجموع الإعجابات
1,010
النقاط
0
سمك الارضيات كلها بيكون لا يزيد عن 10 سم شامل سمك الرخام وسمك المونه والرمل ...........وفي الصورة المرفقه اجمالي السمك 12 سم وهذا ممكن يسبب مشكله معماريه ..........بالاضافه ان المونه وزنها اقل من 2100 لو كان الرمل 1500 يبقي المتر الكعب رمل بيضلف به 250 كجم اسمنت بالاضافه للماءيعني ها يكون الوزن حوالي 1850مثلا وده بينتج اكتر من متر مكعب مونه يعني هايكون الناتج اقل من 2100 كجم / م3
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,648
مجموع الإعجابات
4,935
النقاط
113
بالنسبة لاحمال التغطية Flooring Cover الماخوذة اثناء التصميم الانشائي لاي بلاطة والتي اعتادنا وكما تم تحفيظه لنا من قبل اساتذتنا ومعيدي كلياتنا هو 150 كجم/ م2 ولكن بتحليل هذا الرقم في حال التشطيب برخام مثلا وبفرض سمك الرخام 2.5 سمك وسمك رمل لا يقل باي حال عند التنفيذ عن 10 سم ولنقل 7 سم الان وسمك المونة حوالي 1.5 سم وبتجميع كل ما سبق تتجاوز القيمة هذا الرقم الفرضي كما هو موضح بالمرفق


اضافة لما ذكره الزملاء الافاضل في المشاركات السابقة , في الواقع العملي يمكن لسمك التغطية flooring cover ان يتجاوز العشرة سنتمترات بكثير , على سبيل المثال في المباني الشققية المخصصة للبيع في المناطق الباردة شتاءا كما في مدينة عمان ( عمارات الاسكان التي يتم تزويدها يتمديدات التدفئة المركزية قد تتقاطع بعض هذه التمديدات thermal pipe sleeves او هي تتقاطع بالفعل سواء مع بعضها او مع التمديدات الكهربائية الاخرى او اي تمديدات اخرى والتي تمدد حسب الممارسة المحلية local practice تحت البلاط ) وربما يزيد الامر سوءا تراكم مخلفات مونة الفصارة ( البياض او اللياسة plaster) ولا يتم ازالتها كما يجب فتصل السماكة الكلية الى ما يقارب 20 سم . عند التصميم يجب اخذ الظروف الواقعية ودرجة الالتزام بجودة التنفيذ ( لا اعني فقط وضع كمية الحديد المحددة في المخطط و درجة الخرسانة المستخدمة وسمكها فقط بل ايضا الالتزام على سبيل المثال سمك التغطية والتي قد يتم تجاوزها للاعتبارات التي ذكرتها ) ولذلك يتم تقدير الحمل الناتج عن مواد التغطية كما هو متوقع فعلا وليس بأخذ القيم التي يتم تداولها اثناء الدراسة لغايات تعليمية لحالات قد لا تنطبق على الواقع .
 
التعديل الأخير: